Уважаемые коллеги.Есть задачка: надо снять тепло со сточных вод ("чистые"стоки, только ванные и душевые 30-33*С) тепловым насосом вода-вода и нагевать воду для в баках -аккумуляторах для тех же ванн и душевых.
Планируется: - сброс стоков в емкость 6-7м3. -теплообменник в виде спирали из гофрированной нержавейки EASYFLAX (kofulso) D25 Вопрос: как расчитать теплоообменник для съема тепла и определить мощность ТН. |
|
|
|
30.11.2012, 9:44
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Возьмите за основу расчёт теплообмена для бойлера косвенного нагрева и сделайте аналогичный. Не забудьте дать запас площади на грязь.
Мощность ТН определяет максимальный расход нагреваемой воды и дельта температур. Пожалуй, для таких рехимов (15С Испарение, 65С конденсация) стандартный "отопителный" ТН - не лучший выбор. Скорее всего, придётся делать ТН самому и использовать газ R134. Кстати, я сомневаюсь в целессобразности отстойника для грязи объёмом 6м3 и промежуточного теплообменного контура... Достаточно намного меньшего буфера и кожухотрубного испарителя, на который сразу же пойдёт сток. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|