наружный водопровод в пересеченной местности, подземные сети НВ с резкими скачками по глубине |
|
|
|
4.12.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Здравствуйте коллеги! Прокладываю водопровод в сильно пересеченной местности, вдобавок сейсмика 8 баллов! Подскажите кто сталкивался, чтобы не изобретать велосипед самому, как Вы решали проблемы резкого изменения отметок на небольших дистанциях? Камеры-шахты? Стояки в грунте? Возможно есть какие-то типовые решения! Поделитесь опытом!
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Насколько резкие и протяженные? Очень часто решается бульдозером до нужной отметки.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Бульдозером не получится к сожалению. Территория террасирована (т.е. рельеф каскадный в виде террас). Перепады в 3-3,5 м просходят на дистанциях 10-12 м. Террас несколько.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(tapych @ 5.12.2012, 8:14)  Бульдозером не получится к сожалению. Территория террасирована (т.е. рельеф каскадный в виде террас). Перепады в 3-3,5 м просходят на дистанциях 10-12 м. Террас несколько. Ну, и пусть он на этих нескольких участках в 10-12 м лежит на 3-3,5 метра глубже, зачем каждый раз поднимать-опускать.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 9:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Какой диаметр? какой материал труб? от этого зависит.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Труба ПЭ100 SDR17 ф180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 По поводу "ну и пусть" как-то не очень хотелось бы, камеры глубиной 6-7 метров да и траншея такая будет, что мама не горюй! У меня самого есть мысли кой-какие, я просто решил посоветоваться, может кто уже сталкивался с проектированием и главное эксплуатацией сетей в подобных условиях, чтобы, повторюсь, самому не изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал tapych - 5.12.2012, 11:03
|
|
|
|
|
5.12.2012, 11:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Труба гнётся по радиусу 4,5м. тут обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81056Профиль покажите по трассе. там что подпорные стены? почему параллельно откосу не пройти?
|
|
|
|
|
5.12.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Да подпорные стены. Про то, что труба гнется я знаю, применяю ПНД потому что сейсмика, за ссылку спасибо, тема интересная, пропустил ее видимо. Прилагаю профиль одного из участков, дальше по ходу (слева-направо) будет еще одна стенка. Там профиль еще не построен.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 14:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tapych @ 5.12.2012, 13:06)  Да подпорные стены. Про то, что труба гнется я знаю, применяю ПНД потому что сейсмика, за ссылку спасибо, тема интересная, пропустил ее видимо. Прилагаю профиль одного из участков, дальше по ходу (слева-направо) будет еще одна стенка. Там профиль еще не построен. А почему не так? Потом сожмете профиль по горизонтали.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2012, 14:50)  А почему не так? Потом сожмете профиль по горизонтали. Видимо будет так, правда от стеночки изгибом придется отступить на 3 м потому что: 1. Вы пересекли трубой основание стены 2. Глубина заложения водопровода в данной местности 3 метра, т.ч. чтобы не замерз отступлю. А в остальном спасибо за идею, в принципе я посмотрел на фотографию здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81056 и все стало на свои места  . Еще пообщался с московскими водопроводчиками, они иногда делают камеры с вертикальными стояками, но в Москве нет такой сейсмики. Ваш вариант мне понравился больше. Спасибо!
|
|
|
|
|
5.12.2012, 16:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tapych @ 5.12.2012, 17:27)  Еще пообщался с московскими водопроводчиками, они иногда делают камеры с вертикальными стояками, но в Москве нет такой сейсмики. Зато в Москве есть стеснённые условия.  Камеры + отводы+упоры намного дороже, а при сейсмике и менее надёжно.. Пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8237

|
Цитата(tapych @ 5.12.2012, 13:27)  Ваш вариант мне понравился больше. Спасибо!  ... а мне еще понравился автокадовский финт с масштабом по одной оси. Спасибо, возьму на вооружение
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc