диметиламин
сообщение 3.12.2012, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172777



Помогите пожалуйста! При подаче питания на LCD 108 моргает авария(видимо сработал терморезистор) причём на обоих насосах.Запускаю вручную , включается пускатель а насос гудит но не вращается(на обоих).Пробовал снять аварию -не смог.Что делать?Почему насосы не вращаются а только гудят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 3.12.2012, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Как вы сами верно подметили, техническая неисправность, почему бы не вызвать специалистов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 3.12.2012, 19:27
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



например: пропала одна фаза на питающей линии (общей для двух насосов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.12.2012, 20:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Попробуйте обратиться на форум электриков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 4.12.2012, 21:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



колесо проворачивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 4.12.2012, 22:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Urchi_Purchi @ 4.12.2012, 23:09) *
колесо проворачивается?


На двух сразу заклинило? Это вряд ли rolleyes.gif Скорепе, и правда, фаза пропала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 5.12.2012, 4:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



может они новые и колеса ещё в краске - частенько такое бывало, пока молотком туда не вставишь

тем более с терморезистором какая-то пляска

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 5.12.2012, 4:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
диметиламин
сообщение 29.1.2013, 14:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172777



Цитата(nick2 @ 3.12.2012, 19:27) *
например: пропала одна фаза на питающей линии (общей для двух насосов)

Фазы все 3- проверил на обоих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.1.2013, 14:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(диметиламин @ 29.1.2013, 15:05) *
Фазы все 3- проверил на обоих.

Может фазность нарушена, порядок фаз - а б с. В щите кто-нить поменял местами провода, но странно, что гудит тогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
default_s
сообщение 29.1.2013, 15:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 165092



Цитата(lexa00 @ 29.1.2013, 15:13) *
Может фазность нарушена, порядок фаз - а б с. В щите кто-нить поменял местами провода, но странно, что гудит тогда.


тогда бы в другую сторону вращались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
default_s
сообщение 29.1.2013, 15:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 165092



Световым сигналом зеленого цвета индицируется режим включения с выдержкой времени (если сигнал мигает) и режим эксплуатации (если сигнал горит постоянно) для каждого насоса.

Неправильная последовательность фаз индицируется световым сигналом красного цвета (только определенные исполнения и только для насосов с трехфазным электродвигателем).

Вы бы хоть инструкцию по эксплуатации почитали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 29.1.2013, 22:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(диметиламин @ 29.1.2013, 15:05) *
Фазы все 3- проверил на обоих.


Как проверяли фазы? Скорее всего, одна фаза подана у вас на одну клемму, а вторая на две других, а третьей вообще нет. И такое случается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных