Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема сетевых насосов на котельной, Варианты реализации установки сетевых насосов
Andreiz
сообщение 6.12.2012, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Здравствуйте, решил создать отдельную тему, долго вынашиваю идею изменения теплотехнической части и вот настало время определится.
Имеется Котельная с двумя сетевыми насосами ЦНСГ 60-66 22 кВт двигателями (расход 60м3/ч напор 66м) при работе двух насосов перепад давления на насосах 25 метров. Сразу понятно что работают они с правой части характеристики. На выходе с котельной по расчётам тепловго баланса (нет прибора учёта) расход в Систему Отопления 140 м3/ч и перепад между подачей и обраткой 7м.

Вопрос как сэкономить на 44 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.12.2012, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ЧАСТОТНИК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 6.12.2012, 13:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Вот примерная наглядная схема существующая Давление указано в метрах водного столба
Есть реализация линии рециркуляции, я не стал указывать так как она не работает. Просто паралельно задвижке стоит насос который с выхода котла на вход подаёт, 18 кВт и регулирование осуществляется простым дроселированием.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________1.JPG ( 78,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 6.12.2012, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Сначала думаю поставить второй насос на выходе с котельной, потому как подмес с обратки всёравно есть мимо котла поэтому думаю сильно не повлияет такое расположение насосов. Главное на выходе с котельной оставить 7.5 метров тогда и расход останется 140 т.

и Ещё на первой схеме когда работает один насос на выходе всего 3 метра, а на насосе 10 метров.
Из этих параметров я посчитал параметр Kvs как самой котельной так и системы отопления на выходе с котельной. Это необходимо для быстрого и простого подсчёта перепада давления в зависимости от расхода в любой момент времени
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________2.JPG ( 92,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 6.12.2012, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Есть ещё вариант, отказатся сразу от двух насосв ЦНСГ, а поставить один Грунфос на выходе с котельной 15 кВт с частотником.
Смысл в чём, после насоса стоит регулировочная задвижка паралельно которой подключены котлы, смысл какой прикрывая задвижку эту я добиваюсь при работе одного котла расход через него 40 кубов. При этом по самой котельной бежит малый расход поэтому гдето падение давления составит 3 метра, плюс падение СО 7,5 соответственно надо 10.5 метров напор и 140 т получится.
При подключении второго котла, задвижку надо прикрыть так чтобы ответвление было 80 т, соответственно потери напора через котлы или прикрытой задвижке станет не 3 метра а уже 8 метров, плюс потери давления в СО 7.5 нужно будет 15,5 напор насоса что достигается частотником увеличения напора. (сам насос пока думаю на 25 метров при 150 тоннах)

По сути говоря можно гидравлический разделитель сделать просто больше насосов придётся покупать при той же затрате электроэнергии. Но более трудоёмкий в исполнении

Сообщение отредактировал Andreiz - 6.12.2012, 14:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________3.JPG ( 76,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2012, 14:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Может, котлы много режут?
У меня виловский 30-ти киловатник дает 220м3/ч при дельте Р на выходе из котельной - 20 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 6.12.2012, 14:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



режет вся котельная много, трубопроводы по котельной ду 150 и колектора на насосе тоже 150, падение на самом котле 0 метров, котёл жаротрубный, по сути дело это бочка лежащая с одной стороны вход с другой выход.
Виловский насос видел в соседнем посёлке, почему и говорю что реально 44 кВт много, при расходе 140 и выходе дельта 7.5 метров.

Ну и последний вариант стрелка, здесь всё понятно насос СО работает на 7.5 метров 140т
насос на котёл при одном котле работает 3 метра 40 т
При двух котлах работающих 8 метров 80 т.

Давления эти посчитаны мною через квадратичную зависимость Kvs. Так как сейчас мы имеем по котельной потерю давления 17,5 при расходе 140т, то Kvs 106 получается у самой котельной, следовательно при 40 тоннах по котельной, потери давления в ней составят (40/106)^2 (возведение в квадрат галочка) получаем 1,5 метра
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________4.JPG ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 7.12.2012, 17:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Ну вот ((( никаких пожеланий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.12.2012, 17:58
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Andreiz @ 6.12.2012, 15:49) *
Kvs 106 получается у самой котельной

У меня есть пожелание. smile.gif

Используйте обозначение "Kvs" только для регулирующих клапанов в полностью открытом положении. Для всего остального - "Kv".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 7.12.2012, 19:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Хорошо, правда я с этим понятием недавно познакомился и может не совсем правильно, но когда на котельной пробовал включать то одн то два насоса показатель этот получался один)))
А что По схемам скажите? возможно насос хотябы один такой 5.5 кВт поставить? потянет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.12.2012, 20:33
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Andreiz @ 7.12.2012, 20:19) *
А что По схемам скажите?

Недавно здесь новый "рисунок" разместил - "я бы поставил пару дисковых поворотных затворов с электроприводами"
Попробуйте реализовать её:

Прикрепленный файл  kotlovie_nasosi__.gif ( 9,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Цитата(Andreiz @ 6.12.2012, 13:55) *
расход в Систему Отопления 140 м3/ч и перепад между подачей и обраткой 7м

Цитата(Andreiz @ 7.12.2012, 20:19) *
возможно насос хотябы один такой 5.5 кВт поставить? потянет?

Наверное, можно выбрать...
Вот, например, Wilo NP100/200V-5,5/4-12 - около 5,5 кВт в рабочей точке:Прикрепленный файл  Wilo_NP100_200V_5_5_4_12.pdf ( 173,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.12.2012, 21:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что-то я пропустил в последнее время. С каких это пор расход через систему отопления стал требоваться больше чем через котел? За что боролись все предыдущие поколения, выдумывая гидрострелки, контура подмешивания и пр. для обеспечения больших потребных расходов через котел, по сравнению с СО. Или не понял что-то, поскольку ТОП текст больно мудреный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 7.12.2012, 21:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Меня тоже всегда удивляло почему через стрелку контур котла должен быть больше чеме через сеть? Это сделано только для того чтобы на котёл подать не ниже 60 градусов? так это делается трёхходовым или двумя затворами как предложил тип-топ.
В моём случае котёл имеет номинальный расход 40 м3/ч, температуры 70-115 градусов. Поэтому через стрелку надо пропускать 140 т сетевой контур и котловой 40 т при работе на одном котле когда температура не ниже -2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 7.12.2012, 21:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(tiptop @ 7.12.2012, 21:33) *
Наверное, можно выбрать...
Вот, например, Wilo NP100/200V-5,5/4-12 - около 5,5 кВт в рабочей точке:Прикрепленный файл  Wilo_NP100_200V_5_5_4_12.pdf ( 173,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29



Я думал о таком варианте, Впринципе получается таже стрелка, меня только смутило то что лучше всётаки ставить группу например пусть даже три насоса перед котлами, для того чтобы любой насос мог включится на любой котёл
И посмотрите я на схеме со стрелкой тоже делаю перемычку правда без электрозатвора, а ставлю затвор на входе в стрелку котлового контура, который будет при закрытии пускать воду по перемычке поддеживая на котёл 60 градусов.
Предпочтение отдал Грунфос насосам инлайн, просто у нас диллер есть этой компании а вило надо дополнительно заморачиватся тода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.12.2012, 22:23
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 7.12.2012, 22:01) *
Что-то я пропустил в последнее время. С каких это пор расход через систему отопления стал требоваться больше чем через котел? За что боролись все предыдущие поколения, выдумывая гидрострелки, контура подмешивания и пр. для обеспечения больших потребных расходов через котел, по сравнению с СО.

В общем случае расход воды через котёл рассчитывается "сам по себе".
А расход сетевой воды расчитывается "отдельно от котлов" - расчитывается по потребителям теплосети.

Цитата(Andreiz @ 7.12.2012, 22:43) *
лучше всётаки ставить группу например пусть даже три насоса перед котлами, для того чтобы любой насос мог включится на любой котёл

Ну, это самая первая схема в моей "схемотехнике". smile.gif

Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.12.2012, 1:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Я тоже думал так сделать только немножко нарсиовал не так, если добавить один насос на котёл, то затвор между подачей и обраткой котлового контура можно не прижимать, потому как циркуляция будет обеспечена насосом котловым.
По затратам электроэнергии одинаково, так как при одном насосе закрывается задвижка чтобы в котёл вода пошла, а при насосе в котловом как на схеме задвижка открыта (меньше электроэнергии) но дополнительный насос, Просто при такой схеме легче сделать 60 градусов на вход в котёл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________5.JPG ( 39,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2012, 12:07
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Для наглядности приведу здесь схему, на которую ссылался:

Прикрепленный файл  ________.png ( 2,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Может быть, я что-то не так понял, но хочу сказать, что у центробежного насоса "при закрытой задвижке" - минимум потребления электричества.

Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2012, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 12:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 13:07) *
Может быть, я что-то не так понял, но хочу сказать, что у центробежного насоса "при закрытой задвижке" - минимум потребления электричества.


Не так немножко, например всего один насос (сообщение №5)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=839661
Задвижка она паралельна котлу, прикрытие которой регулирует поток через котёл. И она прикрывается ненамного только чтобы обеспечить 40 тонн циркуляцию через котёл, При этом напор насоса необходим больше и если насос с ПЧВ то он увеличит потребляемую мощность чтобы через систему отопления прокачать 140 т.
Если в работу пустятся два котла, то задвижка прикрывается ещё больше чтобы через котлы было 80 т. Следовательно снова насос начинает увеличивать потребление кВт и напор на насосе возрастёт. Потому как при такой схеме сумма потерь складывается при последовтельном соединении . Это потери на ответвлении на котлы + потери на СО.
Но Вашу схему я тоже понял, просто нарисованна немножко по другому. Скажите, вообще прменяют стрелки на больших котельных? например при нагрузке 3 мВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 12:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



tiptop, Вашу схему я представил бы так вот, перенёс бы трёхходовой на котловой контур, потому как через него меньше воды идёт и диаметры тогда надо будет меньше, так как через СО 140 тонн а через котёл 40т, когда два котла будет работать подмес особо не нужен, потому как обратка с СО будет более 60 градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______6.png ( 8,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2012, 13:08
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 13:33) *
Скажите, вообще прменяют стрелки на больших котельных? например при нагрузке 3 мВт?

Вы имеете в виду "3 МВт" (3 мегаватта) ?
Не знаю, применяют ли, по крайней мере, хотят... smile.gif
Технология котельной не зависит от мощности, соответственно и схемотехника.

3 МВт - это не настолько большая мощность, чтобы возникали затруднения с монтажом стрелки.
А вот когда "30"...
На этом форуме неоднократно возникали вопросы из-за размеров гидравлической стрелки. И, наверное, я не один раз "ортодоксам" в шутку предлагал использовать какую-нибудь цистерну. biggrin.gif

Возможно, что схему с короткозамкнутым котловым контуром реализуют в различных по мощности котельных, просто в больших "жизнь заставляет" пойти по предлагаемому мной пути - использовать для замыкания трубу обоснованного диаметра ("котлового", например).

Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2012, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 13:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



да 3мВт, 2.58 Гкал. Говорю много потому как как фото не видел больших стрелок на объектах, у меня есть фильтр старый ду 700, как разпо скорости подходит, стрелка хороша была как воздухосборник и деаратор как говорят.

в сообщении 7 http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=839688 как раз вместо задвижки можно установить трёхходовой, чтобы с котла вода шла мимо стрелки по перемычке, тогда ближе к моей схеме.
Впринципе как раз то перемычка это и есть стрелка, просто если её сделать диаметром нормальным и врезки сделать на расстоянии 30 см)))) вот вам и одинаковые давления на всех четырёх ответвлениях этого узла))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2012, 18:37
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Andreiz @ 18.9.2010, 16:18) *
котельная сумарная мощьность 6 МВт

Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 14:18) *
да 3мВт, 2.58 Гкал

Цитата(Andreiz @ 7.12.2012, 22:37) *
В моём случае котёл имеет номинальный расход 40 м3/ч, температуры 70-115 градусов.

Andreiz , а откуда это - "котёл имеет номинальный расход 40 м3/ч" ?

Если у котла ном. теплопроизводительность 2,58 Гкал/ч, то разделив это на 45*С (115-70), получим 57 м3/ч.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.12.2012, 18:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Таки у нас реализована 30 МВт котельная с короткозамкнутым коллектором. Работает на ура.
По схеме представленной котельной могу сказать что режут давление и котлы в том числе. Все элементы сети после насосов имеют одно сопротивление и различаются только расходами. Меня терзают сомнения насчет дроселирования котлов задвижками. поскольку на бочке потерять можно, но много вкачать надо. При расходе 140 140 кубов надо иметь очеень длинные коллекторы, чтобы посеять 12м.
Не забудьте еще, что при разделении контуров капзатраты больше будут, хотя гешефт в эксплуатации наличествует. Но эта работа на лето.
По поводу большего расхода в котловом контуре я помню разговор про то, что не успевает отработать горелка на увеличение мощности когда начинают открываться клапана в контурах потребителей и в итоге просаживается обратка в котловом контуре. котлы начинают меньше отдавать на какое-то время и от этого станет всем хужей. Хотя ИМХО никто ничего еще не видел такого. В России график с точностью 0,5% не держится никем.
Единственный плюс от такого решения это завышение обратки в котловом контуре и снижение расходов рециркуляции, который реально до 65% могут доходить при tвх=70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.12.2012, 19:54
Сообщение #24





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



К сожалению tiptop сильно воду мутит. Может его схемы и годятся для котельной до 100кВт, но практического применения в мегаваттных мощностях нигде и никогда не встречалось. Потому что конкретный котловой насос работает с конкретным котлом. Запаса по оборудованию нет. Все перемычки между подачей и обраткой, это от лукавого или по незнанию. Такая схема с перемыками полной нагрузкой работать не может.
Идея с насосами внутреннего и внешнего контура абсурдна, прикиньте относительную производительность этих насосов при полной подаче тепла открытием трехходового.
Для нормального теплосъема с котлов и подачи в сеть, достаточно одного работающего насоса в котловом контуре и трехходового клапана. Если вам хочется чего-то большего, вы это получите, см. схемы ранее приведенные. Уж мало не покажется.

Сообщение отредактировал Ludvig - 8.12.2012, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 20:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 19:37) *
Andreiz , а откуда это - "котёл имеет номинальный расход 40 м3/ч" ?

Если у котла ном. теплопроизводительность 2,58 Гкал/ч, то разделив это на 45*С (115-70), получим 57 м3/ч.


Давайте попорядку. Три котла по 2 МВт (1.72 Гкал) из них один котёл это резерв, и на практике второй котёл включается на малое горение в самый холодный месяц. Тоесть реально работает два котла один на 100% второй на 50%. Нагрузка котельной соответственно 2.58.
Расход 40т это одного котла (1.72 Гкал паспортные данные) по режимной карте настроено чуть меньше 1.6. Номинальный расход по паспорту 38.4 т. Минимальный 34т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 21:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(Ludvig @ 8.12.2012, 20:54) *
К сожалению tiptop сильно воду мутит.
Идея с насосами внутреннего и внешнего контура абсурдна, прикиньте относительную производительность этих насосов при полной подаче тепла открытием трехходового.


Несогласен, при расположении не каждого насоса на котёл а как последнии схемы ТИПТОПа, запас оборудования есть, Второй момент, главное соблюсти расход через котёлы нужный и расход через систему отопления на выходе с котельной и теплосъём будет по выработке котлов, при больших нагрузках трёхходовой подмешивать не будет, потому как и так обратка будет за 65 градусов.
На данном этапе (смотри сообщение №1) у нас Октябрь ноябрь обратная вода поадает в котёл, а это 45 градусов, КПД котла больше при этом .. котёл как бы становится конденсационным, но так как он не с нержавейки мы его гробим потихоньку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 21:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(К.Д. @ 8.12.2012, 19:52) *
При расходе 140 140 кубов надо иметь очеень длинные коллекторы, чтобы посеять 12м.
Не забудьте еще, что при разделении контуров капзатраты больше будут, хотя гешефт в эксплуатации наличествует. Но эта работа на лето.


На работающих двух насосах у нас сейчас напор на каждом 25 метров, на выходе с котельной 7,5 это факт теряется 17.5 метров по всей котельной.
Пример, на обратке при входе в котельную манометр показывает 2,5 кг (25 метров) на насосе уже 2 кг, Тоесть 5 метров из 17 потеряла труба ду 150 расход по ней 140т три колена на ней и потом врезки ду 100 на каждый из двух насосов с задвижкой, после как раз стоит манометр с показаниями 20 метров. Остальные 12,5 теряется уже после насосов обратные клапана, колектр трубопроводы байпас мимо котлов, и до выхода с котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.12.2012, 21:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 10:07) *
... но хочу сказать, что у центробежного насоса "при закрытой задвижке" - минимум потребления электричества.
... и минимум КПД.
У меня ощущение, что изложенными софизмами пытаются трюк в виде фокуса забацать.
На предлагаемых схемах обратки котла и системы одинаковые. Исходя из разницы расходов и первого закона термодинамики дельта на котле должна быть в 3.5 раза выше чем у СО. Это за пределами моего воображения. Но, повторюсь, возможно я безнадежно устарел. Попробуйте в свои кубы одновременно температуру подцепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 8.12.2012, 21:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



можно расписать и в температурах, на котле будет дельта больше потому как расход 40т а в системе отопления 140, тоесть есть узел где сходятся с котла 40 тонн большой температуры и 100т обратки смешиваются и вот Вам подача с котельной))))) Или я что то вопроса не понял?
Все схемы привдены как варианты, нужно оставить 140 т и снизить 44 кВт электроэенргии, у меня пока получается что 15 хватило бы для котельной. Вот и спрашиваю ума разума

И типтопу верю, так как гидравлический расчёт он один из нескольких людей что помогали делать мне, теперь вот взялся за котельную)))

Сообщение отредактировал Andreiz - 8.12.2012, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.12.2012, 21:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В школе для наглядности примера произведенной работы иногда приводили пример поднятия груза на гору - можно по склону, а можно по-спирали, результат по затратам будет один. В реале по-спирали еще добавится непроизводительная работа по горизонтальному перемещению. Вы пытаетесь в своем случае обмануть природу работа - пропорциональна dP*расход. И ничего Вы с этим не поделаете... даже если уважемый tiptop даст вам еще дюжину хороших решений и советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных