Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интерестная ситуация (схема) подключения ГВС, (на досуге, голову поломать)
MAverick
сообщение 11.12.2012, 15:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Есть ситуация(схему подключения по ГВС в ТУ незнаю - говорю сразу): арендатор отказывается предоставить нам Т3/Т4 (ГВС), мол мы далеко от ИТП и тянуть её нам не целесообразно, да и объем воды в пик у нас не велик 3-4 м3/час.
Взамен предлагает предоставить больше тепла на ветки отопления, и больше В1, а мы мол с неё нагреем В1 (с Т4, не будем забывать про циркуляцию), до Т3...
Но вот что смущает, ГВС он из ИТП сможет давать нам 352 дня в году(с учетом отключения на профилактику), а тут только в отопительный период, и то в идеале (если сразу будет холодно и в системе будет градусов 65-70, что врят ли), а это значит что для нагрева воды до требуемых нами 55 градусов им надо будет постоянно гонять нам 65 в сети отопления, отсюда вопрос: В начале отопительного сезона, когда в трубе 45-55 градусов что мне с этой водой делать? Ситуаций две: 1. У меня будет перегрев в отопление, если будут нам подавать 70градусов 2. Нам не нехватит тепла нагреть воду для ГВС (нехватит температуры).
И главный вопрос: Эта идея вообще технически разрешена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 11.12.2012, 17:25
Сообщение #2


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Неглядя на вашу систему о реальности сказать трудно, но судя по вашему описанию бред бредом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.12.2012, 18:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Я думаю что на начало отопительного сезона ставлю рециркуляционный насосик и 3х ходовой, но размер его получается запредельным. А потом когда будет водичка горячей (в ветке отопления) будем регулировать расход на теплообменик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 12.12.2012, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



И главный вопрос: Эта идея вообще технически разрешена?
Судя по вашим описаниям, она разрешена только наверное для Вас. Лично для меня, как было указано во втором посте - это бред. Что за винегрет Вы там хотите развести неизвестно. Хоть бы схему от руки нарисовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.12.2012, 21:56
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Можно на линии Т3 у потребителя поставить переразмеренный теплообменник, а если его не будет хватать, то поставить автоматику электродогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.12.2012, 22:06
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(MAverick @ 11.12.2012, 16:44) *
Ситуаций две: 1. У меня будет перегрев в отопление, если будут нам подавать 70градусов 2. Нам не нехватит тепла нагреть воду для ГВС (нехватит температуры).

И какая в итоге Ваша?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.12.2012, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А х.з. жду ответа от арендодателя, понимаю что греться будет электричеством! Гиб-гиб Ура РАО ЕЭС... Или кому там ещё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 13.12.2012, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(HeatServ @ 12.12.2012, 22:56) *
Можно на линии Т3 у потребителя поставить переразмеренный теплообменник, а если его не будет хватать, то поставить автоматику электродогрева.

+100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 13.12.2012, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(HeatServ @ 12.12.2012, 21:56) *
Можно на линии Т3 у потребителя поставить переразмеренный теплообменник, а если его не будет хватать, то поставить автоматику электродогрева.

Раздел энергоэффективность, в записке пропустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.12.2012, 12:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Да нет, вот думаю для "мудреца" выпустить свой раздел по энергоэффективности, который он понесет в экспертизу как часть своего, и стоять уперто на его незыблимости как часть договора, на основание которого он и разрабатывался! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 13.12.2012, 12:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(MAverick @ 13.12.2012, 12:45) *
который он понесет в экспертизу к

В какую экспертизу (Московская)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 14.12.2012, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Чулябинская!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.12.2012, 8:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



В Челябинске вообще целая программа была по децентрализации ГВС. Невыгодное это дело, большие потери по циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.12.2012, 8:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(MAverick @ 14.12.2012, 8:44) *
Чулябинская!

Летал туда одним днем, ровно год назад rolleyes.gif
П.С. Делал проект ЦТП с независимым отоплением и вентиляцией и закрытой системой гвс - согласовал. На рабочке оказалось что надо зависимую вентиляцию и отопление с открытым водоразбором для гвс rolleyes.gif .

Сообщение отредактировал *Sasha* - 14.12.2012, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.12.2012, 9:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



П.С.С. Объяснить в экспертизе данные новшества, будет очень хлопотно (невозможно), тем более что они не претендуют на нобелевскую премию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.12.2012, 8:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(*Sasha* @ 14.12.2012, 10:17) *
П.С.С. Объяснить в экспертизе данные новшества, будет очень хлопотно (невозможно), тем более что они не претендуют на нобелевскую премию.

Вот на это и вся надежда, загадить им проект, накакать в белые листы так сказать, завалить проектр, а дальше либо отказ нам в аренде и бешаные санкции им, либо конструктивный диалог.
Полюбому оба варианта нам приемлемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных