Цитата(kzkz @ 11.12.2012, 11:33)

"изменяя мощность на калорифере при постоянном расходе воды через ТО будет меняться температурный график этого контура. причём, будет меняться не только температура обратки, но и подачи.. " - ДА
"график в контуре ТО выберет контроллер, так, что бы выдать требуемую в данный момент мощность" - ДА (только контроллер приточки!)
От ЦТП поступает теплоноситель (150/70), а на приточку идет (она расчитана) теплоноситель (95/70)
Уважаемый, вам не нужно дважды понижать температуру в контурах. Достаточно одного насосоного смесительного узла, который будет выдавать график после себя 95/70. На этом смесительном узле достаточно одного регулирующего клапана одного контролера и трёх датчиков температуры. Не заморачивайте себе и другим мозги и пожалуйста поаккуратней с высказываниями в адрес. Если хотите получить конструктивно по гидравлике, то выкладывайте все данные по давлению в сети. На одном смесительном узле достигается отличная регулировка температуры обратки, без изменения расхода на потребителе при зависимой схеме.