> Элеваторный узел, Расчет
ARTEM
сообщение 1.12.2012, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Сделал расчет элеватора. По расчету диаметр горловны получился 17.7мм.
Подскажите какой лучше принять к установке №1 или №2.
Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1.pdf ( 131,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 1.12.2012, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



меньший
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 2.12.2012, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Посмотрите вот эту программку расчёта. Что-то напор уж больно сомнительный перед элеваторм, не встречал элеватор, работающий на столь маленьком напоре.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BbI6OP__JIEBATOPA.xls ( 121,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 3.12.2012, 7:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 3.12.2012, 10:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Цитата(ARTEM @ 1.12.2012, 8:36) *
Добрый день.
Сделал расчет элеватора. По расчету диаметр горловны получился 17.7мм.
Подскажите какой лучше принять к установке №1 или №2.
Заранее спасибо

вы посчитали неверно
при расчёте диаметра горловины используется расход сетевой воды G=110.6/(120-70)= 2.212 т/ч,
В итоге тогда диаметр горловины около 12 мм, следовательно принимаете 1 номер
И подбирайте диаметр сопла из условий существующего располагаемого напора перед элеватором,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.12.2012, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



запутали человека... горловина считается на расход в местной системе G*(1+u) это он и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных