Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> мостик холода в вентиляции
VasiliAK
сообщение 16.12.2012, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



столкнуля с проблемой промерзания коробов внутри помещения.
Объект еще строится но сейчас на улице -39. И холода стоят уже неделю. Расчетная в нашем регионе -32. Проблем при -32 не было. При более низкой стали обмерзать короба на всех вытяжках. короба поднимаются с подвала вверх на 13 м. Утеплены урсой фальгированной и окажушены металлом. обратные клапаны не стоят. часть системы естественная часть с вентиляторами. Промерзают на 3 м внутри помещения. В стене утеплены.
Вот я и думаю может заменить воздуховоды проходящие в стене на что нибудь типа пеноплекса и тем самым убрать мостик холода в стене? или толко обратные клапаны и никакой естественной вентиляции? Как вы выходите из положения в холодных регионах?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.12.2012, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.12.2012, 7:15
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Могу сказать как решают подобную проблемму в Ханты-мансийском аэропорту во время особо сильных морозов (какой там климат, думаю сами понимаете). Вытяжки при самых сильных морозах включаются "аккордно" - т.е. скажем 2 раза в сутки включают вент системы в нормальном режиме приток+вытяжка мин на 40. Таким образом запускают свежий воздух. В остальное время рециркуляция на 100%. конечно же на вытяжках есть воздушные жалюзи, причём со шнуром подогрева обёрнутым вокруг секции воздушного клапана. Пробовали включать в непрерывном режиме приток+вытяжку в режиме 90%рециркуляции и 10%свежего воздуха, но тогда вылезла другая проблема - на выбросе вытяжки (как внитру, так и снаружи) всё забягивало "куржаком" из инея, от которого клинило жалюзи и избавиться от которого можно было лишь 30мин продувкой вытяжки на 100% расходе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 17.12.2012, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



посмотрел погоду в ханты-мансийске там максимальная -50 у нас -45 сейчас хотя расчетная -32. Так что мы от них недалеко ушли.
В их регионе бывают естественные вытяжки? Или все толькот принудительное. Не могу понять почему естественная замерзла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 17.12.2012, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(VasiliAK @ 17.12.2012, 8:48) *
Не могу понять почему естественная замерзла.


Окна закрыты, притока нет. Один канал работает как вытяжной, другой как приточный... Вроде как то так....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных