> Подбор охладителя под ККБ, недостатки при несоответствии мощностей
Дариец
сообщение 13.12.2012, 14:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173137



Ребята, подскажите, пожалуйста, может вопрос и банальный, какие недостатки могут возникнуть, если мощность охладителя превышает мощность ККБ более чем на 10%? кипятильник меньшей мощности не проходит по расходу воздуха. На сколько на практике допустимо превышать эту разницу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.12.2012, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



В своей практике ни разу не попадалась установка, плохо работающая из-за немного большего испарителя. И, вообще, нет такого понятия, как "переразмеренный испаритель". А заполнение испарителя должен регулировать ТРВ - ЭРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 14.12.2012, 9:49
Сообщение #3





Guest Forum






Много разных интересных явлений для заказчика. Они и так то не слава богу работают . даже при правильном подборе. а тут еще и переразмеренный.
Хотя зависит от способностей ККБ и его обвязки.

Сообщение отредактировал Iroha - 14.12.2012, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.12.2012, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да эти 10% вообще ниочем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 14.12.2012, 10:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Переразмеренный испаритель, достаточно типовое решение для подъема температуры испарения.
Так что в общем случае ничего страшного не случится, но нужно смотреть чтобы не вылезти за пределы компрессора.
Ну и естественно сушить воздух он будет значительно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дариец
сообщение 14.12.2012, 10:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173137



Не будет ли происходить перегрева газообразного фреона, что в свою очередь будет перегружать компрессор и в итоге отразится на сроке службы последнего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дариец
сообщение 14.12.2012, 10:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173137



Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 14.12.2012, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 11:42) *
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,


Забейте и на парьтесь. Все будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.12.2012, 15:48
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Единственно при сильном превышении мощности ККБ будет обмерзать испаритель. Но это какая моща должна быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 14.12.2012, 16:13
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 12:42) *
Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

картонкой прикроете лишнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 14.12.2012, 16:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 16:48) *
Единственно при сильном превышении мощности ККБ будет обмерзать испаритель. Но это какая моща должна быть!

Так тут наоборот, недоразмеренный ККБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 8.1.2013, 18:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 10:42) *
Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

Так это, заправьте систему по перегреву и не вопрос. Всё будет окей.
P.S. А что за ККБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных