Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не работает теплосчетчик из-за большого протока воды
BonPary
сообщение 13.12.2012, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2009
Пользователь №: 33591



Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема? По ТУ здание потребляет 350 кВт тепловой энергии и системы (отопление, вентиляция, ГВС) рассчитаны на эту нагрузку. В ЦТП на здание установлен теплосчетчик ВИС.Т-ТС. В данный момент функционируют только системы отопления и вентиляция на 50%, но от производителя тепловой энергии (ЦТП) поступила претензия о том, что теплосчетчик не работает так как сильно большой проток воды, более 16 м3/час. Ранее все системы здания были с естественной циркуляцией воды, сейчас из-за перехода на пластик и горизонтальную разводку, на отводах на отопление и вентиляцию установлены циркуляционные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 13.12.2012, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Для того что бы что-то Вам сказать, надо знать давления и температуры в прямом и обратном трубопроводах до узла учета. И желательно указать температурный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2012, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Про какую проблему вопрос. А система горизонтальная - похоже однотрубка? А поджать расход - почему проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BonPary
сообщение 13.12.2012, 17:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2009
Пользователь №: 33591



Система горизонтальная, двухтрубная. Производитель тепловой энергии (ЦТП) просит выключить насосы. Пытаюсь прикрепить файл с температурным и гидравлическим графиком, пока не получается.

Прийдется написать:
давление на границе раздела: отопительный период: Р1-6-8,5кгс/см2, Р2-1,5-3,5 кгс/см2
темп-ра подающей воды в трубопроводе на границе балансовой ответст. зависит от среднесуточной тем-ры наружного воздуха, но за расчетные принимали Т н=-28 град, Т1=95 град, Т2=65 град

Сообщение отредактировал BonPary - 13.12.2012, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.12.2012, 17:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А о какой еще такой естественной циркуляции в СО речь- коль подключение от ЦТП? Просто в одном из зданий подключенных к ЦТП врезали несанкционированно еще и свои насосы, создав дополнительный избыточный перепад. и рады. что в жилье при любом раскладе отопление отключить нельзя,гробят режим всем остальным подключенным зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 13.12.2012, 17:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 17:14) *
Ранее все системы здания были с естественной циркуляцией воды, сейчас из-за перехода на пластик и горизонтальную разводку, на отводах на отопление и вентиляцию установлены циркуляционные насосы.

Проект был у вас на реконструкцию или сами наколбасили?
Расход завышен, по вашим данным должен быть 10 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2012, 18:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



При двухтрубке на завышенном расходе неизбежно будет повышенный шум на отопительных приборах, а на однотрубке нет. Так есть шум или нет? в чем проблемы введения дросселирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 13.12.2012, 19:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(инж323 @ 13.12.2012, 18:29) *
А о какой еще такой естественной циркуляции в СО речь- коль подключение от ЦТП? Просто в одном из зданий подключенных к ЦТП врезали несанкционированно еще и свои насосы, создав дополнительный избыточный перепад. и рады. что в жилье при любом раскладе отопление отключить нельзя,гробят режим всем остальным подключенным зданиям.

+100%. Поэтому у производителя и претензии к потребителю, кто-то очень умный выискиавался, производителю просто нужно на вводе поставить дроссельную шайбу, чтобы сохранить гидравлический свой режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 13.12.2012, 19:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 20:06) *
давление на границе раздела: отопительный период: Р1-6-8,5кгс/см2, Р2-1,5-3,5 кгс/см2
темп-ра подающей воды в трубопроводе на границе балансовой ответст. зависит от среднесуточной тем-ры наружного воздуха, но за расчетные принимали Т н=-28 град, Т1=95 град, Т2=65 град

При таких расчетных температурах и потреблении 350 кВт (0,301 Гкал) расход должен быть 10-12м3/ч. У Вас при таком расходе должен быть перегрев обратного теплоносителя, а значит надо делать наладку системы отопления. Если перегрева нет, то значит у Вас где то дополнительные потери тепла.
Бывает ещё после реконструкции слесаря где ни будь напутают и подключат холодную или горячую воду в систему отопления …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BonPary
сообщение 14.12.2012, 10:03
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2009
Пользователь №: 33591



Добрый день. По состоянию на сегодня, Т1=70 град, Т2=50 град. Шума на отопительных приборах нет. Объект после реконструкции, насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления. То что без насосов СО может не работать ожидали, так как до реконструкции СО была - стальные стояки, а сейчас пластиковая горизонталка. ГВС точно нигде не врезали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.12.2012, 21:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(BonPary @ 14.12.2012, 13:03) *
Добрый день. По состоянию на сегодня, Т1=70 град, Т2=50 град. Шума на отопительных приборах нет. Объект после реконструкции, насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления. То что без насосов СО может не работать ожидали, так как до реконструкции СО была - стальные стояки, а сейчас пластиковая горизонталка. ГВС точно нигде не врезали.

Все равно при 301Гкал/ч получается G=(0.301*1000)/(70-50)=15т/ч ≈ 15м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 15.12.2012, 8:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 19:14) *
поступила претензия о том, что теплосчетчик не работает так как сильно большой проток воды, более 16 м3/час.

А преобразователи расхода какого Ду и какой у них диапазон измерения объемных расходов? А может что-то из СИ (средств измерения) просто не подключено или неисправно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.12.2012, 11:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Вы как будто увеличили нагрузку, а с теплосетями не согласовали...
возможно, просто не ожидали, что фактическая нагрузка будет больше расчетной... хотя"насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления", то в принципе это можно было ожидать...
Перегрева нет, точно проверили?

ЗЫ
узел автоматизирован после реконструкции? цтп выдерживает температурный график Т1?

Сообщение отредактировал Altelega - 15.12.2012, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных