4ertjaga_88
сообщение 8.12.2012, 17:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



Имеется следующая проблема:когда подключаешься ОР панелью к xenta 301,то он в сети не видится,а 401-ые,которые в одной группе с ним -видятся....а если вытащить из его кабель сети,то он начинает видится. Перезаливал сетевую в 301 с новым узлом-та же ситуация.В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 10.12.2012, 6:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Перезалей все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JustForLulz
сообщение 24.12.2012, 19:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137852



В сетевом конфигураторе нужно сделать пустое устройство между собственно контроллером и панелью (контроллеру задать, например, адрес 1, а панели 3). Тогда все будет хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных