> Бассейн, Помогите построить I-d
SvetaR
сообщение 1.12.2012, 23:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте, коллеги.
Делаю проект бассейна первый раз - зеркало 400 м2, спортивный.
Зак хочет кондиционирование летом.
теплопритоки Q=60331 Вт, влаговыделения= 119,752 кг.
Луч процесса 1820.
Не могу сообразить как выйти на нужную точку.
Помогите построить процесс.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagr________.dwg ( 232,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 4.12.2012, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Может я некорректно сформулировала вопрос?
Параметры теплого периода: t= +30C, i=55,3 кДж/кг.
Параметры внутреннего воздуха: tвн= 29 С, влажность = 60С.
теплопритоки Q=60331 Вт, влаговыделения= 119,752 кг.
Луч процесса 1820.
С таким наклоном луча не сталкивалась helpsmilie.gif , подскажите как правильно построить процесс.
i-d прикреплена выше.
Неужели никто не знает ответ ? bang.gif


Сообщение отредактировал SvetaR - 4.12.2012, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 5.12.2012, 10:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Думаю обычное проветривание. Расход для поглощения расчетных влаговыделений - 17800м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 5.12.2012, 21:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



По-моему, естественное проветривание возможно только при кратности 1. Здесь будет кратность почти 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 6.12.2012, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



а почему при кратности 3 проветривание невозможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных