Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поддержание температуры воздуха в котельной, Нужен алгоритм работы
Why?
сообщение 3.12.2012, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97955



Добрый день. Поскольку с этой темой сталкиваюсь впервые хотел бы у опытных людей проконсультироваться.

Ситуация такая - в газовой котельной предусматривается поддержание температуры воздуха (для оптимального режима работы горелок). Уже давно были смонтированы все элементы, и висит шкафчик. Однако когда то давным давно по всей видимости при запуске котельной наладчики не запустили эту систему так как было задумано, и напруга была просто тупо подана на исполнительные элементы, что вроде как она "работает". Стоит задача сделать "по нормальному", исправив схему либо найдя неисправность.

Вот как это сделано: от контура ГВС нагревается входной (первичный) контур пластинчатого теплообменника (при этом нагрев теплообменника можно перекрыть соленоидным клапаном (нормально закрытый)). Выходной (вторичный) контур теплообменника циркулирует с помощью насоса, и нагревается воздушный канал, где установлен вентилятор который должен подавать теплый воздух в помещение. Там же установлена воздушная заслонка (открыто\закрыто, 2 положения). Вентилятор управляется трансформаторным регулятором скорости REMAK TRRD (5-ти ступенчатый), скорость вентилятора управляется с ПЛК. В помещении на стене висит термостат с выходом типа "сухой контакт".

Внутри шкафа установлен Schneider Zelio Logic 2 (8 выходов, 12 входов), он и должен управлять всей системой. На дверце шкафа есть переключатель "вкл\выкл". При нажатии на этот переключатель контролер пытается что то сделать, но поскольку термостат вообще отключен от шкафа и есть вопросы по монтажу внутри шкафа, то думаю что программа в ПЛК уже есть. Пока не было возможности проверить работу системы.

У меня есть вопросы:
1) Какая должна быть последовательность и задержка включения элементов (клапан, насос, воздушная заслонка, вентилятор) после запуска системы? И как всё это должно выключаться при остановке системы? Особенно интересует как может дискретный термостат регулировать 5-ти ступенчатый вентилятор.
2) Как система должна менять свой алгоритм при смене времени года?

ps: Не могу нигде найти документацию на трансформаторный регулятор REMAK TRRD. Может у кого нибудь есть случайно?

Сообщение отредактировал Why? - 3.12.2012, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 3.12.2012, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Прикрепленный файл  tr_regul_1_.pdf ( 857,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmodus
сообщение 1.2.2013, 9:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179724



Я бы сделал так.
Чтобы не заморозить калорифер насос и клапан должны быть включены постоянно, если включен ключ управления на щите. Далее при понижении температуры термостат включает вентилятор и открывает шибер. При повышении температуры вентилятор отключается и шибер закрывается.
Зачем тут контроллер - не понятно. Видимо, для удорожания проекта. Регулирование скорости вентилятора не обязательно, пусть молотит на максимуме. Конечно, если котельная с оператором, то ему будет не комфортно сидеть с этим зверем над ухом.
Но проект явно делался заведомо дорогим. Имхо. Зачем тут контроллер, клапан, теплообменник и насос?
Делается обычно напрямую в калорифер из котлового контура. Вентилятор включается от термостата. Ну еще для красоты аварийный термостат на водяную рубашку калорифера для контроля замерзания.
Вот как-то так. smile.gif
Короче. Снимайте этот контроллер (пригодится в хозяйстве) и делайте по этой схеме.

Сообщение отредактировал dmodus - 1.2.2013, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 1.2.2013, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Why? @ 3.12.2012, 9:14) *
В помещении на стене висит термостат с выходом типа "сухой контакт".


Уверены, что именно "сухой контакт"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных