> Биологическая очистка сточных вод
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2012, 11:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Схему очистных в студию! bestbook.gif

при вспухании в воду переходят фосфаты и нитриты, мбр с этими анионами не справится полюбэ.
Если ил вспухнет в очистных с МБР, то это полный и сплошной северный зверь учитывая высокие дозы ила
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 21.12.2012, 12:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Пены нет (как-то у нас такое было - кашмар).
Схема очистных биологии: приемная камера-смеситель-аэротенк 3 секции по 3 коридора-распред.чаша-камеры выпуска осадка-насосная станция, всё, мемран, уплотнителей нет-избыточный ил качаем на шламонакопитель напрямую.

Сообщение отредактировал sorokinaea1983 - 21.12.2012, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 22.12.2012, 4:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



чевой-та в последнее время все темы имеют устойчивую тенденцию перетекания в сторону эмбээров :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.12.2012, 19:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Alge @ 22.12.2012, 6:58) *
чевой-та в последнее время все темы имеют устойчивую тенденцию перетекания в сторону эмбээров :-)


У кого что болит... а Урчи-Пурчи напускался очистных с МБР-ами и неработающими толком решётками до.... отрыжки ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 24.12.2012, 17:55
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Все зависит от того, кто проектирует, производит и эксплуатирует МБР. Если все по уму, то и проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.12.2012, 16:52
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(OXIDOK @ 24.12.2012, 19:55) *
Все зависит от того, кто проектирует, производит и эксплуатирует МБР. Если все по уму, то и проблем не будет.


Именно, что эксплуатируют "специалисты" с тату на которых по два-три купола...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аким83
сообщение 27.2.2014, 17:56
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 224648



Цитата(sorokinaea1983 @ 18.12.2012, 13:15) *
Биологическая очистка сточных вод ухудшается процесс очистки.
Подскажите, что делать в данной ситуации:
За последние 5 дней увеличилось количество нитритов на выходе с 0,02 до 0,148 мг/л, соответственно уменьшилось кол-во нитратов с 109 до 71 мг/л, кол-во азота не изменилось 0,26 мг/л, динамика оседания активного ила при отборе из 2 секции аэротенка составляет 97 ед., при этом концентрация - 4,8 мг/л, иловый индекс - 185, количество взвешанных веществ на выходе тоже увеличивается.
Думаем откачать избыточный ил на шламонакопитель, не откачивали уже 1,5 месяца, динамика, конц-я. ил. индекс за это время сильно не менялись.


Всем привет. У нас тоже такая ситуация, нитриты превышает на выходе, активный ил не размножается. мы тоже зимой остановили на месяц(каникулы)!?
очень интересно с чем закончилась это проблема!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.3.2014, 15:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Неожиданно на повестке дня возник вопрос. Имеется итальянский проект очистных сооружений промстоков после мясоперерабатывающего комбината.
Надо подготовить документацию в экспертизу. Естественно никаких расчетов и обоснований принятого оборудования нет, даже описания как дозировать регенты и где их брать.
Вопрос!
В каком объеме необходимо оформлять эти очистные для предоставления в экспертизу. Заказчик требует от нас как кураторов этого проекта и выполняющих монтаж, немедленной сдачи в экспертизу .
Хватит ли принципиальной схемы и краткого описания процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.3.2014, 15:18
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 16:04) *
Вопрос!
В каком объеме необходимо оформлять эти очистные для предоставления в экспертизу.
Хватит ли принципиальной схемы и краткого описания процесса?

Не хватит. Нужен объем проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.3.2014, 15:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Насколько полный объем, какие расчеты нужны именно для очистных? просто к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.3.2014, 15:29
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На этот счет есть всем известный документ о составе проекта. Вы о нём не слышали?
Для очистных нужны технологические расчеты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.3.2014, 15:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
На этот счет есть всем известный документ о составе проекта. Вы о нём не слышали?

Да, буду сдавать как объект кап. строительства/технологические решения
Цитата
Для очистных нужны технологические расчеты

Это обязательно? может общими фразами можно пункты обойти? Если нет, то беда... итальянцы не хотят предоставлять, это типа это ноу хау.
Я принципиальную схему сам нацарапал чисто по своим знаниям и краткому описанию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.3.2014, 16:33
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 16:39) *
Это обязательно? может общими фразами можно пункты обойти?

Как эксперт я бы сказал да, обязательно. Ну а обойти у нас можно что угодно, вопрос цены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rigger
сообщение 8.7.2015, 11:03
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 272450



Коллеги, если кому будет полезно, прикрепляю расчет концентрации активного ила, исходя из параметров работы аэротенка. Мы так налаживали режим на наших очистных. Все формулы из СНиП 2.04.03-85. По результатам видно как влияет концентрация кислорода, активного ила, время аэрации, и других параметров на достижение БПК на выходе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IL_RASCHET.xlsx ( 25,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных