Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Легкосбрасываемые конструкции не удовлетворяют требованям тепловой эффективности
Седая борода
сообщение 6.12.2012, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274



Суть проблемы.
Проектируется цех, в котором в качестве легкосбрасываемых конструкций планируются окна одинарные в алюминиевом переплете.
но они по удельному сопротивлению теплопередаче не соотвествуют нормам СНиП.
И как в этом случае быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 7.12.2012, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Седая борода @ 6.12.2012, 19:10) *
Суть проблемы.
Проектируется цех, в котором в качестве легкосбрасываемых конструкций планируются окна одинарные в алюминиевом переплете.
но они по удельному сопротивлению теплопередаче не соотвествуют нормам СНиП.
И как в этом случае быть?

Наверное, все-таки СНиП - туз козырной в этом случае... Меняйте решение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 7.12.2012, 9:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Седая борода @ 6.12.2012, 19:10) *
...не соотвествуют нормам СНиП.

В СНиП 23-02 есть нормы только для жилых и общественных зданий. Производственные там не нормируются, поэтому можно делать вообще без окон )))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Седая борода
сообщение 7.12.2012, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274



Цитата(tpa2009 @ 7.12.2012, 10:44) *
В СНиП 23-02 есть нормы только для жилых и общественных зданий. Производственные там не нормируются, поэтому можно делать вообще без окон )))).

Если бы.. Пункт 3 таблицы 4 этого СНиПа гласит "Производственные с сухим и нормальным режимами "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 7.12.2012, 13:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Седая борода @ 7.12.2012, 11:47) *
Если бы.. Пункт 3 таблицы 4 этого СНиПа гласит "Производственные с сухим и нормальным режимами "

угу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 7.12.2012, 17:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энерджайзер @ 7.12.2012, 14:21) *
угу...

Точно. А что-то только на табл. 9 зациклился. Наклейте на окна пленку, будет стеклопакет с селективным покрытием, в нормы впишется. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных