> РВС-1000, Пожаротушение передвижной пожарной техникой
Allallowed
сообщение 13.12.2012, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Добрый день! Выполняю проект пожаротушения резервуарного парка передвижной пожарной техникой (3 резервуара РВС-1000 с плавающей крышей). Ранее никогда с плавающии крышами дела не имел)). Если у кого есть что-нибудь подобное, скиньте пожалуйста (узлы, обвязка)... Буду очень благодарен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.12.2012, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Никогда не видел РВС-1000 с плавающей крышей. Ставьте стационарную крышу - дешевле. Плавающие крыши ставят на нефтепродукт, чтоб не испарялся. А вода пусть испаряется себе. Опять же катучую лестницу на РВСПК надо делать. И не во всяком снеговом районе РВСПК поставишь

Сообщение отредактировал T-rex - 13.12.2012, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 13.12.2012, 13:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Возможно вы правы, но я к технологии не имею отношения - у меня есть задание от технологов, а там РВС-1000 с плавающей крышей... Будь моя воля - я бы, конечно, поставил стационарную))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 13.12.2012, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



вы должны тушить зазор между плавающей крышей и стенками резервуара. Ставите по периметру ГПС 600, по расчету думаю три хватит и все. Выводите патрубки за обвалование для подключения ПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.12.2012, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Почему-то подумал, что РВСы противопожарного запаса воды. Для продукта Дмитрий01 прав - тушите в зазор. На крыше конструктора пусть организуют кольцевой борт для удержания пены. На патрубках ГПС или КНП с сухотрубами за обвалование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 14.12.2012, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Большое спасибо за ответы! Сегодня эпопея с плавающей крышей удачно завершилась заменой на крышу стационарную)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 14.12.2012, 21:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Allallowed @ 14.12.2012, 14:02) *
Большое спасибо за ответы! Сегодня эпопея с плавающей крышей удачно завершилась заменой на крышу стационарную)))

))) да ничего, обращайтесь, знаете как тушить резервуары со стационарной крышей? wink.gif тут вроде даже была по ним информация, я даже фотки выкладывал такого тушения )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных