Гидравлический расчет на полипропилен, Какой D принимать для расчета? |
|
|
|
4.12.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Здравствуйте Пожалуйста, подскажите при гидравлическом расчете отопления на полипропиленвые трубы, какой диаметр для расчета принимать принять 26,6 (к примеру РР 40 внутренний диаметр 26,6).
|
|
|
|
|
4.12.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Расчётным для гидавлики пока ещё является внутренний диаметр трубы.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Спасибо
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Цитата(Kult_Ra @ 4.12.2012, 13:40)  Расчётным для гидавлики пока ещё является внутренний диаметр трубы. Страшно далеки Вы от народа. Нынешние просвещённые монтажники смело при замене стали на ПП ориентируются на наружный диаметр, а самые просвещённые, которые знают, что ПП "глаже", и наружный норовят уменьшить. А потом, глядя честными ясными глазами на заказчика, убедительно говорят: "это вам сети давления не дают".
|
|
|
|
|
5.12.2012, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Цитата(techgrouppts @ 5.12.2012, 9:25)  Страшно далеки Вы от народа. Нынешние просвещённые монтажники смело при замене стали на ПП ориентируются на наружный диаметр, а самые просвещённые, которые знают, что ПП "глаже", и наружный норовят уменьшить. А потом, глядя честными ясными глазами на заказчика, убедительно говорят: "это вам сети давления не дают". Так вот и я про это хотел уточнить. Не правильно задал вопрос простите. Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 20:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex10 @ 5.12.2012, 16:30)  Так вот и я про это хотел уточнить. Не правильно задал вопрос простите. Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо. Да, берите на типоразмер больше, в первом приближении прокатит, будет небольшой запас по гидравлике, наладчики спасибо скажут.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(HeatServ @ 5.12.2012, 20:37)  Да, берите на типоразмер больше, в первом приближении прокатит Ой не факт... Для полипропилена PN20 и на два типоразмера увеличивать приходилось... Например, на Ду 50 берем 63,5 по наружке, толщина стенки 10,5, итого получаем Ду 40...
|
|
|
|
|
6.12.2012, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Цитата(lovial @ 5.12.2012, 22:28)  Ой не факт... Для полипропилена PN20 и на два типоразмера увеличивать приходилось... Например, на Ду 50 берем 63,5 по наружке, толщина стенки 10,5, итого получаем Ду 40... Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправте. Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопатся до истины. Спасибо.
|
|
|
|
|
6.12.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 7:02)  Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправте.
Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопатся до истины. Спасибо. Теоретически надо делать гидравлический расчет и принимать диаметр по расчету, что Вы, насколько я понимаю, и делаете. Разработать более-менее соответствующее истине правило для замены металла на пластик, ИМХО, возможным не представляется - как уже сказали, определяющим является внутренний диаметр, а он сильно отличается как у пластиковых, так и у металлических труб одинакового наружного диаметра...
|
|
|
|
|
6.12.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 7:02)  но но хочется докопатся до истины. Спасибо. При замене стальных или медных труб на металлопластиковые трубы необходимо учитывать изменение их пропускной способности. Пропускную способность труб рекомендуется сравнивать по условному коэффициенту пропускной способности Кvu,показывающий ,какой расход воды вызовет снижение давления в 1 бар на 1 погонном метре трубопровода (Эквивалентная шероховатость труб принята по СНиП 2.04.05 п. 3.29 - новые стальные трубы 0,2мм, пластиковые трубы -0,01мм, медные трубы -0,11мм)
Сообщение отредактировал Anatol - 6.12.2012, 11:03
|
|
|
|
|
6.12.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
+1 lovial. Шероховатостью в данном случае можно пренебречь. пересчитывайте только по диаметрам, это не сложно.
Сообщение отредактировал v-david - 6.12.2012, 11:12
|
|
|
|
|
6.12.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 8:02)  Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправьте.
Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопаться до истины. Спасибо. Не много наврете-нагрешите, если будет выполнена замена без всякого гидравл. расчёта только по внутреннему сечению труб равными или чуть больше, но не меньше. Замену стальных труб на пластиковые производить по "эквивалентным" скоростям - так можно выразиться. Шероховатость (эквивалентная) у стальных больше (0.2 мм), но с пластиковыми (у них 0.01 мм) дополнительный "геморой" - переходы/сопряжения с арматурой (не шелыга в шелыгу) - получится "баш на баш = шабаш".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.12.2012, 19:04
|
|
|
|
|
7.12.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Alex10 @ 5.12.2012, 18:30)  ....Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо. Не ну а че логично.... Как это по нашенски через извините ж....пу кариес лечить Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 9:02)  .... но но хочется докопатся до истины. Спасибо. Оч. просто надо всего лишь взять табл. с гидр. хараткристиками PP трубопроводов. И все получиться.... Удачи...
|
|
|
|
|
10.12.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Спасибо за табличку
|
|
|
|
|
  |