Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наладка вентоборудования
Гость_Mr.Proper_*
сообщение 6.10.2006, 9:39
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста !!!!
Нужно составить отчет по наладке вентоборудования- система вытяжной вентиляции в стационаре больницы. Может у кого есть образец на эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.10.2006, 9:51
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
приложение не помню номер
там есть форма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mr.Proper_*
сообщение 6.10.2006, 14:31
Сообщение #3





Guest Forum






спасибо! но там бланки актов по испытанию оборудования, А заказчик требует отчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 6.10.2006, 14:45
Сообщение #4





Guest Forum






СНИП не требует такого документа. Если у Вас в договоре написано, что Вы действуете в соответствие с требованиями СНИП, и предоставление указанного отчёта не входит в перечень выполняемых работ по договору, то Вы вправе отказать заказчику в выдаче запрашиваемого документа.
Если Вы работаете не по договору, или находитесь в зависимости от настроения заказчика, то... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 6.10.2006, 15:16
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



статья «С. О. К.», №11, 2004
Основы пусконаладочных работ.
OsnovyPuskoNaladki.pdf = 435 кб


Литература
1. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие, под редакцией инж.
Б.А. Журавлева, М., «Стройиздат», 1980.
2. Справочник по специальным работам: наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции, под
редакцией инж. С.Я. Эрлихмана, М., 1962.
3. А.Д. Альтшуль, Л.С. Животновский, Л.П. Иванов. Гидравлика и аэродинамика. М., "Стройиздат», 1987.
4. В.Н. Талиев. Аэродинамика вентиляции, М., «Стройиздат», 1979.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OsnovyPuskoNaladki.pdf ( 425,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 6.10.2006, 15:33
Сообщение #6





Guest Forum






И к чему это сообщение? dry.gif Задавший вопрос не получит из этой статьи ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.10.2006, 16:59
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



- 1. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие, под редакцией инж.
Б.А. Журавлева, М., «Стройиздат», 1980.

в этой книге подробный образец отчёта. Что касается делать или нет, то если в смете отчёт упомянут, то надо делать - куда деваться? Другое дело, что форму можно сильно упростить...

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.10.2006, 17:12
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



интересно было бы взглянуть на форму этого отчёта
и чем от паспортизации отличается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 6.10.2006, 17:43
Сообщение #9





Guest Forum






... подозреваю, что речь идёт об одном и том же (только, заказчик неверно выразился). cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.10.2006, 18:24
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



От паспортизации отличается. Паспортизация выполняется при завершении монтажа. Наладка - при вводе предприятия в эксплуатацию и выходе на проектную мощность. Человек имеет в виду "Технический отчет". Эталон отчета, как и методика наладочных работ разрабатывались ПроектПромВентиляцией. Вероятно у них и можно поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 6.10.2006, 19:08
Сообщение #11





Guest Forum






Паспорт вентсистем составляется, как результат их наладки.
Более того, заказчик может нанять для проведения наладки любую фирму, и совсем даже не ту, которая проводила монтаж (но чаще наладку производит подрядчик, делавший монтаж).
По итогам монтажа составляются только акты (может доходить до 5-ти видов).
Не надо вносить сумятицу. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.10.2006, 9:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Паспорт - это документ на вентоборудование - для заказчика

Акт - это документ для окончания работ, индивидуального испытания, передачи монтажниками в наладку - для ведения работ

Отчет обьеденяет все виды схем, актов, паспартов и является конечным результатом где описано все - от расчетов и применяемых методик, до рекомендаций по эксплуатации - собственно интелектуальный труд и основа всего, конечный продукт наладки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 12:53
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(sound @ Oct 6 2006, 20:08 )
Паспорт вентсистем составляется, как результат их наладки.
Более того, заказчик может нанять для проведения наладки любую фирму, и совсем даже не ту, которая проводила монтаж (но чаще наладку производит подрядчик, делавший монтаж).
По итогам монтажа составляются только акты (может доходить до 5-ти видов).
Не надо вносить сумятицу. cool.gif

Вы, похоже, не владеете предметом. Наладка проводится в два этапа - до сдачи объекта Госкомиссии и в период освоения проектной мощности. Паспорт есть результат этапа первого. Отчет - второго. Никакой сумятицы.
Ценник №3 Госстроя лень сканировать и выкладывать - качество не ахти. На инструкции по наладке наводки уже давал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 7.10.2006, 13:23
Сообщение #14


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



тогда похоже и я не владею, хотя доводилось делать наладку объектов, однако никогда не встречал такого
может это в советские времена было распространено?
сейчас трудно представляется, что пустят налаживать на действующий объект, где много чего зашито уже и недоступно, а освоение проектных мощностей происходит как правило при сдаче
и кроме того как вы представляете себе это, если уже всё отрегулировано??? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 13:31
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Во избежание споров на пустом месте. В приложении две страницы. Извините, если OCR пропустил ошибки - прогонял быстро. Это упомянутая инструкция. Интересующий вас пункт - 1.4.
Советская система, или какая другая - пуд как был, он так и есть - 16 килограмм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Arg.pdf ( 36,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 7.10.2006, 13:54
Сообщение #16


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



после прочтения выложенных вами рекомендаций только ещё больше укоренился в своём мнении

Цитата
1.4. Наладку систем вентиляции и кондиционирования.........выполняют в два этапа.......первый этап включает в себя пусконаладочные этапы, состоящие из индивидуальных испытаний и комплексного опробования систем, на втором этапе осуществляют наладку систем на сан.-гигиен. и технологические требования.


заметьте в первом этапе ни слова про паспортизацию,
по-моему здесь просто разделено на 2 этапа - сначала испытания 72 часа, комплексное опробование и т.п., а потом паспортизация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 14:02
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы, извините, внимательно прочитали пункт? Первый этап ДО подписания акта госкомиссии. На момент подписания должны быть в наличии паспорта, акты обкатки и акты предпусковой наладки. Никакой наладки на санэффект не предусматривается и не может быть - помещения еще не работают. Нет технологической нагрузки.
Паспорт подтверждает лишь проектные расходы. Если ваша наладка заключается в этом - вы выполняете первый этап. Его стоимость, кстати, должна быть учтена в смете на монтаж.

На втором этапе паспорта не выдаются. Выдаются рекомендации по приведению воздушной среды в соответствие. Либо требованиям комфорта, либо технологии. И, если средствами наладки нельзя получить требуемый результат - изыскание исходных данных для проекта реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 7.10.2006, 14:10
Сообщение #18


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



хорошо, возможно вы правы
тогда приведите мне в пример виды работ на второй этап
если во время паспортизации так же проверяются мощности охлаждения, нагрева и пр.
регулирвка заданных параметров происходит автоматически

грубо говоря получается надо просто проверить спустя какое-то время той ли температуры/влажности/скорости воздух выходит из диффузора??

Добавлено - 15:18
интересно услышать мнение уважаемого alem
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 14:22
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Привожу.
Здание Рижского Латышского общества. Бывший Дом офицеров ПрибВО в Риге. Именно сейчас.
В 99 году выполнен проект "осовременивания" вентиляции. Тогда же - монтаж. Выполнена паспортизация - расходы по помещениям соответствуют проектным, оборудование установлено в точном соответствии, мощности - соответствуют. Все в ажуре?
Да ничего подобного. При проверке ОЗ (обслуживаемой зоны) - подвижность в большинстве точек 0,00 м/с (залы). В ряде мест 1,5(!!!!!!) м/с - в месте постоянного пребывания человека (кабинеты).
Жалобы на духоту. Все признаки превышения содержания углекислоты в ОЗ. Распространение запахов кухни по всему зданию. "Прорыв" завес на дверях. Это все - заметьте, при соответствии натуры проекту.
Вот тут и наступает второй этап.


Какой воздух выходит из диффузора нас, по большому счету, не особо интересует. Важно что происходит в ОЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 7.10.2006, 14:28
Сообщение #20


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



аа, тогда понятно
это дело у нас постояно, объект сдашь, а потом полгода ходишь, то жарко, то холодно,
то тут дует, то кто-то чего-то переключил
ну и свои косячки ликвидируешь конечно cool.gif
просто не представляю как должен выглядеть отчёт?

помещение №...
t=... v=...
и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 14:29
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Извиняюсь, вы просили работы.
Ознакомление и анализ проекта. Обследование фактического состояния систем - выявление дефектов, подлежащих устранению до начала измерений. Аэродинамические испытания систем. Выявление фактических нагрузок. Обследование воздушной среды в помещениях. Это - необходимый минимум. И - думать, думать и думать.

Добавлено - 15:31
Есть эталон отчета. Только качество совсем не ахти. Сканировать надо полный день грохнуть. Если будет возможность - выложу на неделе. Только OCR вы уж сами - много времени просит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 7.10.2006, 14:38
Сообщение #22


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



это кстати в некотором роде бесконечная работа
была (и есть ещё) у меня одна кафешка, где система вентиляции чутко реагировала на погодные изменения, на запылённость фильтров, на загрязнение жироловок
получалось, то ни с того ни с сего подпор с кухни в зал, то дверь не могут открыть из-за отрицательного баланса

в течение года как минимум раз в месяц ходил поджимал, отжимал
а потом как то всё устаканилось... или просто местные эксплуатационщики научились её (вентиляцию) "чувствовать", "понимать"... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 14:44
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такое не бывает "ни с того, ни с сего". Просто причина может быть устранима только капитальными переделками. Насчет бесконечности работы - если бы на стадии проекта отрабатывалось все (это правда возможно лишь в теории) и проектировщики думали бы не о прокладке в-водов, а о воздухе в ОЗ - мы бы сидели без работы. А так - как в приключениях Буратино "Пока живут на свете РИСУНЫ, мы прославлять судьбу свою должны" bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 7.10.2006, 16:56
Сообщение #24





Guest Forum






С документами я знаком в достаточной мере. И практический опыт у меня имеется.
Вам же, господа Skaramush и olg2004, хочу пожелать: аккуратнее интерпретируйте нормативные документы.
Плохо, когда специалисты преподносят не точную информацию перед широкой аудиторией. Кто-то распознает несоответствие, а кто-то может принять это за норму. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.10.2006, 17:58
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Есть определённая несогласованность в нормах, мы обычно работаем по такой схеме:

1. пусконаладка - отчётность по ней - паспорт, акты
2. комплексная наладка - это на целый объект, в зависимости от программы отчётность - паспорта (если объект новый), акты, протоколы и простой отчёт по выполненым наладочным работам, в основном перечень работ и таблицы результатов. Может проводиться до запуска технологической части.
3. наладка на санитарный эффект - это уже только при работающей технологии, отчётность - подробный отчёт с мероприятиями или с их результатами.

Первый и второй вид наладки встречаются часто, интерес к наладке на эффект тоже есть, но по денежным причинам заказчики обычно сильно урезают программу - остаётся только аэродинамические испытания и микроклимат, как для комплексной наладки.

Вообще интересно знакомиться с разным пониманием наладки у разных работающих в этом поле коллег!

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2006, 21:30
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(sound @ Oct 7 2006, 17:56 )
С документами я знаком в достаточной мере. И практический опыт у меня имеется.
Вам же, господа Skaramush и olg2004, хочу пожелать: аккуратнее интерпретируйте нормативные документы.
Плохо, когда специалисты преподносят не точную информацию перед широкой аудиторией. Кто-то распознает несоответствие, а кто-то может принять это за норму. cool.gif

Позвольте поинтересоваться, где у меня вы увидели интерпретацию? Могу выложить "Рекомендации..." вплоть до п. 1.18. Вообще вопросы отпадут. Не нравится слово "рекомендации"? возьмите СН271-64. Там вообще черным по белому - кто, что и когда. И никакой интерпретации.

Да, вот еще. Общий семейный стаж в наладке у нас с отцом более 65 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 8.10.2006, 0:07
Сообщение #27





Guest Forum






Тем удивительней.
---------
Желаю успеха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2006, 13:07
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прямо и не знаю, что бы я делал без Вашего пожелания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 8.10.2006, 13:21
Сообщение #29





Guest Forum






Тем лучше. Значит, беру свои слова назад. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2006, 17:22
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Все, стреляюсь. Из пневмопробойника. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных