Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тамбур-шлюз для аккумуляторной В1
Blutsauger
сообщение 3.12.2012, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Есть проект вентиляции двух аккумуляторных помещений (помещения категории В1). Расположение их прилагаю. Вход в них отделен тамбуром,который в экспликации так и называется Тамбур№3. Из экспертизы пришло замечание,что "этот тамбур является тамбур-шлюзом и должен быть обеспечен гарантированным подпором от приточной системы с резервным вентилятором". Подскажите, какими документами регламентируется необходимость тамбур-шлюза? СНИП 41-01 пп 7.1.6 и 7.2.15 требуют обеспечить постоянный подпор воздуха в тамбур-шлюз, но в них говорится только о помещениях категории А и Б. Будет ли ссылок на эти пункты достаточно для ответа на замечание эксперта?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 27,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 3.12.2012, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Экспертам обоснуйте категорию В1 в аккумуляторной, тогда и сможете применить пункты СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 3.12.2012, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Ну эксперт по сути категорию не оспаривает. Замечание я привел дословно. Вопрос в том,как документально подтвердить,что если помещение категории В,то тамбур-шлюз не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 3.12.2012, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Blutsauger @ 3.12.2012, 13:57) *
Ну эксперт по сути категорию не оспаривает. Замечание я привел дословно. Вопрос в том,как документально подтвердить,что если помещение категории В,то тамбур-шлюз не нужен.

Ну как. В СНиПе же написано что подпор требуется в тамбур-шлюзы для помещений кактегорий А и Б. И все. У Вас тамбур-шлюз не для категорий А или Б, следовательно подпор не требуется. Вроде как дважды два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 3.12.2012, 14:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 15:24) *
Ну как. В СНиПе же написано что подпор требуется в тамбур-шлюзы для помещений кактегорий А и Б. И все. У Вас тамбур-шлюз не для категорий А или Б, следовательно подпор не требуется. Вроде как дважды два.

Вроде как да...Нервничаю просто первая экспертиза. Спасибо за ответ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 3.12.2012, 14:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Blutsauger @ 3.12.2012, 15:40) *
Вроде как да...Нервничаю просто первая экспертиза. Спасибо за ответ.

Ну Вы ему скажите, что тамбур-шлюзы бывают не только для категорий А и Б, и не только для противопожарных мероприятий. Бывают санитарные тамбур-шлюзы, для предотвращения перетекания неприятно-пахнущих, но негорючих веществ. В таких тамбур-шлюзах проблемы решаются блокировкой одновременного открытия дверей. Зашел, дверь закрыл, пока ее не закрыл - вторая дверь не откроется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.12.2012, 11:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ну, еще бывают тамбур-шлюзы при дверных проемах в противопожарных стенах, делящих здание на отсеки. А также т/ш при незадымляемых лестничных клетках Н3, т/ш перед лифтами в подвальных и цокольных этажах и т/ш перед лестницами в подвальных и цокольных этажах с помещениями категорий "В1"-"В4". Во все эти т/ш необходимо подавать приток только при пожаре. Что касается Вашего случая, есть подозрение, что вместо категории "А" сделали "В1" с 5-и метровой взрывоопасной зоной вокруг оборудования. Надо убедиться, что эта самая зона не примыкает к двери. Либо, если расчет действительно показал, что концентрация ВВ не тянет на категорию "А" (хотя, странно это - "А" - взрывоопасное помещение, "В" - пожароопасное. Совсем другой характер вредностей), тогда и т/ш не нужен. А тут вроде "В1", но т/ш присутствует. Как говорится "по формальному признаку" - есть тамбур при внутреннем помещении - значит это т/ш, раз это т/ш - д.б. подпор в него! Не было бы тамбура - не было бы вопроса. А так - все хитрые: не захотели делать категорию "А" со всеми вытекающими затратными мероприятиями (площадь окон или легкосбрасываемая кровля на взрыв, соответствующее исполнение всех электроприемников и т.д.и т.п.) Согласовали "В1" с компенсирующими мероприятиями (одно из них, надо понимать, наличие т/ш). А теперь доказываем, что в т/ш при "В1"подпор не нужен! Так и т/ш при В1 не нужен! Вы уж определитесь, т/ш - это компенсирующее мероприятие или он вообще не нужен! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 6.12.2012, 13:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Цитата(ArFey @ 6.12.2012, 12:38) *
Ну, еще бывают тамбур-шлюзы при дверных проемах в противопожарных стенах, делящих здание на отсеки. А также т/ш при незадымляемых лестничных клетках Н3, т/ш перед лифтами в подвальных и цокольных этажах и т/ш перед лестницами в подвальных и цокольных этажах с помещениями категорий "В1"-"В4". Во все эти т/ш необходимо подавать приток только при пожаре. Что касается Вашего случая, есть подозрение, что вместо категории "А" сделали "В1" с 5-и метровой взрывоопасной зоной вокруг оборудования. Надо убедиться, что эта самая зона не примыкает к двери. Либо, если расчет действительно показал, что концентрация ВВ не тянет на категорию "А" (хотя, странно это - "А" - взрывоопасное помещение, "В" - пожароопасное. Совсем другой характер вредностей), тогда и т/ш не нужен. А тут вроде "В1", но т/ш присутствует. Как говорится "по формальному признаку" - есть тамбур при внутреннем помещении - значит это т/ш, раз это т/ш - д.б. подпор в него! Не было бы тамбура - не было бы вопроса. А так - все хитрые: не захотели делать категорию "А" со всеми вытекающими затратными мероприятиями (площадь окон или легкосбрасываемая кровля на взрыв, соответствующее исполнение всех электроприемников и т.д.и т.п.) Согласовали "В1" с компенсирующими мероприятиями (одно из них, надо понимать, наличие т/ш). А теперь доказываем, что в т/ш при "В1"подпор не нужен! Так и т/ш при В1 не нужен! Вы уж определитесь, т/ш - это компенсирующее мероприятие или он вообще не нужен! Аркадий

Тамбур-шлюз этот по сути является просто тамбуром, а сделали его перед помещением категории В1 в связи с требованиями ПУЭ, по которым вход в помещение аккумуляторной осуществляется через тамбур. Там оговариваются его размеры,замки на дверях и тд, касательно подпора никаких требований нет. Поговорили с экспертом, он попросил обосновать категорию В1. Отправил расчет - глянем что скажет эксперт.
Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.12.2012, 13:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Blutsauger @ 6.12.2012, 13:25) *
Тамбур-шлюз этот по сути является просто тамбуром, а сделали его перед помещением категории В1 в связи с требованиями ПУЭ, по которым вход в помещение аккумуляторной осуществляется через тамбур. Там оговариваются его размеры,замки на дверях и тд, касательно подпора никаких требований нет. Поговорили с экспертом, он попросил обосновать категорию В1. Отправил расчет - глянем что скажет эксперт.
Всем спасибо за ответы.

И все-таки: В моем понимании "просто тамбур" - это тамбур при входных дверях с улицы. Если тамбур есть при внутренних дверях - это уже тамбур-шлюз. ПУЭ, кстати, требует тамбур перед помещением аккумуляторной (которая всегда была "А", а еще раньше "Е"), а не перед помещением "В1". Вот все-равно не покидает уверенность, что т/ш в данном случае из разряда компенсирующих мероприятий, а не просто "тамбур, потому что ПУЭ требует". Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 6.12.2012, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Цитата(ArFey @ 6.12.2012, 14:48) *
И все-таки: В моем понимании "просто тамбур" - это тамбур при входных дверях с улицы. Если тамбур есть при внутренних дверях - это уже тамбур-шлюз. ПУЭ, кстати, требует тамбур перед помещением аккумуляторной (которая всегда была "А", а еще раньше "Е"), а не перед помещением "В1". Вот все-равно не покидает уверенность, что т/ш в данном случае из разряда компенсирующих мероприятий, а не просто "тамбур, потому что ПУЭ требует". Аркадий

Что вы имеете в виду под компенсирующими мероприятиями? Что с помощью этих мероприятий уходят от категории "А"? Технологи считали категорию исходя из данных производителя АБ и параметров помещения аккумуляторной,насколько я знаю, никакие сторонние мероприятия они в расчет не принимали. Аккумуляторы герметичные водород выделяется при подзаряде в очень небольших колличествах. Вот и получается что категория В1 - т/ш вроде бы не нужен,но ПУЭ тамбур требует,вот его и сделали.

Сообщение отредактировал Blutsauger - 6.12.2012, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.12.2012, 14:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Blutsauger @ 6.12.2012, 14:06) *
Что вы имеете в виду под компенсирующими мероприятиями? Что с помощью этих мероприятий уходят от категории "А"? Технологи считали категорию исходя из данных производителя АБ и параметры помещения аккумуляторной,насколько я знаю, никакие сторонние мероприятия они в расчет не принимали. Аккумуляторы герметичные водород выделяется при подзаряде в очень небольших колличествах. Вот и получается что категория В1 - т/ш вроде бы не нужен,но ПУЭ тамбур требует,вот его и сделали.

Обычно в жизни бывает так, что требования нормативки, написанной 100 лет назад, не всегда выполнимы в конкретных сложных условиях. И господа брандмейстеры иногда согласовывают отступление от нее "с учетом выполнения компенсирующих мероприятий". Ваш случай я понял как невозможность выполнить легкосбрасываемую кровлю или увеличить площадь остекления, как то требует категория "А". Вот и согласовали "В1" с "мероприятиями". Про противоречие категории "В1" с ПУЭ как-то не думал. Может быть, может быть... Пишите, чем закончилось! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 17.12.2012, 9:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Цитата(ArFey @ 6.12.2012, 15:25) *
Пишите, чем закончилось! Аркадий

Подтвердили эксперту категорию В1 расчетом. Все в порядке - замечание снял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.12.2012, 13:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



То есть я был прав...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 17.12.2012, 15:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Цитата(Gruz1709 @ 17.12.2012, 14:37) *
То есть я был прав...

Да,совершенно верно, меня смутило то,что в самом замечании не было вопросов относительно категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных