Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температурный график 150/70 со срезом на 110, объясните доходчиво, что такое срез на 110
KGP1
сообщение 17.1.2011, 8:20
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Usach @ 15.1.2011, 12:04) *
Фразу " И расчет максимального расхода на ввод в соответствии с договором должен обеспечить покрытие договорного значения нагрузки" - так и не вкурил...
Так вот, за последние три года, как я занимаюсь эксплуатацией, на этих вполне официальных и законных графиках, на разных домах, максимальная подача была 104,107 и 110 грд.С. Хотя во всех этих ИТП в тех.условиях стоит 150/70 или 150/80.

В договоре имеется макс тепловая нагрузка. Если вследствии температуры на вводе температура в жилых помещениях ниже санитарной нормы, то оперативно чем, кроме увеличения расхода, Вы обеспечите покрытие тепловой нагрузки? Из практики эксплуатации СЦТ известно, что при срезках всегда расход на ввод превышает расчитанный по наклону т/графика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2011, 10:06
Сообщение #62


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(KGP1 @ 17.1.2011, 11:20) *
В договоре имеется макс тепловая нагрузка. Если вследствии температуры на вводе температура в жилых помещениях ниже санитарной нормы, то оперативно чем, кроме увеличения расхода, Вы обеспечите покрытие тепловой нагрузки? Из практики эксплуатации СЦТ известно, что при срезках всегда расход на ввод превышает расчитанный по наклону т/графика.


Это с чего бы?? blink.gif
По-Вашему если я по-факту, гигу делю на 110-55=55грд, а по-теории на 150-70=80грд, то у меня теоретический расход будет выше реального?? Или я опять не вкурил.
Или мне инспектор должен звонить и приказывать: "сегодня поставь большую шайбу. В понедельник тепло будет - опять поставь маленькую". laugh.gif
И можно в цифре: до какой температуры "ниже санитарной нормы" Вы собираетесь потребителя заморозить, чтоб всё-таки начать что-то предпринимать чтоб ему теплее стало?

Сообщение отредактировал Usach - 17.1.2011, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.1.2011, 11:47
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Для передачи 1 Гкал/ч теплоты при графике 150/70 достаточно 12,5 м3/ч расхода при условии, что этот график соблюдается при расчетной температуре(-28оС) для нас. Если т/график имеет срезку и по графику при Тнв=-28 вместо 150 будет подано 110, то потребитель получит 0,7 Гкал. Для передачи 1 Гкал/ч и сохранения в обратке 70оС необходимо подать 25 м3/ч. При условии что через ИТП в СО будет подано 95/70.
Условием подачи 1 Гкал/ч при -28оС и выполнения условий договора расход на ввод 25 м3/ч. На практике же максимальная отопительная нагрузка выше требуемой на 20% и соответственно больше и площадь ОП, что искажает требуемый т/граф СО. Вместо 95/70 достаточно и 80/60. У нас, например для передачи 1 Гкал/ч при графике 130/70 со срезкой 105 вполне узаконенным является расход 18,7 м3/ч, что обеспечивает необходимую температуру в жил помещениях. Ну а шайбу менять не принято поставили одну побольше и ОК. Ну, а на практике имеет место больший расход, лишь бы жалоб не было. А счетчик покажет ск-ко потребили. В 20% случаев после установки ПУ жителям пришлось увеличить оплату по факту, чем по нормам.

Сообщение отредактировал KGP1 - 17.1.2011, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 17.1.2011, 14:39
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Usach @ 17.1.2011, 10:06) *
Или мне инспектор должен звонить и приказывать: "сегодня поставь большую шайбу. В понедельник тепло будет - опять поставь маленькую". laugh.gif

ну вы можете жить с какой нить одной и соответвенно или перегревайтесь в переходной период или мерзнете в период очень низких температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2011, 16:04
Сообщение #65


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(BadMax @ 17.1.2011, 17:39) *
ну вы можете жить с какой нить одной и соответвенно или перегревайтесь в переходной период или мерзнете в период очень низких температур.


У меня автоматика работает. Поэтому шайба больше чем расчёт, но обратку не завышаем и тепла снимаем, сколько меня попросят выставить. В мороза подачу "задираю", да и обратку тоже, а в межъсезонье ставлю подачу пониже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.1.2011, 16:14
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Usach @ 17.1.2011, 16:04) *
У меня автоматика работает. Поэтому шайба больше чем расчёт, но обратку не завышаем и тепла снимаем, сколько меня попросят выставить. В мороза подачу "задираю", да и обратку тоже, а в межъсезонье ставлю подачу пониже.

Интересна фраза: "тепла снимаем, сколько меня попросят выставить". А вот тут поподробнее. Какой (какие) параметр регулируем и по какому возмущению? И не плохо бы схемку ИТП для обсуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2011, 15:58
Сообщение #67


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А что тут обсуждать?
Регулировка температуры подачи по принципу "они бы и рады бы больше взять, да кто ж им даст?".
А, ну, да! А как же "научные теории"...Типа, теплосъём бла,бла,бла, теплопотери, бла,бла, ограждающие конструкции... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.1.2011, 16:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Без коментариев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kapazan
сообщение 22.3.2017, 23:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



А все-таки почему не используются реальные температурные графики 150/70. Можно было бы уменьшить расходы сетевой воды и соответственно получить экономию по работе насосов сетевой воды на ТЭЦ, насосных? Может кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.3.2017, 0:23
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kapazan @ 22.3.2017, 23:07) *
А все-таки почему не используются реальные температурные графики 150/70. Можно было бы уменьшить расходы сетевой воды и соответственно получить экономию по работе насосов сетевой воды на ТЭЦ, насосных? Может кто подскажет?

Не знаю, что вам подсказать, но наш город весь "сидит" на графиках 130/70 и 150/70. 95/70 применяется лишь на небольших, ведомственных котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 23.3.2017, 9:44
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



У нас расчетный график 150/70, фактический - 125/70, т.е. со срезкой на 125С.
Снижение температуры подачи увеличивает выработку электроэнергии на тепловом потреблении на ТЭЦ.
Но при этом увеличиваются расходы сетевой воды, а следовательно и расход э/э.
Тут либо тонкий экономический расчет (доп. выработка э/э больше лоп. потребления э/э), либо формальное завышения показателей по выработке э/э "на бумаге", либо банальная безалаберность (доп. выработка э/э меньше лоп. потребления э/э)
Как оно на самом деле знают только избранные, которые хранят благородное молчание smile.gif
Лично я склоняюсь к 2 или 3 варианту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.3.2017, 10:33
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Swift @ 23.3.2017, 9:44) *
Тут либо тонкий экономический расчет (доп. выработка э/э больше лоп. потребления э/э), либо формальное завышения показателей по выработке э/э "на бумаге", либо банальная безалаберность (доп. выработка э/э меньше лоп. потребления э/э)

Часто бывает, что оборудование и трубопроводы не смогут работать на график 150/70, просто не выдержат нагрузку. (коммерческие интересы конечно тоже присутствуют)
Фишка в том, что в регионах европейской России температуры Тно как правило бултыхаются в районе 30 и таких температур часто, просто не бывает. А если и бывают, то не долго и инертность домов+обогреватели решают проблему. Срезка начинается примерно при -15(в зависимости от региона), а стояние более низких температур, часто не привышает неделю, ну две.
Жалобы в администрации, угрозы прокуратурой, городские штабы, объяснения в тяжелой ситуации в хозяйстве, в жкх и т.д. Так из года в год))))
А основное время работы в отопительный период график 150/70 зачастую соблюдается. Достаточно посмотреть на календарь погоды и сравнить с графиком.

Сообщение отредактировал borm - 23.3.2017, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 23.3.2017, 10:36
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(Kapazan @ 22.3.2017, 23:07) *
А все-таки почему не используются реальные температурные графики 150/70. Можно было бы уменьшить расходы сетевой воды и соответственно получить экономию по работе насосов сетевой воды на ТЭЦ, насосных? Может кто подскажет?

1. До 120оС нагрев за счет отборов турбин, т.е. экономично. Выше другая технология
2. Надежность тепловых сетей
3. ... достаточно 1-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.3.2017, 16:52
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



4. Увеличение тепловых потерь.
5. Максимальная температура для применяемых в Европах ППУ труб - 120 оС.
6. То же и для расходомеров теплосчётчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных