Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Причины повышеня давления в замкнутой системе, Повысилось давление в системе.Почему?
fai
сообщение 1.12.2012, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172541



Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.12.2012, 16:34
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(fai @ 1.12.2012, 15:53) *
Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.
Бак-компенсатор надо поставить. Вода нагрелась, расширилась и давление повысилось. Байпас не панацея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.12.2012, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



и клапан предохранительный на обратке не помешал бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 1.12.2012, 17:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Здравствуйте.
Цитата(fai @ 1.12.2012, 18:53) *
...Мощность насосов до 10 атм.

Цифра несуразная. Какие насосы стоят, тип, марка?
Цитата
....Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.

Где поднялось давление?
В ИТП?. Какова этажность объекта?. Где порвало батарею, на каком этаже?
Цитата
..Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "

Да, что за приборы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 1.12.2012, 18:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Вся проблема в расширительном мембранном баке, если не установлен - то установить надобно, а если установлен и расчитан правильно, то тогда в нём нет давления в воздушном пространстве. Нужно накачать до статического давления системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.12.2012, 20:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(fai @ 1.12.2012, 15:53) *
Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.

Чтобы вода не уходила обязателен обратный клапан.
Пишите, что проверили предохранительные клапаны.
Не могли бы Вы описать как это сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.12.2012, 1:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну вы, блин, даете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 2.12.2012, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(fai @ 1.12.2012, 16:53) *
Сложилась такая ситуация: в замкнутой системе отопления повысилось давление свыше 8 атм. и разорвало алюминиевый радиатор.Система отопления замкнутая.Нагрев происходит через теплообменник ТЭЦ.Циркуляция- насосами ,включающимися поочерёдно автоматически через каждые 12 часов. Мощность насосов до 10 атм.Перед насосами стоят обратные клапана.Двигатели насосов работают совмесно с приборами Condor MDR-5/8.Пиборы подключены к подающей после насоса.Есть подпитка системы отопления от обратки ТЭЦ.Раньше подпитка имела клапан . При падении давления в системе клапан открывался и система подпитывалась от обратки ТЭЦ до 5.8 атм.Со временем клапан сделался всегда открытым и теперь вентель подпитки держат чуть-чуть приоткрытым.Обычное давление в системе (подача) -5.7 атм.
Случилось такое: ТЭЦ опустошила свои магистрали.Через подпитку ушла вода из домовой системы.Чтобы вода больше не уходила - закрыли подпитку и заполнили систему отопления ,сбросили воздух.Когда включили циркуляционные насосы - давление в системе поднялось до 8 атм. и порвало батарею.Порверили клапана,задвижки-всё нормально,но давление по прежнему поднималось до 8 атм.Как такое может быть в замкнутой системе? Кто может сказать-что за приборы "Condor MDR-5/8 "работают совмесно с насосами-на что они реагируют и как ( плавно,ступенчато,или "вкл-откл").Давление снова нормализовалось когда приоткрыли подпитку.Раньше (на других домах) видел на насосах регулировочные байпасы.Можно ли смонтировать такие для регулировки давления в этом случае? Спасибо.


ГЫ. перефразирую: служба эксплуатации не следила за системой, аварийный сбросной клапан- не работал или отсутствовал, в системе был установлен отопительный прибор не предназначенный для данный условий эксплуатации.

Далее цифры: рабочее давлениев системе 5,8 атм. т.е. пробное (которым каждый год должны прессовать системум 1,25 от рабочего = 7,25 атм. максимально разрешенное -по заводу изготовителю но не более 1,5 от рабочего =8,7 атм.

макс. разоешенное давление АЛ. радиатора-3 атм. биметал-от 12-до 24 атм.

когда в системе поднялось давление, кстаи оно не превысило макс. разрешенного, АЛ. радиатор рванул, что и следовало ожидать....

что делать? за системой следить надо, и отрывочные знания и советы на форуме Вам вряд-ли помогут. обратитесь в специализированную организацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fai
сообщение 3.12.2012, 6:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172541



1. За системой действительно никто не следил.Дом 9-ти этажный,4 подъезда.
2. Проверяли не предохранительные клапана (их нет),а обратные путём разборки и визуального осмотра.
3. Давление поднималось на подаче сразу после насоса до 8атм. ,а непосредственно перед насосом оставалось 5атм.
4. В паспорте к алюминиевым батареям пишут ,что они могут работать при давлении до 10 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.12.2012, 9:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(fai @ 3.12.2012, 7:28) *
1. За системой действительно никто не следил.Дом 9-ти этажный,4 подъезда.
2. Проверяли не предохранительные клапана (их нет),а обратные путём разборки и визуального осмотра.
3. Давление поднималось на подаче сразу после насоса до 8атм. ,а непосредственно перед насосом оставалось 5атм.
4. В паспорте к алюминиевым батареям пишут ,что они могут работать при давлении до 10 атм.


1.... ну, а чего Вы хотите, тогда?
2. предохранительные клапана должны быть, если их не было, их надо было поставить, это должны были сделать люди упомянутые в п1.
3. в период нагрева системы произошло увеличение объема теплоносителя, т.к. клапан, упомянутый в п.2 отсутствовал избыточное давление не было сброшено.т.к. система замкнутая, поднялось давление в системе (и до и после насоса),
4.ОЧЕНЬ сомневаюсь, но если это так, то обратитесь с претензией к производителю...., или, например, не принимайте на веру все-то, что пишет производитель.

Вы сформулируйте вопрос, на который хотите получить ответ, и опишите свои функции и полномочия в данном вопросе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fai
сообщение 3.12.2012, 19:25
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172541



В принципе я получил ответы на интересующие меня вопросы.Всем мои благодарности.smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 3.12.2012, 22:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



Condor MDR - это реле давления, совмещённое с силовым выключателем. Часто устанавливаются на мелких компрессорах.
Когда Вы пишете об обратных клапанах, похоже, имеются в виду клапана, установленные на насосах. А есть ли и в каком состоянии обратный клапан на линии подпитки?
Возможно, всё дело в том, что при отсутствии или неисправности этого клапана давление в вашей системе всегда было просто равным давлению в "обратке ТЭЦ", т.к. вентиль подпитки был всегда открыт. Подняться выше оно не могло - ТЭЦ не перекачаешь. А когда вентиль закрыли, система стала действительно замкнутой. Если давление стало 8 сразу, значит, это заслуга насоса, если росло с увеличением температуры воды - заслуга температурного расширения. Открыв вентиль обратно, вы вернули свою систему в полуоткрытое состояние.
Кондоры, похоже, стоят именно в предохранительных целях, но либо настройка неправильная, либо они уже мышей не ловят, вообще не уверен, что они с водой дружат, а кто их установил - с головой. Расширительный бак и предохранительный клапан, как Вам уже советовали - лучшие помощники. (Или всегда открытая настежь подпитка...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 9:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных