SANTEXNIK
сообщение 6.12.2012, 0:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Привет коллеги!
Обращаюсь к питерцам.
Что-то слишком лютая у вас экспертиза. Моя контора из Красноярска сделала проект (по конкурсу выиграла).
Я раздел ВК сделал.
Имеется буфет на 20 посад. мест. По техусловиям обязательна установка жироуловителя. Поставил ж/б колодец с полупогружной перегородкой, у нас в Красноярске такие жироловки согласуют сразу.
У вас же эксперт потребовал расчет, время осаждения, степень очистки. Расход стоков для буфета определить 10 мин. делов. А вот определить время осаждения и степень очистки, это уже засада. Какие брать концентрации? Что за время осаждения для жира, если он всплывает. Помогите, коллеги, отбиться от этого упыря, весь мозг он мне уже исклевал blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 8:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(SANTEXNIK @ 6.12.2012, 1:58) *
Что за время осаждения для жира, если он всплывает.

эээ... может быть, отрицательное?
newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.12.2012, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Принцип работы жироуловителя

Сточная вода поступает в жироуловитель через входной патрубок с жирами, без крупных частиц, поступают в жироудалитель, где происходит осаждение взвешенных веществ и гравитационное отделение жиров на поверхность. Тонкослойное отстаивание жировых частиц - вот основа работы жироотделителя, на который осаживаются тяжелые жировые частицы. Слой жиров таким образом скапливается на поверхности жироловки, а очищенная вода вытекает через трубу вход, которой находится гораздо ниже жировой пленки.

как то так smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.12.2012, 8:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Перезаложите готовый вертикальный на минимальный расход (у вас больше 1 л/с вряд ли будет). И паспорт с опросником к нему. И лучше местный какой нить. Отцепятся сразу.

Сообщение отредактировал Никитос - 6.12.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 8:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2012, 8:14) *
Принцип работы жироуловителя

Тонкослойное отстаивание жировых частиц - вот основа работы

blink.gif
Согласен с Никитосом. Эксперт, возможно, хочет какую-то определённую марку жироуловителя видеть в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 9:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



я, конечно, дико извиняюсь что влезаю в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но при чем тута
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2012, 9:14) *
Тонкослойное отстаивание жировых частиц

если у автора
Цитата(SANTEXNIK @ 6.12.2012, 1:58) *
ж/б колодец с полупогружной перегородкой

huh.gif

Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 9:29) *
Эксперт, возможно, хочет

эксперт, определенно, хочет
Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 9:29) *
расчет, время осаждения, степень очистки


Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 9:29) *
какую-то определённую марку жироуловителя видеть

марку колодца с перегородкой?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.12.2012, 9:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Колодец с перегородкой в качестве жироуловителя...в Питере...ну а что...мощно clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 9:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



о! дошло наконец-то smile.gifsmile.gifsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 9:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Alge, поясните пожалуйста несведующим, почему для Питера неприемлем колодец? Осмелюсь предположить затопление и промерзание. Так ведь этого избежать можно. Или есть ещё какие-то факторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 10:27) *
Alge, поясните пожалуйста несведующим, почему для Питера неприемлем колодец?

а причем тут колодец? вы же предлагаете жироловку (?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 9:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Alge @ 6.12.2012, 9:35) *
а причем тут колодец? вы же предлагаете жироловку (?)

Колодец с перегородкой в качестве жироуловителя...в Питере...ну а что...мощно

о! дошло наконец-то

Я? Не, не предлагаю. Нетути их у меня! Я всего лишь предположил алчный интерес эксперта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 9:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 10:38) *
Я всего лишь предположил алчный интерес эксперта!

и совершенно напрасно.

вы заложили непонятно какую хрень из ж/б колец с перегородкой - вот у здравомыслящего человека (эксперта) и возникли сомнения - а будет ли ваше чудо-юдо вообще работать? сомнения вылились в ряд конкретных вопросов.
а вы вмсто того чтобы популярно объяснить что да как, подтвердив расчетами, бегаете и кричите как вас обижает "лютый упырь-эксперт" сомневаясь в ваших светлых намерениях и чистых помыслах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.12.2012, 9:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Alge @ 6.12.2012, 10:46) *
вы заложили

Это не он, это SANTEXNIK unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 9:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



ой, и правда :-)
дико извиняюсь :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 10:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Бывает laugh.gif Если это действительно непонятно какая хрень из ж/б колец с перегородкой, то вопросы эксперта вполне обоснованы. Только вот все жироловки виденные мной и есть ёмкости с перегородками!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 10:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 11:00) *
Только вот все жироловки виденные мной и есть ёмкости с перегородками!

да, но предполагаю что на них имелись и бумажки какие - типа паспортов, сертификатов там всяких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 6.12.2012, 10:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(Alge @ 6.12.2012, 13:46) *
вы заложили непонятно какую хрень из ж/б колец с перегородкой - вот у здравомыслящего человека (эксперта) и возникли сомнения - а будет ли ваше чудо-юдо вообще работать? сомнения вылились в ряд конкретных вопросов.
а вы вмсто того чтобы популярно объяснить что да как, подтвердив расчетами, бегаете и кричите как вас обижает "лютый упырь-эксперт" сомневаясь в ваших светлых намерениях и чистых помыслах


Если бы эксперт был здравомыслящий человек, то он написал: применение жироуловителя для буфета на 20 посадочных мест считаю бредовой идеей, порочащей чистые помыслы проектировщиков rolleyes.gif и еще это разбазаривание денег государевых (бюджетный обьект), а он поддался коллективной шизе и пишет про обоснование этой бредовой идеи (прописанной в ТУ от водоканала С-Петербурга)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 6.12.2012, 10:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



гыыы smile.gif то что жироловка для кафе на 20 мест бред - с этом никто и не спорит. но вот бредовость законов не освобождает от ответственности smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.12.2012, 10:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Прописано в ТЗ - будьте добры. Эксперт всё сделал совершенно верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silenzioso
сообщение 6.12.2012, 14:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.8.2011
Пользователь №: 118402



ставьте Helyx или Labko готовые и будет вам счастье. уже ни 1 проект с ними закрыл в питере- ни 1 нарекания.

Сообщение отредактировал silenzioso - 6.12.2012, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stich123
сообщение 27.2.2013, 14:56
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 11342



Возобновлю тему. Необходимо в пояснительной записке указать концентрации загрязненийжиросодержащих сточных вод по взвешенным веществам и жирам до и после очистки в жироуловителе.

По каким нормативам это считается?


П.С. указание в записке волшебного слова Labko эксперта не устраивает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 27.2.2013, 15:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



дык возьмите бумажку и начеркайте чего-нибудь: на входе - от балды, шо вам больше нравицца, а на выходе - шо водоканал требует :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8