Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тэны и твёрдотельное реле
kikron
сообщение 4.12.2012, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172947



Здравствуйте!
Хочу спросить Вашего совета, уважаемые специалисты.
Суть проблемы вот в чём. Есть источник ~380В (трёхфазное напряжение и земля). Его подают на автоматический выключатель АВВ 63А, с выхода автомата проводом одножильным медным 2х6кв.мм фазы подают на вход твёрдотельного реле. Реле управляется переменным напряжением 220В. (фаза + земля). Напряжение управления подаётся через простой выключатель с входной фазы + земля. В качестве нагрузки используется набор тэнов 3х4000w. Тены изготовителем выполнены так, что 3 вывода соединены пластиной и на ней имеется клема для провода, а 3 других вывода каждый со своей клемой. Тены включены так: общая пластина - земля; от каждой фазы провод к другому выводу тэна, т.е. на тены подаётся ~220В и мощность на каждой фазе 4 000w.
Меня "смущает" тот момент, что цепь управления и цепь нагрузки имеют общий провод - земля. Пока это не реальное соединение, а проект. Заниматься экспериментами нет возможности по причине ограничения в средствах ( если "вылетит" покупай новый ). Такое соединение нагрузки и управления не повредят работе реле? Или обязательно надо ставить развязку ( трансформатор ) по цепи управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 4.12.2012, 18:02
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Не смущайтесь...
Во-первых, не земля, а ноль.
Во-вторых, с чего Вы взяли, что общая пластина на тэнах - земля, т.е. ноль ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 4.12.2012, 20:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(kikron @ 4.12.2012, 17:05) *
проводом одножильным медным 2х6кв.мм

одножильный провод 2х6????? это как?

и по поводу общего ноля - ничего страшного, так всегда делают
с управлением по 220В вы никак не разделите трансформатором цепь питания и управления, можно защитить цепь управления автоматическим выключателем однополюсным, но в вашем случае это не к чему...я бы на вашем месте не заморачивался-в проекте все правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.12.2012, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Гораздо важнее в вашем случае правильно выбрать твердотельное реле по допустимому току - поверьте, там граблей немало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kikron
сообщение 5.12.2012, 17:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172947



Всем спасибо. Провод не многожильный в сумме 6 кв, а одна жила (толстая) 6 кв. Твёрдотельное реле взял с запасом на 120А и к нему радиатор офигенный с кулером 120 мм на 220В. Буду пробовать. Ещё раз всем ответившим большое спасибо. И ещё. Поскольку нагрузка симметричная, то тэны возможно соединить звездой и общую точку тенов оставить "пустой", т.е. не подключать к шине "Земля".

Сообщение отредактировал kikron - 5.12.2012, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 5.12.2012, 17:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



правильно, нужно экономить на нейтральном проводе.

Если не секрет, что будет давать команду ТТ реле на включение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 6.12.2012, 8:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(polyakov.mo @ 5.12.2012, 18:49) *
правильно, нужно экономить на нейтральном проводе.

Если не секрет, что будет давать команду ТТ реле на включение?


в первом посту было так написано:
Реле управляется переменным напряжением 220В. (фаза + земля). Напряжение управления подаётся через простой выключатель с входной фазы + земля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 6.12.2012, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Ноль можно и не подключать, только тогда реле необходимо выбирать на 380В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 7.12.2012, 11:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(lifter_1987 @ 6.12.2012, 9:14) *
в первом посту было так написано:
Реле управляется переменным напряжением 220В. (фаза + земля). Напряжение управления подаётся через простой выключатель с входной фазы + земля.

Я просто задумался зачем там ТТ реле/контактор, если простой выключатель

Я такие ставлю, если планирую частое включение/выключение ТЭНов, причем команда включения идет с ТТ релейного или транзисторного выхода контроллера.

Если такого нет, может вообще убрать ТТ контактор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 7.12.2012, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(polyakov.mo @ 7.12.2012, 15:48) *
Я просто задумался зачем там ТТ реле/контактор, если простой выключатель

Я такие ставлю, если планирую частое включение/выключение ТЭНов, причем команда включения идет с ТТ релейного или транзисторного выхода контроллера.

Если такого нет, может вообще убрать ТТ контактор?

Обычным выключателем такие токи не покоммутируешь. А силовыми пользоваться менее удобно.
Плюс ТТ реле на активную нагрузку берется с контролем нуля и включает в нуле - нет скачков лишних и нагрузки на устройство коммутации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.12.2012, 1:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Твердотельное реле намного дороже контактора и КПД у него ниже. Его ставят при частых коммутациях, т.к. у контактора ограниченное число включений из-за его механической конструкции .Обычно это от единиц до десятков тысяч включений.
Ну да ладно.Как говорится -хозяин барин.Есть деньги-можнл и твердотелку поставить.
Мне вот другое не нравится.Вы собираетесь управлять тенлм только в ручном режиме.А это в корне не верно. На всех нормальных установках с электротенах в цепь их управления включаются термостаты защиты от перегрева и пожара тена. Я не знаю,что вы греете тенами(воду или воздух) но если приток воздуха или воды к тенам прикратится то они начнут разогреваться выше допустимой температуры и в лучшем случае вы получиье исорченный тен а в худшем устроите пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.12.2012, 13:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Rus75 @ 15.12.2012, 5:00) *
Твердотельное реле намного дороже контактора и КПД у него ниже. Его ставят при частых коммутациях, т.к. у контактора ограниченное число включений из-за его механической конструкции .Обычно это от единиц до десятков тысяч включений.

ТЭНы 3х4000Вт. То бишь где-то 18А.
Посмотрел характеристики контактора на эти мощности:
- износостойкость механическая - 15млн. операций
- износостойкость коммутационная - 2,5млн. операций
При ручной коммутации рука отсохнет этот ресурс выбирать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных