Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> слабая циркуляция, балансировка
Ruab096
сообщение 17.12.2012, 22:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Здраствуйте коллеги! Суть : теплосистема 3 мкрн; 9-этажки; 3500 кубов т/н; котлы квгм-20; насосы 400/105; котельная удалена 2 км; Перепад на концевых и просто проблемных участков 1-2 или 0; Стояки в 9 этажке горячие а в квартиры тепло слабо идет т.е пролетает насквозь В чем беда? перепад понятно а еще как в целом по мкрн сделать? Зима-тепла много вырабатываю а доставить проблема Гидравлика нарушена. Я большой противник допнасосов на обратке-засорять трассу. А вот суть нехватки напора-перепада все таки в большом количестве малых кругов и разбалансированости системы, избыточное сопротивление? она система у меня около 25 км (D 530/325/108/57/32)и как лучше прижимать стояки и ветви ? я думаю обратку прижать циркуляции меньше и соседям легче А у нас принято подачу зажимать и шайбировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 20.12.2012, 20:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



проблема в малом спорптивлении внутренних систем (ставьте шайбы)но ставить нужно ТОЛЬКО после расчета гидравлики всего района. Начинать шайбировать естественно надо с ближайших (по ходу движения теплоносителя) абонентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 20.12.2012, 23:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Там наверное элеваторные узлы. Только расчет гидравлики! Что можете сообщить, температурный график сети, тепловая нагрузка на сеть, давления прямой и обратки на выходе из котельной, располагаемый напор перед ИТП ближайших к котельной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 21.12.2012, 6:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



темп.гр 95/70 Р на выходе котельной 9атм обратка 1атм но котельная удалена от ближайших потребителей на 2 км Тепловая нагрузка 8,5 тысяч абонентов в низкие температуры достигает 25 Гкал/час; перепад на ближних ИТП 15-18 м в.ст удаленных а точнее разрегулированных 1-2 м вод.ст Общие потери напора составляют порядка 3,5 кгс/мм2 На данный млмент(отопительное время) мне нужна точная гидравлика (выжить бы) Отчего идет "малое сопротивление"? и вопрос : не практичнее ли просто тормозить циркуляцию по стоякам, ветвям и квартальным (зажимать обратку) чем ограничивать в подаче т/н? (шайбировать и придавливать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2012, 6:55
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ruab096 @ 21.12.2012, 7:24) *
зажимать обратку

Наверное, Вас сбивает с толку "обычай" ставить балансировочные клапаны на выходе отопительного прибора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 21.12.2012, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Меня "сбивает с толку" шайбировка подачи при нахождении там элеватора с соплом И так проход низкий еще и ограничение делаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 21.12.2012, 18:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



подача или обратка, это смотрите по давлению... низкая обратка, не хватает до высоты системы, значить на обратке; обратки достаточно, то подачу... если гвс открытая, то после гвс до элеватора, открытая гвс с циркуляцией тоже кольцо, если нет регулятора..

Цитата
Меня "сбивает с толку" шайбировка подачи при нахождении там элеватора с соплом И так проход низкий еще и ограничение делаем
Мы гасим избыточное давление, которое в этом конкретном доме не нужно, а нужно для следующего дома... ничего это не ограничивает в плохом смысле, т.е. не ухудшает, если правильно расчитано, каждому абоненту его законная нагрузка - все довольны.
ЗЫ
можно только соплом погасить без шайб

Сообщение отредактировал Altelega - 21.12.2012, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.12.2012, 19:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Ruab096 @ 17.12.2012, 19:28) *
... она система у меня около 25 км (D 530/325/108/57/32)и как лучше прижимать стояки и ветви ? я думаю обратку прижать циркуляции меньше и соседям легче А у нас принято подачу зажимать и шайбировать

У Вас логика непоследовательная- нужно обратиться к тем, кто на сетях специализируется и может построить гидравлическую модель (21 век на дворе).
1. Вы даже не говорите о нагрузке и графике теплоснабжения совсем. Как можно проверить расход и шайбовать потребителей при этом.
2. При существующей протяженности в 25 км- выделите самый протяженный луч расхода. Минимальная величина падения давлений для магистралей 60 Па/м - умножьте двойную протяженность (подача/обратка) на эту величину и хотя бы оцените есть запас по напорной характеристике насосов котельной, хотя бы 50%. Если нет то и налаживать нечего, а нужно думать сразу о строительстве подкачивающих насосных станций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 21.12.2012, 21:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(Ruab096 @ 21.12.2012, 7:24) *
темп.гр 95/70 Р на выходе котельной 9атм обратка 1атм но котельная удалена от ближайших потребителей на 2 км Тепловая нагрузка 8,5 тысяч абонентов в низкие температуры достигает 25 Гкал/час; перепад на ближних ИТП 15-18 м в.ст удаленных а точнее разрегулированных 1-2 м вод.ст Общие потери напора составляют порядка 3,5 кгс/мм2 На данный млмент(отопительное время) мне нужна точная гидравлика (выжить бы) Отчего идет "малое сопротивление"? и вопрос : не практичнее ли просто тормозить циркуляцию по стоякам, ветвям и квартальным (зажимать обратку) чем ограничивать в подаче т/н? (шайбировать и придавливать)

Чет много вопросов
(прикидываю только по отопительной нагрузке)
Абоненты это кто-здания или живые люди?
1. Если здания то 8500 абонентов с суммарной нагрузкой 25 Гкал делим. получаем 2, 9 Мкал. девятиэтажкой не пахнет, больше похоже на биотуалет.
Если люди лишка получается на отапливаемое то лицо.
2. При графике 95-70 при 25гкал в час получаем 1000т/час сетевой воды, почему прокачиваем 3500, что получается 2500 на ГВС или половина домов на слив?
3. Почему график 95-70 скорее всего магистрали были расчитаны под другой график 130-70 или 150-70, котлы то пиковые.при этих графиках расход сетевой воды в разы был бы меньше и Вы не теряли бы 60 м располагаемого напора до первого от по ходу от котельной ИТП
4. Элеваторы демонтированы, сопла сняты, подмессы проглушены?
Пока не будет порядка в "голове" "хвосты" будут вести себя непредсказуемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.12.2012, 23:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Извиняюсь. Не заметил пост №4 с цифрами нагрузок. Первое что бросается в глаза - если абонент это квартира, то нагрузка не 25 Гкал/ч, а почти вдвое больше. Для такой нагрузки трубы Ду500 явно маловаты ( а 3500 т/ч - цифра вообще космическая для Ду500) и никаким шайбированием не поможешь. Ближние свой расход берут, а дальним уже ничего не достается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 22.12.2012, 19:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Ruab096 @ 21.12.2012, 7:24) *
Отчего идет "малое сопротивление"?

малое сопротивление и означает что черз абонента "пролетает" намного больше теплоносителя, чем нужно (обратки не зывышены случайно) ? если известны нагрузки (суммарные) и установлены узлы учёта можно просто посчитать расчётный расход и сравнить с фактическим мгновенным расходом. Если разница большая, то... сами знаете что. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 22.12.2012, 22:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Простейший вариант - грамотное шайбирование абонентов, более дорогой - установка регуляторов давления/перепада давления/балансировочной арматуры у абонентов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 24.12.2012, 22:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Благодарен всем за ответы. Как видите я не большой знаток ПТЭ, к сожалению Заказываем проект новой водогрейки на 40 МВт и пытаемся подогнать теплосистему к стабильности и равномерности. Грамотных единицы (в ЖКХ) а зима давит -вот и выкручиваемся Спасибо и с наступающим коллеги!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных