Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резревирование систем ИТП
MAverick
сообщение 6.12.2012, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, возинк вопрос по резревированию теплообменников и насосов в ИТП. На ГВС - понятно 2 по 50%, по СП 41-101 все понятно. Надо ли делать резервирование теплообменника для систем вентиляции и отопления, а так же делать резревирование насосов? Где про это можно почитать, о господа ГУРУ!
Объект общественное здание в Сибири! Температура нар. Т=-35 градусов

Сообщение отредактировал MAverick - 6.12.2012, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.12.2012, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Насос резервировать надо, (либо на складе, либо в паралель), 2 ГВС по 50% процентов это вы про что (где нашли такое)? На отопление и вентиляцию резерва не надо если не 1 категории относится здание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 6.12.2012, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Про ГВС
СП 41-101-95
4.8Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:

для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый;


P.S. а про резервирование или на складе где написано(какой документ)?

Сообщение отредактировал MAverick - 6.12.2012, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.12.2012, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей в каждой ступени горячего водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды.
При установке для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели не предусматриваются.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели. Расчетная производительность резервных водоподогревателей должна приниматься в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.

Кутузов...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2012, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 6.12.2012, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Спасибо! А про насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.12.2012, 11:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



4.15 Число насосов, указанных в пп. 4.9 - 4.14, следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.
В ИТП при использовании бесфундаментных циркуляционных насосов последние допускается устанавливать без резерва (второй насос хранится на складе).
При установке корректирующих смесительных насосов на перемычке допускается принимать два насоса, по 50 % требуемой подачи каждый, без резерва.

Ну вы даете........ читаю СП, а вижу фигу

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2012, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 6.12.2012, 11:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



4.9-4.15?
Кутузов нашел rolleyes.gif

В догонку ещё момент по 4.8
Могу ли я не предусматривать 2 теплообменник для ГВС если у меня есть электрические водогрейки которые перекрывают 100% потребностей и используются летом при отключении теплоснабжения?

Сообщение отредактировал MAverick - 6.12.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксперт МОЭК
сообщение 9.12.2012, 11:32
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 173543



Господа! Нормативные документы необходимо читать внимательно. Продолжение п. 4.8 "При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих
перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение." И не много истории. Правила писались про все теплообменники, в том числе и кожухотрубные, с латунными трубками, работающими гораздо хуже современных пластинчатых, особенно в системе ГВС. Так что применение плластинчатых ВВП согласно правил без резерва до 2 МВт вполне допустимо. При наличии электрического подогрева тем более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.12.2012, 16:59
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



всегда стараюсь это дело отражать в техническом задании. ибо это правильно.
нет жёстких указаний на резервирование ТО. Конечно, логически хочется сделать 50/50, а ещё лучше 100/100. Только вопрос, а надо ли это конечному заказчику?
Например, у нас дома (дом новой постройки) не бывает перерывов в ГВС. Я уже так к этому привык, что на самом деле удивляюсь, как это так, летом 2 недели (а то и больше) нет горячей воды... а все потому, как сделано видимо правильно, и плановый вывод в ремонт не сильно касается конечного потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных