Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет
Анче
сообщение 10.12.2012, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Добрый день! Пытаюсь сделать гидравлический расчет противопожарного водопровода совместно со спринклерной системой, делаю первый раз, в программе ГидраВПТ, помогите разобраться ,как мне разделить лучше на участки схему, откуда начать идти и какой метраж брать для участка? Все ли ветки надо считать или только те,которые попадают в нормируемую минимальную площадь (120 м кв.) ?? Ниже прилагаю схемы, подскажите на примере кольца ближайшего к насосной станции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 502,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 11.12.2012, 19:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



считать нужно только спринклеры в защищаемой площади плюс добавить ПК с расчетным расходом, причем на самом удаленном участке от насосной...так что придется вам другую схемку скинуть.
кстати у макаревича на сайте полно видео по его программе, очень подробно объясняет он в них...вобщем скидывайте схему вашей системы с трубопроводом от насоса до защищаемых 120м2 и поможемsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 11.12.2012, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



что еще можно добавить к предыдущему посту, сам никакими программами расчета не пользуюсь, всегда считал вручную, потом сам делал таблицы в экселе для расчета, да и несложно там особо, взять того же Мешмана, там все подробно разжевано. Расчет делается в самом удаленном и самом высоком месте где находятся спринклера от насосной, за расчет принимается участок трубопроводов соответствующей площади (см. СП5) если по расчету меньше требуемого (см. СП5) то принимай табличное, если больше, то оставляй расчетно, к расходу не забыть прибавить расход на ПК. Кстати еще учесть какие спринклера, их Кфактор, но это впринципе понятно, самая первая формула из расчета, вот только незнаю как его прога учитывает, ниразу ими сам не пользовался... вроде ничего не забыл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 11.12.2012, 22:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(дмитрий01 @ 11.12.2012, 21:42) *
что еще можно добавить к предыдущему посту, сам никакими программами расчета не пользуюсь, всегда считал вручную, потом сам делал таблицы в экселе для расчета, да и несложно там особо, взять того же Мешмана, там все подробно разжевано. Расчет делается в самом удаленном и самом высоком месте где находятся спринклера от насосной, за расчет принимается участок трубопроводов соответствующей площади (см. СП5) если по расчету меньше требуемого (см. СП5) то принимай табличное, если больше, то оставляй расчетно, к расходу не забыть прибавить расход на ПК. Кстати еще учесть какие спринклера, их Кфактор, но это впринципе понятно, самая первая формула из расчета, вот только незнаю как его прога учитывает, ниразу ими сам не пользовался... вроде ничего не забыл


в этой проге К-фактор вроде не учитывается (точно не помню), руками задаешь давление на диктующем оросителе и защищаемую им площадь, а она тебе предлагает расстояние между оросителями и диамтеры трубопроводов минимальные...

вобщем Анче надо на вашу схему смотреть)

PS дмитрий01 завтра могу рассказать про особенности этой "хитрой" проги)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
руууссс
сообщение 17.12.2012, 11:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174591



Добрый день! Кто-нибудь поможет с гидравлическим расчётом системы противопожарного водопровода для повысительного насоса Grundfoss CR20-2? Нужно отразить все характеристики в проекте:
а)Суммарный максимальный расход на тушение.
б)Необходимый напор пожнасоса для пожарных кранов
в)Необходимая мощность электродвингателя пожнасоса

Или подскажите пожалуйста куда посмотреть.

Буду признателен всем отзывчивым!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 18.12.2012, 7:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(руууссс @ 17.12.2012, 12:26) *
Добрый день! Кто-нибудь поможет с гидравлическим расчётом системы противопожарного водопровода для повысительного насоса Grundfoss CR20-2? Нужно отразить все характеристики в проекте:
а)Суммарный максимальный расход на тушение.
б)Необходимый напор пожнасоса для пожарных кранов
в)Необходимая мощность электродвингателя пожнасоса

Или подскажите пожалуйста куда посмотреть.

Буду признателен всем отзывчивым!!! helpsmilie.gif


для начала опишите ваш объект...пока не сильно понятно что к чему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
руууссс
сообщение 18.12.2012, 8:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174591



Здравствуйте! Есть проект на стадии разработки (в приложении). Для поясниловки нужно привязать оба насососа рабочий и резервный, марка предложена заказчиком.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 359,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 18.12.2012, 19:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(руууссс @ 17.12.2012, 12:26) *
а)Суммарный максимальный расход на тушение.
б)Необходимый напор пожнасоса для пожарных кранов
в)Необходимая мощность электродвингателя пожнасоса


а) таблица 1 в СП10.13130-2009 (в зависимотси от назначения и других характеристик здания)
б) в таблице 3 СП10.13130-2009 определяете напор перед самым дальним и высоким краном, считаете потери до этого ПК от насосной, складываете две эти цифры и вычитаете из них гарантированный напор на вводе, также учитываете геометрическую разность высот ПК и насоса - вот вам напор который должен обеспечить ваш насос с расходом по пункту "а"
в) подбираете насос. проще всего онлайн подбор на сайте производителя, например Wilo, но я вижу вы автоматику решили сделать на Спруте...советую вам скачать программу Спрут-НС с официального сайта и она вам все подберет...кстати те же насосы Wilo, там и будут все электрические характеристики насоса

вобщем почитайте внимательно СП10.13130-2009 там ответы на ваши вопросы :-) Удачи!

PS 1) схемы автоматизации смотрите внимательней и измените под ваш случай...сразу бросилось в глаза-кабеля без индекса FRLS
2) на планах у вас из насосной две трубы выходят в кольцо-на аксонометрии одна...кстати аксонометрию необходимо сделать для сети не только насосной,а по всему зданию
3) не уверен насчет необходимости мембранного бака
4) почему Ду65, а не Ду50? если у вас всего один этаж, как на планах, то Ду50 хватит-потери небольшие получатся
5) да и затвор на линии в принципе не нужно (в помещении правом), но можно и оставить (заказчик одобряет затвор в помещении административном?)
6) необходимо предусмотреть мероприятия по удалению воды в насосной (дренажный приямок с насосом, или как то по другому)

Сообщение отредактировал lifter_1987 - 18.12.2012, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
руууссс
сообщение 19.12.2012, 8:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174591



Огромное спасибо за помощь и поддержку!!!!!!! clap.gif
С данного дня я Ваш форумчанин!!!
Ещё раз Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 19.12.2012, 8:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



рано радуешься)))проект исправляйsmile.gif кстати есть техусловия от водоканала на данный объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 10.1.2013, 16:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



Цитата(Анче @ 10.12.2012, 12:51) *
Ниже прилагаю схемы, подскажите на примере кольца ближайшего к насосной станции.
у меня вопрос , как увязываются эти схемы с таблицей В.3 СП5? и не маловата ли магистральная 89 труба для такого огромного здания? так же не рационально размещен магистральный водопровод, кольца и рядки
и какой был подобран насос для этой установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 13.1.2013, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Дабы не плодить темы, есть вопросы по сабжу - есть такое понятие как рабочее давление перед оросителем, ну например при 0,05Мпа (5м.вод.ст.), принятый мной ороситель выдаст 1,051л/с, (по формуле Q=k/H) т.е. если к дистующему оросителю подвести воду с расходом 1,051л/с то давление на выходе отверстия оросителя будет 5м.вод.ст. что позволяет ему покрывать территорию в 12м2???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 13.1.2013, 13:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



В нормах есть таблица где приводится мин.расход на 1м2 в зависимости от категории здания, так вот в моем случае это 0,08л/с и макс.площадь покрываемая 1 оросителем 12м2, т.е. расход диктующего оросителя по нормам должен быть не менее q=0,96л/с (0,08*12).

в то же время есть формула по расходу диктующего оросителя в виде Q=k/H(м.вод.ст.) либо Q=10*k/P(Мпа), где k у конкретно принятого оросителя имеет разбег...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 13.1.2013, 13:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



По проекту я принял ороситель CBB-15, у которого по тех паспорту k=0.47 и P(H)=0.05(5), отсюда раcчет дикт.оросителя Q=0.47*√0.05 получил Q=1.051л/с, т.к для тушения 120м2 принято 10 оросителей то общий расход составит 10,51л/с, что немного больше чем мин.нормированный 9,6л/с

теперь необходимо посчитать треуемый напор от дикт.оросителя до пожарных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.1.2013, 8:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Поток сознания - ОК.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 14.1.2013, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 14.1.2013, 10:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Не могу понять принцип расчета потерь напора от дикт.оросителя до узла управления в кольцевой сети...

получается все кольцо (магистраль) должно быть расчитано на максимальный расчетный расход или на половину (т.к. разбиваем на 2 полукольца)?

здание 16,4м.х90м, допускается ли принять тупиковую сеть?тогда с расчетами все понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 14.1.2013, 10:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



как я понял нормированная скорость воды при срабатывании АПТ 10м/с, чисто из практики стоит ли впритык руководствоватся при выборе диаметра или заложить с запасом, т.к. считаю что потери будут разные что сыграет при выборе насосов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 18.1.2013, 16:34
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



Цитата(Азычь @ 13.1.2013, 14:56) *
По проекту я принял ороситель CBB-15, у которого по тех паспорту k=0.47 и P(H)=0.05(5), отсюда раcчет дикт.оросителя Q=0.47*√0.05 получил Q=1.051л/с, т.к для тушения 120м2 принято 10 оросителей то общий расход составит 10,51л/с, что немного больше чем мин.нормированный 9,6л/с

теперь необходимо посчитать треуемый напор от дикт.оросителя до пожарных насосов.
расход остальных оросителей будет больше чем у диктующего. количество спринклеров будет больше 10, т.к. чтобы обеспечить необходимую интенсивноть орошения по всей площади, спринклеры надо распологать ближе друг к другу (чтобы не оставалось мертвых зон).
покажи расчетную схему и сам расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.1.2013, 18:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Азычь @ 13.1.2013, 14:56) *
По проекту я принял ороситель CBB-15, у которого по тех паспорту k=0.47...

Вроде бы К=0,47 у СВВ-12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirillio
сообщение 13.9.2013, 22:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345



Здравствуйте!

Такой вот вопрос - по расчету для дальнего ПК требуется напор = 75 м. На вводе ХВС, перед насосной давление 6 кгс. ТУ запаздывают, и возможны две ситуации: (1) эти 6 кгс гарнтированы и (2) не гарантированы.
Правильно ли я понял, что в случае если напор гарантированный , то следует принять насос с напором 75 - 60 = 15 м, а в случае если не гарантированный, то с напором 75 м?

И такой еще вопрос - если в здании 1 ввод, означает ли это что пожарный резервуар - гарантирован? )) или же есть какие-либо условия, которые позволяют обойтись без оного.

С уважением,
К.

Сообщение отредактировал Kirillio - 13.9.2013, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2013, 9:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
то следует принять насос с напором 75 - 60 = 15 м

Да.

Цитата
а в случае если не гарантированный, то с напором 75 м?

Гарантированный в любом случае будет. Иначе это уже резервуар.

Цитата
И такой еще вопрос - если в здании 1 ввод, означает ли это что пожарный резервуар - гарантирован?

А зачем вам два ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirillio
сообщение 16.9.2013, 10:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345



Цитата(Sindarkon @ 16.9.2013, 10:50) *
А зачем вам два ввода?

Следовало уточнить мой вопрос: "если в здании один негарантированный ввод.."
Но ответ на этот вопрос я уже получил.

Спасибо Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 17:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных