Люди, подскажите кто сталкивал с ситуацией цыфры условные:
есть магазин, в пиковый день потребляет 125 м3/сутки, в среднем порядка 105... Без перекладки сетей (а перекладывать км 5-7 сетей) сбыт дает 108 (условно). Можно ли поставить накопительную емкость?
С учетом того что вода в ней будет нагреваться, могу ли я воду из неё использовать для нужд санприборов и ГВС, если да то какое нибудь доп обезораживание понадобиться с учетом того что вода в емкости может застаиваться до 120 часов?

Пример прикидки:

День недели пн вт ср чт пт сб вс сред
Потребность в ХВС 76 67 72 67 88 75 83 75,4
Потребность в ГВС 23 23 26 23 37 33 38 29,0
Потребность в воде 99 90 98 90 125 108 121 104,4

дебит 5,4 14,4 6,4 14,4 -20,6 -3,6 -16,6
Наполенние/расход Набор. Набор. Набор. Набор. Расход. Расход. Расход.
Расчет. Коэф. 1 1 1 1 0 0 0



Макс. Расход за неделю ХВС м3/сут 88
Макс. Расход за неделю ГВС м3/сут 38
Макс. Расход за неделю Общ м3/сут 125
Объем емкости м3/сут 41
с резервом м3/сут 61,6

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.xlsx ( 11,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.12.2012, 10:49
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В СНиП есть ограничения по времени хранения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 7.12.2012, 11:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А... В каком?
А на санузлы её брать и полив территории? А если проточными на 50% в день? Где об этом можно почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 7.12.2012, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



2.04.02-84 п.9.10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 7.12.2012, 14:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А если емкость проточная, с объемом протока окола 70% в самый худший день(день с наименьшим потреблением)? Т.е. при самом плохом раскладе я прокачаю весь объем за 2 суток полностью, то такое решение жизнеспособна, чтоб не переполучать ТУ и не налетать на перекладку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:32
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MAverick @ 7.12.2012, 15:15) *
А если емкость проточная, с объемом протока окола 70% в самый худший день(день с наименьшим потреблением)? Т.е. при самом плохом раскладе я прокачаю весь объем за 2 суток полностью, то такое решение жизнеспособна, чтоб не переполучать ТУ и не налетать на перекладку?

ЧуднО.. Расчёт подкорректируйте. wink.gif У Вас разница в 13%. Точность такого расчёта +/-10-20%. А если есть общепит - то точно меньше будет чем по расчёту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 7.12.2012, 15:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А в чем ошибка то? Про 70% сказано на глаз... Цифры из головы, для материализации идеи! А остально посчитано из головы. Емкость - сумарный кредит + разница между максимумальной потребностью и средней.
Что касается длительности обновления, то для 150м3 составит менее 2 суток. что вообще Айс для нашего случая, а даст суточный запас в ПИК, + максимальную разницу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 16:24
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MAverick @ 7.12.2012, 15:58) *
А в чем ошибка то?

ИМХО, в исходных данных водопотребления. Проще немного изменить режим работы и вписаться в допустимый расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама