> Гидравлический расчет на полипропилен, Какой D принимать для расчета?
Alex10
сообщение 4.12.2012, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Здравствуйте
Пожалуйста, подскажите при гидравлическом расчете отопления на полипропиленвые трубы,
какой диаметр для расчета принимать принять 26,6 (к примеру РР 40 внутренний диаметр 26,6).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.12.2012, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Расчётным для гидавлики пока ещё является внутренний диаметр трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 5.12.2012, 6:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 5.12.2012, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(Kult_Ra @ 4.12.2012, 13:40) *
Расчётным для гидавлики пока ещё является внутренний диаметр трубы.


Страшно далеки Вы от народа. Нынешние просвещённые монтажники смело при замене стали на ПП ориентируются на наружный диаметр, а самые просвещённые, которые знают, что ПП "глаже", и наружный норовят уменьшить. А потом, глядя честными ясными глазами на заказчика, убедительно говорят: "это вам сети давления не дают".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 5.12.2012, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Цитата(techgrouppts @ 5.12.2012, 9:25) *
Страшно далеки Вы от народа. Нынешние просвещённые монтажники смело при замене стали на ПП ориентируются на наружный диаметр, а самые просвещённые, которые знают, что ПП "глаже", и наружный норовят уменьшить. А потом, глядя честными ясными глазами на заказчика, убедительно говорят: "это вам сети давления не дают".


Так вот и я про это хотел уточнить. Не правильно задал вопрос простите. Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.12.2012, 20:37
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Alex10 @ 5.12.2012, 16:30) *
Так вот и я про это хотел уточнить. Не правильно задал вопрос простите. Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.
Да, берите на типоразмер больше, в первом приближении прокатит, будет небольшой запас по гидравлике, наладчики спасибо скажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.12.2012, 21:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(HeatServ @ 5.12.2012, 20:37) *
Да, берите на типоразмер больше, в первом приближении прокатит

Ой не факт... Для полипропилена PN20 и на два типоразмера увеличивать приходилось... Например, на Ду 50 берем 63,5 по наружке, толщина стенки 10,5, итого получаем Ду 40...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 6.12.2012, 7:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Цитата(lovial @ 5.12.2012, 22:28) *
Ой не факт... Для полипропилена PN20 и на два типоразмера увеличивать приходилось... Например, на Ду 50 берем 63,5 по наружке, толщина стенки 10,5, итого получаем Ду 40...


Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправте.

Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопатся до истины. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.12.2012, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 7:02) *
Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправте.

Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопатся до истины. Спасибо.

Теоретически надо делать гидравлический расчет и принимать диаметр по расчету, что Вы, насколько я понимаю, и делаете. Разработать более-менее соответствующее истине правило для замены металла на пластик, ИМХО, возможным не представляется - как уже сказали, определяющим является внутренний диаметр, а он сильно отличается как у пластиковых, так и у металлических труб одинакового наружного диаметра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.12.2012, 11:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 7:02) *
но но хочется докопатся до истины. Спасибо.

При замене стальных или медных труб на металлопластиковые трубы необходимо учитывать изменение их
пропускной способности. Пропускную способность труб рекомендуется сравнивать по условному коэффициенту
пропускной способности Кvu,показывающий,какой расход воды вызовет снижение давления в 1 бар на 1 погонном метре трубопровода (Эквивалентная шероховатость труб принята по СНиП 2.04.05 п. 3.29 - новые стальные трубы 0,2мм, пластиковые трубы -0,01мм, медные трубы -0,11мм)

Сообщение отредактировал Anatol - 6.12.2012, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.12.2012, 11:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



+1 lovial. Шероховатостью в данном случае можно пренебречь. пересчитывайте только по диаметрам, это не сложно.

Сообщение отредактировал v-david - 6.12.2012, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.12.2012, 18:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 8:02) *
Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправьте.

Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопаться до истины. Спасибо.
Не много наврете-нагрешите, если будет выполнена замена без всякого гидравл. расчёта только по внутреннему сечению труб равными или чуть больше, но не меньше.

Замену стальных труб на пластиковые производить по "эквивалентным" скоростям - так можно выразиться.

Шероховатость (эквивалентная) у стальных больше (0.2 мм), но с пластиковыми (у них 0.01 мм) дополнительный "геморой" - переходы/сопряжения с арматурой (не шелыга в шелыгу) - получится "баш на баш = шабаш".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.12.2012, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.12.2012, 9:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Alex10 @ 5.12.2012, 18:30) *
....Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.

Не ну а че логично....
Как это по нашенски через извините ж....пу кариес лечить
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 9:02) *
.... но но хочется докопатся до истины. Спасибо.

Оч. просто надо всего лишь взять табл. с гидр. хараткристиками PP трубопроводов.
И все получиться....
Удачи...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.________.pdf ( 4,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1621
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 10.12.2012, 16:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Спасибо за табличку biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных