Уважаемые специалисты по тепловым сетям!
Подскажите, пожалуйста, какие неподвижные опоры используются в тепловых сетях в непроходных каналах. Интересует и тип и заделка ("прикрепление" к каналу). Есть ли что нибудь кроме щитовых опор и монолитных участков? Можно ли как-нибудь закрепить обычную хомутовую неподвижную опору?

Сообщение отредактировал VEK - 12.12.2012, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VEK
сообщение 16.12.2012, 20:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30417



Жаль, видимо, нет таких специалистов...(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 18.12.2012, 7:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Серия 4.903-10 Выпуск 4 тип опоры обычно Т4 или Т5 в зависимости от нагрузок крепятся в канале с помощью 2х закладных швеллеров или уголков (закладывают строители по заданию). Хомутовые опоры неподвижки есть но они на малые диаметры ( до Ду200) и мал осевой нагрузкой. Лично я их не использую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valex
сообщение 24.12.2012, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183



Если хотите согласовать проект в Санкт-петербурге, то только щитовые опоры.
Для того, чтобы применять хомутовые опоры в канальной прокладке нужно сделать расчет на прочность канала. Чтобы ваш канал выдержал нагрузки и остался на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 27.12.2012, 13:29
Сообщение #5


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(Таня Д @ 18.12.2012, 7:26) *
Серия 4.903-10 Выпуск 4 тип опоры обычно Т4 или Т5 в зависимости от нагрузок крепятся в канале с помощью 2х закладных швеллеров или уголков (закладывают строители по заданию). Хомутовые опоры неподвижки есть но они на малые диаметры ( до Ду200) и мал осевой нагрузкой. Лично я их не использую.

Поступал аналогично. Однако все таки согласовать "самодельные" опоры с теплосетью.
Ксати, опоры для труб в ППУ-изоляции легко в этой конструкции закрепляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274