Доброго времени суток, коллеги!предварительно прошерстил все соответствующие сп и снип, чётких ответов не нашёл(( поясните мне некоторые моменты, пожалуйста
Вот план с сетями наружного противопожарного водоснабжения.
________.dwg ( 1,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 161Источник - два резервуара по 100м3
Для забора воды из пожарных резервуаров предусмотрены приемные колодцы В2-2, В2-4 d1500 мм глубиной 3,5 м.
На соединительных трубопроводах перед приемными колодцами устанавливаются колодцы В2-1, В2-3 с задвижками, штурвал которых выведен под крышку люка
Резервуары выполнены по ТП №901-4-58.83
___.__1____________1.doc ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 117А это замечания экспертизы:
1)Предусмотреть независимое включение и отключение противопожарных резервуаров, перемычку с отключающей арматурой между резервуарами.;
2) не ясен механизм опорожнения резервуара. Дать необходимые пояснения;
-Первый момент - по включению выключению пожарных резервуаров, я полагал что это выполняется с помощью колодцев В1, В3 и вполне независимо.
Перемычка с отключающей арматурой между резервуарами (Переливной трубопровод????тогда СП 8.13130.2009 п.9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.)
-механизм опорожнения??засунул шланг и откачал через камеру резервуара - в моём представлении