Dimmicq
сообщение 2.12.2012, 13:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2012
Пользователь №: 172605



Ребят, я новичок в пожаротушении, поэтому прошу снисхождения к моему вопросу...
По СП 10 определяется количество струй и их объем для любой точки пожара в пожарном отсеке... Определено ли где-то как правильно располагать ПК и можно ли использовать сдвоенный ПК, чтоб добиться нужного кол-ва струй или же необходимо использовать только одинарные ПК... Вопрос вот в чем, что если пожар возникнет возле сдвоенного ПК, то чем его тогда тушить? Понятно, что если пожар возникнет у одинарного ПК, то его можно будет тушить второй струей. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.12.2012, 20:35
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ответы на вопросы есть в СП10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmicq
сообщение 2.12.2012, 21:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2012
Пользователь №: 172605



Там конечно написано много (в 10 СП)... не понятно по поводу следующее... если пожарный водопровод совмещен со спринклерной установкой, то что следует принимать за стояк, на который идетт ссылка в п 4.1.12, если там стояков как таковых нет....
п4.1.12..... в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
У меня просто ПК сдвоенные.... их за один и тотже ПК считать или за разные???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.12.2012, 6:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Dimmicq @ 2.12.2012, 22:52) *
У меня просто ПК сдвоенные.... их за один и тотже ПК считать или за разные???

Схему приложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2012, 8:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это вечная тема, как же организовывать систему АПТ с количеством ПК более 12...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2012, 12:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Dimmicq
При совмещёнке АПТ+ВПВ учитывать стояки действительно не получится. Это требование для раздельных систем.
На Вашем месте я бы отказался от спаренных кранов - так надёжнее.

Young
Цитата
как же организовывать систему АПТ с количеством ПК более 12...

Тут-то какие проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2012, 8:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 4.12.2012, 13:20) *
Dimmicq
При совмещёнке АПТ+ВПВ учитывать стояки действительно не получится. Это требование для раздельных систем.
На Вашем месте я бы отказался от спаренных кранов - так надёжнее.

Young

Тут-то какие проблемы?

да как какие, я вот на вскидку помню, что было две-три мега-темы с холиварами как это делать правильно и как минимум пара статей на фаерспринклере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 8:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пару тем с обсуждениями помню. Статей не помню.
К тому же всё, вроде, решили в итоге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2012, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 9:32) *
Пару тем с обсуждениями помню. Статей не помню.
К тому же всё, вроде, решили в итоге.

http://firesprinkler.ru/dmdocuments/err-proekt.pdf
а что решили, не напомните? я что-то запамятовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 10:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А, вспомнил статью. Тогда да, ничего не решили. Я со статьёй не согласен. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2012, 11:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 11:09) *
А, вспомнил статью. Тогда да, ничего не решили.

вооот! biggrin.gif яж говорю, вечная тема ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 12:02
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dimmicq @ 2.12.2012, 14:36) *
Ребят, я новичок в пожаротушении, поэтому прошу снисхождения к моему вопросу...

Эта тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35843 чем новичка не устроила?
Зачем новую открывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных