> Зависимость скорости потока от давления
xirus
сообщение 15.12.2012, 21:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Здравствуйте!

Вопрос 1.
Какая существует зависимость скорости потока (расхода) теплоносителя через радиатор от разности давлений на входе и выходе? Есть ли простая формула, по которой можно это посчитать? Радиатор биметаллический Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html)

Вопрос 2.
Живу на 5-м этаже 12-ти этажного дома. У нас двухтрубная система отопления. Труба подачи горячая (на ощупь не менее 70 градусов), обратки - тоже не холодная (думаю не менее 50 градусов). К этому стояку подключены 2 радиатора (один в зале, другой уходит в спальню). Перед радиаторами стоят регуляторы давления. Вторую зиму радиаторы холодные (сантехники разводят руками, типа "в вашем доме система отопления косячная" - остается только судиться с ЖЭУ). Открытие/закрытие регуляторов ни как не влияет на температуру радиаторов, они просто комнатной температуры. Стравливание воздуха кранами Маевского тоже эффекта не дают.
Провел эксперимент. Закрыл регулятор 1 (см. на схеме) и немного приоткрыл кран Маевского 5. За час слива вытекло около 7 литров воды. При этом левый радиатор (на 6 секций) начал греться, т.е. теплоноситель из трубы подачи пошёл через левый радиатор (пунктирная линия), прошел по обратке в правый радиатор (на 12 секций) и вышел через кран Маевского.
Прикинув, если 7л/час прогревает верх радиатора на 6 секций, то 15-20л/час должно быть достаточно, чтобы прогреть этот радиатор полностью. Хотя, то, что вытекло 7 литров не говорит о том, что эти 7 литров протекли через левый радиатор. Часть носителя пошла из трубы обратки (штрих-пунктирная линия).
На схеме красная труба - подача (горячая), пурпурный - обратка (прохладнее). Направления потока (сверху или снизу) не знаю.
Прикрепленное изображение

А вопросы следующие:
а. Возможно ли в эту систему поставить циркуляционный насос, чтобы заставить теплоноситель циркулировать?
б. Какой насос можете посоветовать?
в. Повлияет ли установка насоса у меня на соседей по стояку?
г. Законно ли будет это?

Сообщение отредактировал xirus - 15.12.2012, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.12.2012, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы меняли радиаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 15.12.2012, 21:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:44) *
Вы меняли радиаторы?


Дом - долгострой. Купили квартиру с черновой отделкой (черновая вторичка). Радиаторов не было (по словам предыдущих владельцев радиаторы стащили). Предусмотрены были чугунные радиаторы, но мы купили биметаллические, т.к. внешний вид более красивый, а раз уж покупать, то взяли по-красивее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.12.2012, 21:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепад давления на стояке слишком малый для ваших радиаторов вместе с термостатными вентилями, которые Вы называете регуляторами давления.
1. Попробуйте вообще снять головы (блестящую гайку в основании открутите). Под головой будет гайка с цифрами, открутите её на максимум (цифра 5 против метки)
2. Если не поможет, то надо поменять термостатные вентили на вентили малого сопротивления - попросите для гравитационных систем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.12.2012, 22:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



А что за регуляторы давления такие? Вроде просто отключающую арматуру ставят - краны, вентиля- разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 15.12.2012, 22:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:56) *
1. Попробуйте вообще снять головы (блестящую гайку в основании открутите). Под головой будет гайка с цифрами, открутите её на максимум (цифра 5 против метки)

Эти вентили можно регулировать только открутив колпачок. Под ним винт, регулируемый шестигранным ключом. На всех вентилях винты откручены до упора. (кстати, на колпачке надпись FAR, если о чем-то говорит).

Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:56) *
2. Если не поможет, то надо поменять термостатные вентили на вентили малого сопротивления - попросите для гравитационных систем

А если поставить шаровые?


Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.12.2012, 22:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас присоединение (вид сверху) не сваркой ли? Если так - Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.12.2012, 22:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(xirus @ 15.12.2012, 22:06) *
Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет...

если бы не было перепада, тогда бы циркуляции не было, стояки были бы холодные. шаровые хуже не будет - у них сопротивление минимальное

Сообщение отредактировал T-rex - 15.12.2012, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 15.12.2012, 22:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 1:00) *
А что за регуляторы давления такие? Вроде просто отключающую арматуру ставят - краны, вентиля- разве нет?


Да кто-то из сантехников сказал, что это регулятор давления. Конструкция там как у простого крана - просто щель зажимается (в отличие от шарового). Может это и есть простой кран.

Короче, нашел, это "Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34"

Цитата(испытатель @ 16.12.2012, 1:09) *
У Вас присоединение (вид сверху) не сваркой ли? Если так - Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник.


От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче.
А чем тут сварка может повлиять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 15.12.2012, 22:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



А что вы думаете по поводу циркуляционного насоса? Поможет ли? Можно ли? Куда врезать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.12.2012, 22:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(xirus @ 15.12.2012, 22:22) *
От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче.
А чем тут сварка может повлиять?

да уж, если термостатирующих головок нет, то это обычный вентиль. У Вас тут просто чудеса какие-то. Вот сравните - у меня дома все стояки двухтрубные, причем обратка идет отдельно - к ней вообще батареи не присоединяются. То есть вход и выход радиатора присоединены к прямой. На входе в батарею - угловые вентиля. И то жарит так, что закрываю вентиля постоянно. А у Вас получается, что воде проще сходить на 12 этаж, чем через батарею течь. Отсюда и опасения испытателя про врезку - там внутри наплывы, грат могут быть. Заткнуть проход могут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.12.2012, 23:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Даже относительно небольшое сопротивление на врезке приведет к тому, что одна батарея задавит другую.
Если сварка - я Вам посоветовал, а Вы сами решайте. Вы не провели главного эксперимента- не узнали , как дела у соседей сверху, а уже про насос спрашиваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 16.12.2012, 0:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



К соседям сходить - обязательно. Давление в прямой и обратке можно измерить автомобильным манометром, ввернув его вместо маевского. Переключаем секущие краны - сначала один стояк, потом другой. В этой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry842411 теме еще предлагают проинспектировать выпуск воздуха со стояков - может перемычка получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.12.2012, 4:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
в. Повлияет ли установка насоса у меня на соседей по стояку?
г. Законно ли будет это?

Повлияет 99,9%. А если повлияет, то незаконно.
Зайдите в гости к соседям. Может у них все нормально...
И почему сантехники должны/могут знать, что в системе "не так"? В ЖЕУ больше никого нет?

Цитата
Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник.

Возможно, и на подаче тоже. Когда воду сливали, откуда греть начало? Попробуйте свой эксперимент один раз с закрытой подачей второй раз с закрытой обраткой...

Цитата
А если поставить шаровые?
Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет...

Не надо шаровые вместо термостатных... тоже самое как с насосом. С вашего первого поста - один стояк горячий 70 и другой 50 - т.е. есть циркуляция

Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2012, 4:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 16.12.2012, 5:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Судя по ресунку, к стояку приварено два патрубка, а патрубки уже разветвляются на два прибора.. Товарищи внутрянщики, какой коэффициент затекания при такой врезке будет? Думаю., близкий к нулю... Косяк здесь. Или в стыках. в любом случае, не советую лезть в систему самому, то есть НЕОФИЦИАЛЬНО. Всё же, четыре этажа внизу blink.gif . Долбить надо письмами сначала непосредственных поставщиков, потом уже контролирующие органы, по очереди, снизу вверх... При этом писать, что за отопление платить отказываюсь... так как фактически услуга не оказывалась. Мне помогло laugh.gif Забегали быстро, особенно после письма в козлятник (Ме-е-е-е-рию)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 7:45
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(испытатель @ 16.12.2012, 2:51) *
Вы не провели главного эксперимента- не узнали , как дела у соседей сверху, а уже про насос спрашиваете.


Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 3:04) *
К соседям сходить - обязательно.


К соседям ходил, но почти у всех соседей на этажной клетке стоят двери, так что к соседям еще хрен попадешь smile.gif
Судя по тому, что периодически приходят слесаря, периодически какие-то звуки происходят в трубах отопления, можно предположить, что не мы одни с отоплением "паримся".

Весь прикол еще и в том, что при неработающем отоплении температура воздуха в квартире обычно не падает ниже 18 градусов (это при -20 на улице). Т.е. официально придраться сложно - ведь ни где не написано, что "батареи должны греть", а лишь написано, что температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Вот когда -30 на улице будет, тогда в квартире опустится до 16 градусов. И тут надо срочно бежать и хватать ЖЭУшников за яйца smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.12.2012, 7:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Товарищи внутрянщики, какой коэффициент затекания при такой врезке будет? Думаю., близкий к нулю... Косяк здесь.
Ну не надо.. это двухтрубка, обычная схема...

Цитата
Долбить надо письмами сначала непосредственных поставщиков, потом уже контролирующие органы, по очереди, снизу вверх... При этом писать, что за отопление платить отказываюсь... так как фактически услуга не оказывалась.
Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... smile.gif
поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.12.2012, 8:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Весь прикол еще и в том, что при неработающем отоплении температура воздуха в квартире обычно не падает ниже 18 градусов (это при -20 на улице)
Так, извините... а в чем тогда проблема???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 8:19
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 11:04) *
Так, извините... а в чем тогда проблема???


Проблема в том, что мои 10 тыс. в год за отопление я отдаю просто так. Я бы рад не платить и обогреваться только за счет электричества (теплые полы, электрообогреватель, всякая электроника), но не знаю способа отказаться от центрального отопления.
Поэтому, хочу хотябы иметь возможность проветривать квартиру и чтобы после этого квартира не долго прогревалась. А с мертвыми батареями так не получается.

Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 10:58) *
Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... smile.gif
поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще


Кстати, может кто просветить в этом вопросе или ссылку дать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.12.2012, 8:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Проблема в том, что мои 10 тыс. в год за отопление я отдаю просто так.
Ну не просто так... а за +18 в квартире. Сделаете +25 в квартире, то может выйти и 14 тыс. в год.. ну примерно-условно. Тепло физическая величина, можно измерить, посчитать...
Цитата
Поэтому, хочу хотябы иметь возможность проветривать квартиру и чтобы после этого квартира не долго прогревалась. А с мертвыми батареями так не получается.

Может есть вариант использовать сплит-систему? вентиляцию обогреватель дополнительно... както так..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 16.12.2012, 10:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив.
Потому как судя снова по Вашему рисунку, у нас такой случай был, оказалось что сварщик сделал маленькую дырочку при врезке и просто обварил трубу.

Но я удивляюсь что в таком доме, Вы так легко говорите о глобальных переделках.. насос .. советуют тройник на резьбе, это надо сколько воды слить, Хотя если дом новый должны быть краники на стояках отденльные... РАБОТАЮЩИЕ

По закону о теплоснабжении отрезатся нельзя на своё отопление
№190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года
Статья 14 пункт 15….вступает в силу с 1 января 2011года
15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.


На практике трактуют все по разному, то весь дом только сразу может отрезатся то всётаки дают разрешение и тех условия. Конечно при таком тёмлом доме теплосчётчик индивидуальный не помешал бы, только дорогой он в пределах 10 тысяч. И не факт что у Вас на кухне батареи нету)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.12.2012, 12:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Иногда сожалею, что практика подготовки слесарей через ПТУ стала уходящей натурой. Сейчас все инженеры и максимальной гарантией качества стали объявления типа "Бригада трезвых сантехников выполнит..."
Вам сделали халтуру методом Стаханова, а вы ищете экзотическое решение. Пригласите нормальную фирму и при температуре на улице не ниже -10 перекройте стояк, слейте и переварите с помощью нормальных спецов сделайте классическую разводку (по типу). Эти рассуждения - толкание "турусов на колесах" и кроме моральной поддержки ничего не принесут
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 15:59
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Оффтопик

Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 11:34) *
Может есть вариант использовать сплит-систему? вентиляцию обогреватель дополнительно... както так..


Об этом тоже думаю. Во время ремонта я под натяжными потолками провел вентиляцию и вывел по 2 дырки в спальне, зале и кухне (двухкомнатная квартира). Воздух забирается из балкона. Зимой вход воздуха блокирую, т.к. холодновато становится. В идеале - поставить на входе нормальный вентилятор и нагреватель, чтобы вгоняемый воздух сразу обогревать. Но это в перспективе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 16:17
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24) *
я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив.
Потому как судя снова по Вашему рисунку, у нас такой случай был, оказалось что сварщик сделал маленькую дырочку при врезке и просто обварил трубу.


Прикрепленное изображение


Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24) *
По закону о теплоснабжении отрезатся нельзя на своё отопление
№190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года
Статья 14 пункт 15….вступает в силу с 1 января 2011года
15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.


Т.е., все-таки, "при наличии осуществленного в надлежащем порядке...". А значит, если доказать, что осуществлено в ненадлежащем порядке, то переход на индивидуальное отопление не запрещается?

Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24) *
На практике трактуют все по разному, то весь дом только сразу может отрезатся то всётаки дают разрешение и тех условия. Конечно при таком тёмлом доме теплосчётчик индивидуальный не помешал бы, только дорогой он в пределах 10 тысяч. И не факт что у Вас на кухне батареи нету)))


А индивидуальные теплосчетчики допустимо ставить? Т.е. будут ли показания по этим счетчикам играть роль при оплате квартплаты?

Сообщение отредактировал xirus - 16.12.2012, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 16:30
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Сегодня проделал второй эксперимент, но теперь перекрыл регулятор 2 (вместо 1). После открытия крана Маевского 5, температура левого (на 6 секций) радиатора и подходящих к нему труб не изменилась, прогрелся лишь верх правого (на 12 секций) радиатора. Могу сделать вывод, что теплоноситель не потек с обратки через левый радиатор.

Третий эксперимент.
Закрыл все вентили, кроме 2. Открыл кран Маевского 5, правый радиатор начал медленно нагреваться, питаясь от обратки.

Вывод. Если вывод из стояка обратки и забит чем-то, то забит он все-таки не наглухо, иначе при третьем эксперименте при открытии крана Маевского теплоноситель не потёк бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 16.12.2012, 17:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Кстати, xirus, Вы приводили здесь модель вентилей. По описанию они с направлением потока. А смонтированы они правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 16.12.2012, 17:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 11:24) *
я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив.


Теперь судя по фото как и говорил у Вас возможно общая труба между батареями(конечно если обратку сфоткали)
Тут два варианта, или не достаточно большие отверстия в трубах сделали на врезке этой маленькой
Но очевиден факт, что врезка на подаче сделана намного лучше, потому как закрыв регулятор один у Вас подача пройдя через вторую батарею (6 секций) выходит в маевского 12 секционной, следовательно в обратку такой расход труднее ему уйти.
Есть ещё вариант , закрыть краны 1 и 3 (подачи на батареи) и посмотреть чтобы с маевского тоже водичка быстро бежала, заодно эту врезку промоете. жаль что конечно кран маевского расход не даст нужный

Теплосчётчик-Если правильно всё сделано, то они обязаны принимать во внимание теплосчётчики, ещдинственное могут посчитать потери стояков и плюсовать к счётчику, но повторюсь, для Вас это не оправданный вариантв многоквартирном доме

Сообщение отредактировал Andreiz - 16.12.2012, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 16.12.2012, 19:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218





Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 9:58) *
Ну не надо.. это двухтрубка, обычная схема...

Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... smile.gif
поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще


А разобраться просто. Сначала в ЖЭУ, или, что там сейчас вместо него. Письменно, с фиксацией даты и времени в журнале. Иногда и этого хватает. Потом в район. Там в администрации есль чел, ответственный за все коммунальные безобразия. И тоже письменно. Потом в Мэрию. Обычно бывает достаточно. Эсли мало Мэрии - в прокуратуру. И всюду копии обрашений или даты, время и регистрационные номера обращений по журналам прикладывать к ПИСЬМЕННОМУ заявлению, написанному заранее. Главное, обращаться "по команде", не нарушая иерархию. Снизу вверх.. Я в своё время так по квартирному вопросу до Ельцина дошёл. Получил, после второго обрашения.... "на халяву". Так что, проверенго, помогает laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.12.2012, 19:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А что в жалобах писать-то. "У меня+18 и холодные батареи, но никто не поможет мне с этой проблемой..."?
А "распашенка" врезана неправильно, судя по фото. Там просто прожкли отверстия в стояке и горизонтальной трубе подводки и приварили патрубок-халтурщики. Вы себе вопрос задайте- зачем фасонина обводов выпускается, даже пластиковая, если так врезать можно... Надоела тема.

Сообщение отредактировал испытатель - 16.12.2012, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xirus
сообщение 16.12.2012, 19:49
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402



Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44) *
Теперь судя по фото как и говорил у Вас возможно общая труба между батареями(конечно если обратку сфоткали)


Обратка и подача сделаны одинаково, так что фотография относится к обоим случаям.

Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44) *
Есть ещё вариант , закрыть краны 1 и 3 (подачи на батареи) и посмотреть чтобы с маевского тоже водичка быстро бежала, заодно эту врезку промоете. жаль что конечно кран маевского расход не даст нужный


Это был третий эксперимент, когда закрыты были все вентили, кроме 2. С Маевского вода бежала. На счет быстро - не быстро сказать не могу, т.к. расход через него маленький и всё зависит от давления.

Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44) *
Теплосчётчик-Если правильно всё сделано, то они обязаны принимать во внимание теплосчётчики, ещдинственное могут посчитать потери стояков и плюсовать к счётчику, но повторюсь, для Вас это не оправданный вариантв многоквартирном доме


Здесь надо считать. Если найти счетчики за 10 тыс на радиатор (а радиаторов 3, включая кухню), то всего надо 30 тыс. Окупаться будет 3 года, если отоплением пользоваться не буду. Ну максимум 5 лет будет окупаться. Другое дело, что если отопление когда-нибудь заработает и я начну им пользоваться, тогда окупаться будет в разы дольше, а может и не окупится никогда smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных