Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Датчики избыточного давления, Погрешность измерения
J. Antonio
сообщение 5.12.2012, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Поставили на одном объекте датчики избыточного давления Danfoss MBS 1750 с демпфером и минимальным выпускаемым диапазоном измерения 0...60 бар. В месте установки избыточное давление 4.5...6.5 бар. Основная допускаемая привидённая погрешность измерения у датчиков составляет 0.5...1.0%. В ЦСМ-е мужик утверждает что на 6 барах будет огромная погрешность измерения. Мы считаем что 0.5...1.0% это на весь диапазон измерения погрешность, независимо от величины давления. Где правда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 5.12.2012, 16:39
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Правда в понятии погрешности. Есть приведенная (мужик) и относительная (вы).
Неправы вы, депфер создает доп.погрешность, приведенную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 5.12.2012, 21:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Прикладываю паспорт, специально подчеркнул, погрешность измерения давления +/- 0.5-1.0% ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ.
Почему я не прав? По поводу демпфера, исходя из паспорта на датчики MBS 1700 (без демпфера) и MBS 1750 (с демпфером), погрешности измерения у них одинаковы. Так что вряд ли он вносит какие-то погрешности.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 5.12.2012, 21:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________MBS_1750_1.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  ________MBS_1750_2.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 6.12.2012, 14:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Проблема в том, что вы выбрали слишком большой диапазон измерения датчика по сравнению с измеряемым значением. Мужика не устраивает не циферка в процентах, а реально получаемые погрешности в барах. Они составляют от диапазона 0.6 бара, а это слишком много (1/10 часть от измеряемого рабочего давления)
Если бы вы выбрали датчик вообще на 600 бар и говорили, что его погрешность всего 1% и она достаточно хорошая - мужик ответил бы, что измерять давление 6 бар с погрешностью 6 бар просто бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 6.12.2012, 21:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Всё-таки мужик прав, а я нет. Теперь придётся покупать датчики с меньшим диапазоном. MBS 1750 0...60 бар я брал исходя из экономии средств заказчика т.к. нужен был датчик демпфером, но по гуманной цене, у Danfoss это серия MBS 1750, но самый минимальный диапазон у них как раз 0...60 бар. Не мешало бы производителям делать сноску в паспорте по поводу погрешности измерения, от какой величины она берётся

Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.12.2012, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.12.2012, 22:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Универсальные Демпферные устройства ОВЕН УД на датчики любого типа стоят 2.3 тыр. Что Вы мучаетесь. купите датчики и УД раздельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 7.12.2012, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Цитата(J. Antonio @ 6.12.2012, 22:04) *
Не мешало бы производителям делать сноску в паспорте по поводу погрешности измерения, от какой величины она берётся

А они это и указывают прямо без всякой сноски. Слово "приведенная" и обозначает, что указанная в процентах погрешность берется от верхнего значения диапазона, на который рассчитан датчик.

Сообщение отредактировал SMS - 7.12.2012, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных