СНиП 41-01-2003 8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) вентиляторы (в том числе радиальные крышные вентиляторы) с пределами огнестойкости 0,5 ч / 200 °С, 0,5 ч / 300 °С, 1,0 ч / 300 °С, 2,0 ч / 400 °С, 1,0 ч / 600 °С, 1,5 ч / 600 °С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов согласно НПБ 253 и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений;
СНиП 2.04.05-91* 5.9. Скорость движения дыма, м/с, в клапанах, шахтах и воздуховодах следует принимать по расчету.
Средние удельный вес g, Н/м3, и температуру дыма t, °С, при удалении его из помещения объемом 10 тыс. м3 и менее следует принимать: g = 4 Н/м3, t = 600 °С - при горении жидкости и газов; g = 5 Н/м3, t = 450 °С - при горении твердых тел и g = 6 Н/м3, t = 300 °С при горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов.
Посмотрите, может подойдет
|