Не работает система отопления в частном доме! Замерзаю) |
|
|
|
11.12.2012, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Добрый день! Не работает система отопления в частном доме. Живу в частном доме, площадь 50 м2, одноэтажный. В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают Радиаторы №1, №2, №3, №4 . А радиаторы №5,№6 работают, при чем если перекрыть кран 1 и кран 2, в итоге начинает работать радиатор №1, а все остальные не работают. Батареи чугунные. Расширительный бак находиться на чердаке. Я, так сказать "нуб" в отопление, поэтому прошу пожалуйста помочь разобраться с данной проблемой. Чтоб было проще Вам представить, как выгледит система, прилагаю фотографию. Заранее спасибо!!!!
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
11.12.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084

|
для начала, необходимо поставить хотя бы самую примитивную регулировку на крылья системы отопления. Крыло 1 (правое - радиаторы 1, 2, 3, 4), крыло 2 (левое - радиаторы 5, 6). Под примитивное регулировкой подразумевается хотя бы латунная клиновая задвижка на обратке, на подаче - обычный шаровый кран или ничего.
и в целом систему продуть-промыть, из-за этого проблема может быть
Сообщение отредактировал Gala - 11.12.2012, 12:03
|
|
|
|
|
11.12.2012, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Перед насосом есть кран, если мне память не изменяет...этого не достаточно?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
В двухтрубной системе отопления ВСЕ отопительные приборы должны быть сбалансированы/отрегулированы... У вас разбалансировка, или греет короткое левое крыло, или первый радиатор длинного правого крыла... Чтобы понять хорошо или плохо греет, нужны температуры на входе/выходе. Так непонятно... Либо нехватает напора насоса... Цитата Перед насосом есть кран, если мне память не изменяет...этого не достаточно? А вы его не забыли открыть?  Цитата А радиаторы №5,№6 работают, при чем если перекрыть кран 1 и кран 2, в итоге начинает работать радиатор №1, а все остальные не работают. А закроете радиатор1 - загреет радиатор2.. нужно все поджимать.. и возможно крылья, короткому меньше нужно, чем длинному... хотя возможно обойтись только регулировкой радиаторов.. На радиаторах есть чтонибудь, термостатический клапан или просто шарик/вентиль? Иногда "шайбами" балансируют, как дешевый вариант... имху
Сообщение отредактировал Altelega - 11.12.2012, 12:47
|
|
|
|
|
11.12.2012, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(Altelega @ 11.12.2012, 16:39)  А вы его не забыли открыть?  Да вроде не забыл))) Цитата(Altelega @ 11.12.2012, 16:39)  А закроете радиатор1 - загреет радиатор2.. нужно все поджимать.. и возможно крылья, короткому меньше нужно, чем длинному... хотя возможно обойтись только регулировкой радиаторов.. На радиаторах есть чтонибудь, термостатический клапан или просто шарик/вентиль? Иногда "шайбами" балансируют, как дешевый вариант... На радиатарах ничего нет. Там стоят обычные заглушки. А может быть, что система завоздушелась? Систему отопления делали давно...и делал человек не сильно разбирающийся в этом)
|
|
|
|
|
11.12.2012, 13:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50391
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Скорее всего воздух, такая система не работать не может. Подскажите ещё что за котёл и какие диаметры. ЗЫ За чертёж в "Автокаде" - 5 баллов)) И ещё обвязку насоса сфотографируйте, там может чего накосячено.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.12.2012, 13:03
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(HeatServ @ 11.12.2012, 14:02)  Скорее всего воздух, такая система не работать не может. Подскажите ещё что за котёл и какие диаметры. ЗЫ За чертёж в "Автокаде" - 5 баллов)) И ещё обвязку насоса сфотографируйте, там может чего накосячено. +100% Присоединяюсь. Нормальная система. Вся проблема скорее всего либо в насосе, либо воздух в радиаторах.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Делаем ставки)) Помоему, воздух, если был, уже в расширительном баке... остается, либо разбалансировка - "покрутили краны", либо насос - "не тянет, закрыт"... ставка 1 к 2)) Вот, правда, уклон не указан на чертеже, надеюсь он есть.. небольшая вероятность "воздуха" ставка 1 к 100 А вы азартны) ЗЫ можно конечно поставить мощный насос, чтоб этак 10 тонн в час толкал, ну и котел соответсвеный чтоб эту массу успевал греть.. шучу) на вкус и цвет.. дом частный, что хочу, то творю) ЗЗЫ чертеж тоже понравился вообщем  имху
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В такой системе воздуха быть не может, а вот насос проверять нужно. Открутите сливную пробку и всуньте отаертку к валу, чтобы убедиться крутится или нет. Ось Насоса у Вас, кстати, расположена горизонтально к полу. А то всякое бывает...
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(_Denis_ @ 11.12.2012, 10:50)  В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают ...... Ключевая фраза. Значит или чего-то сделали за лето, или воздух...
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
На чердаке-то были?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Может на всасе в насос стоит фильтр?? Такое часто встречается. Просто подбился и всё. В системе с верхней разводкой если вода заливается в систему через расширительный бак воздух по любому останется в радиаторах. А вот если систему заполнять через обратку, тогда всё ОК.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Где скачать автокад? тоже хочу так "рисовать". Скорее всего воздух, тут уже правильно гворили посмотрите в насосе не булькает ли по системе когда Вы выключаете включаете насос, смотрите в раширителе чтобы вода не ушла, в идеале конечно на батареях на входе краники поставить, и для регилировки и для того чтобы оставить одну батарею прокачать её, и так каждую по одной прокачать от воздуха.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(Andreiz @ 11.12.2012, 19:44)  Где скачать автокад? http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371И тлавное, что официально бесплатно.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 5:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(Крестьянин @ 11.12.2012, 22:01)  Может на всасе в насос стоит фильтр?? Такое часто встречается. Просто подбился и всё. В системе с верхней разводкой если вода заливается в систему через расширительный бак воздух по любому останется в радиаторах. А вот если систему заполнять через обратку, тогда всё ОК. Перед насосом стоит фильтр, я его проверял - чистый. Перед котлом гаходится кран для слива воды (как я понял, самая низкая точка системы), и через него залил систему и как то не помогло( Цитата(испытатель @ 11.12.2012, 20:20)  В такой системе воздуха быть не может, а вот насос проверять нужно. Открутите сливную пробку и всуньте отаертку к валу, чтобы убедиться крутится или нет. Ось Насоса у Вас, кстати, расположена горизонтально к полу. А то всякое бывает... насос правильно установлен, и он работает, когда его включаешь, слышно как вода начинает движение.. Попробую покрутить краны....а вот насчет воздуха - не знаю, как эту версию проверить....хотел поставить краны маевского, но когда попытался открутить заглушки, на радиаторах - чуть "пупок не развязался" Цитата(Midial @ 11.12.2012, 21:50)  На чердаке-то были? на чердаке был. вроде чердак, как чердак)) а вообще, вода в баке присутствует...
|
|
|
|
|
12.12.2012, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Повторюсь- воздуха, если уклоны соблюдены, быть не должно. Проверьте уклоны по подаче - от расширителя вниз. Может просело где-то.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50391
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А всё же можно марку котла и фото монтажа насоса?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Вечером посмотрю какой насос и котел
Сообщение отредактировал _Denis_ - 12.12.2012, 10:59
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(jota @ 11.12.2012, 18:02)  "В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают ......" Ключевая фраза. Значит или чего-то сделали за лето, или воздух... И я о том же - ключевая фраза. А то бедного автора темы умными мыслями уже закидали.
Сообщение отредактировал А.В. - 12.12.2012, 11:35
|
|
|
|
|
12.12.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
Если ключевые фразы не помогут, поднимите расширительный бак или подключите его к трубопроводу перед насосом. Где-то в теме рядом обсуждалось.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(_Denis_ @ 12.12.2012, 11:59)  Вечером посмотрю какой насос и котел Насос не .."этим" летом, случаем, поставили?
|
|
|
|
|
13.12.2012, 4:56
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(Lyko @ 13.12.2012, 2:43)  Насос не .."этим" летом, случаем, поставили? нет, он уже давно стоял.... сфотал насос и котел, правда не очень хорошие фотки получились.
Сообщение отредактировал _Denis_ - 13.12.2012, 4:57
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
13.12.2012, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964

|
А на насосе скорость какая стоит? Может летом кто-нибудь переключил.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 5:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:15)  А на насосе скорость какая стоит? Может летом кто-нибудь переключил. там 3 режима скорости, на самой масимальной стоит...
|
|
|
|
|
13.12.2012, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964

|
А если, по схеме, перекрыть кран1 и кран2, что-нибудь меняется? Все понял, вопрс снимается.
Сообщение отредактировал Shurik_M - 13.12.2012, 5:33
|
|
|
|
|
13.12.2012, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964

|
А если развернуть насос, что-бы качал в другую сторону, и погонять его так полчаса, при выключенном котле, что-бы весь воздух в расширитель выкинуло, потом вернуть все обратно. И при этом закрыть краны1 и 2
Сообщение отредактировал Shurik_M - 13.12.2012, 5:57
|
|
|
|
|
13.12.2012, 7:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:50)  А если развернуть насос, что-бы качал в другую сторону, и погонять его так полчаса, при выключенном котле, что-бы весь воздух в расширитель выкинуло, потом вернуть все обратно. И при этом закрыть краны1 и 2 Попробовать можно)
|
|
|
|
|
13.12.2012, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964

|
Только когда насос обратно переставлять будешь, сначало открой кран со стороны котла, и спусти с насоса воздух, чтобы он опять в систему не ушел, а потом второй кран.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6449
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Если расход воды большой, то не загоняем ли мы воздух мимо расширителя в конец трубы? В батареях маевского не нужен, а на концах трубы,перед опуском, я бы проверил, дырочку просверлил, а после саморезом заделал.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.12.2012, 7:26
|
|
|
|
|
13.12.2012, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821

|
Цитата(CNFHSQ @ 13.12.2012, 11:20)  Если расход воды большой, то не загоняем ли мы воздух мимо расширителя в конец трубы? В батареях маевского не нужен, а на концах трубы,перед опуском, я бы проверил, дырочку просверлил, а после саморезом заделал. я не много не понял где дырочку бы ты сделал?)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|