Руслан76
сообщение 4.12.2012, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



добрый день! Можно ли проложить трубопровод канализации через автодорогу без футляры, если предусмотреть трубы канализации на усиленные полиэтиленовые, есть ли нормы? спасибо всем кто ответит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.12.2012, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



нормы есть-> СНИП 2.04.03 (в россии есть СП актуализированная версия) в нем есть ссылка на ->СНИП 2.04.02(в россии есть СП актуализированная версия) а в нем на -> СНиП II-89-80*(в россии есть СП актуализированная версия)

Сообщение отредактировал Ігор - 4.12.2012, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водокрут
сообщение 7.12.2012, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 119935



Цитата(Ігор @ 4.12.2012, 18:01) *
нормы есть-> СНИП 2.04.03 (в россии есть СП актуализированная версия) в нем есть ссылка на ->СНИП 2.04.02(в россии есть СП актуализированная версия) а в нем на -> СНиП II-89-80*(в россии есть СП актуализированная версия)


простите великодушно..... а причем тут ссылка на водопроводный (кажется) СНиП...? и чего вы в этой пресловутой "актуализированной версии" СП 18.13330.2011 Генпланы пром предприятий (он же - СНиП II-89-80*) по этой теме найдете....?
хотите откровенно....? без так называемой - "футляры", под автодорогой(! не знаю ее категорию и степень ответственности), ни -один нормальный(!) ни чего не прокладывает!!! поверьте мне.... это просто никто не примет! Или футляра.... ну - или Ж/Б обойма!
и еще..... не знаю про какой город идет речь.... но ежели все происходит в "белокаменной", то в таком известном заведении как - МВК(!) полиэтилен ПП/ПНД(SDR) под проезжей частью - просто не пропустят! Есть горький опыт! Только ВЧШГ! Не смотря на всю бредовость затеи и дороговизну труб!
Удачи вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 7.12.2012, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(водокрут @ 7.12.2012, 11:48) *
простите великодушно..... а причем тут ссылка на водопроводный (кажется) СНиП...? и чего вы в этой пресловутой "актуализированной версии" СП 18.13330.2011 Генпланы пром предприятий (он же - СНиП II-89-80*) по этой теме найдете....?
хотите откровенно....? без так называемой - "футляры", под автодорогой(! не знаю ее категорию и степень ответственности), ни -один нормальный(!) ни чего не прокладывает!!! поверьте мне.... это просто никто не примет! Или футляра.... ну - или Ж/Б обойма!
и еще..... не знаю про какой город идет речь.... но ежели все происходит в "белокаменной", то в таком известном заведении как - МВК(!) полиэтилен ПП/ПНД(SDR) под проезжей частью - просто не пропустят! Есть горький опыт! Только ВЧШГ! Не смотря на всю бредовость затеи и дороговизну труб!
Удачи вам!

ссылка на водопроводный потому что та ссылка дана в СНиПе на канализацию там каждый СНиП ссылается что и как делать
а на генпланы ссылка там есть глубина до верха!
в СНиПе нужно читать буквы в нутри, а не только на обложке
если это не по вашей специальности и ван не нужно читать так и нечего приколупыватся чего там написано, а если не верите что верно написано - прочтите а уж потом критикуйте!
без футляра можно если удовлетворит по неким условиям (глубина, категория дороги ..... )

Сообщение отредактировал Ігор - 7.12.2012, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водокрут
сообщение 7.12.2012, 14:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 119935



про буквы - обязательно учту..! только вот вопрос ставился в несколько иной концепции

и 2-е! покажите хот один наглядный пример где прокладывалось без футляра!?? Вооплотилось в-жизнь(!) удовлетворенные по неким условиям (глубина, категория дороги ..... )
и - не в теории! Прошу...!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 7.12.2012, 16:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



вы же мне всеравно не поверите )
да и думаю врядли приедете в Украину посмотреть да и поковырять под дорогой чтоб увидеть наглядно что труба без футляра )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.12.2012, 20:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



водокрут, при ГНБ часто не делают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных