|
  |
Сечение кабелей систем автоматизации |
|
|
|
18.12.2012, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

|
Цитата(К.Д. @ 18.12.2012, 16:58)  Это то да (про ток). Но в шкафу КВВГ неудобен по жесткости. Там всю жизнь шли ПВС или МКЭШ. Они просто не существуют на такие сечения. Тут конечно вопрос кто на что научился и что вобрал по молодости. У нас все проектировщики в конторе и монтажники придерживаются принципа "не больше 0,75". Он в принципе и 220 без проблем потянет если ПВС кинуть. Реально шкаф ПТВМ-30 потребляет примерно 1,5 кВт пиково, по датчикам и измерителям фиг да маленько, по ИМ тоже. Нас потом и снабженцы заплюют за эту портянку с 10-15 позициями по кабелям. Вы совершенно правы - кто на что учился и что выбрал, вот лично по молодости определился кабели хелю или лап (или их аналоги) и с тех пор никаких мкэш и кввг. для примера случай - заку не терпелось опробовать, а у нас как назло задержка одной позиции контрольки (то ли JZ600, то ли "парк-троник" серии), короче зак самостоятельно снабженцев своих заслал, те купили в ближайшей шараге МКЭШ 7х0,75. В итого лично присутствовал при размотке бухты, и заметил утолщение чуть дальше середины. Пригласили всех представителей зака (гл.инженер зака тоже присутсвовал), аккуратно надрезали, экран отодвинули и лицезрели - одна жила была порвана, тупо руками скручена и на это место кусок прозрачной трубки (типа ПВХ) в качестве изоляции одето. И это на заводе изготовителе!!! , т.к. сама навивка экрана и экструзия внешней оболочки выполнены пром.способом. Скандал был эпический. С тех пор сей кусок кабеля в офисе висит в рамке, и на вопросы очередного зака типа нельзя ли кабель подешевле - подводим к рамке, вопросы как правило больше не возникают...
|
|
|
|
|
18.12.2012, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Блин, ВСН прищучивал по идее эксперта, тем более на бюджетные деньги покушался, паразит. Но его отменили в 2002г. и сказали руководствоваться ПУЭ. Хотя можно еще на ГОСТе попробовать выехать.
Сообщение отредактировал К.Д. - 18.12.2012, 20:48
|
|
|
|
|
20.12.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата ЛУчше старого доброго ПУЭ написанного кровью ничего лучше нет. Это вы про какое издание с таким пафосом высказались? То что действует сейчас ничем не отличается от всего другого, что наклепала наша дума и чиновники. Любой документ служит только для того, что бы снять с себя ответственность, ну и срубить немного денежки, если получиться..
|
|
|
|
|
20.12.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Pzotov @ 20.12.2012, 11:59)  Это вы про какое издание с таким пафосом высказались? То что действует сейчас ничем не отличается от всего другого, что наклепала наша дума и чиновники. Любой документ служит только для того, что бы снять с себя ответственность, ну и срубить немного денежки, если получиться.. Про 7-е. А насчет назначения документов вы не правы. Назначение любых Правил (не только ПУЭ) - не снятие ответственности я не срубить денежки, а обеспечение безопасности людей и оборудования в первую очередь. Вернее так было раньше.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 11:58
|
Guest Forum

|
Область применения, определения 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Кроме этого ничего нет. Остальное - фантазии.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 12:06
|
|
|
|
|
20.12.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Iroha @ 20.12.2012, 10:58)  1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Кроме этого ничего нет. Остальное - фантазии. Интересно, вот допустим фрезерный станок, он как то под это определение не очень попадает.
Сообщение отредактировал poludenny - 20.12.2012, 12:29
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 12:32
|
Guest Forum

|
Цитата(poludenny @ 20.12.2012, 14:29)  Интересно, вот допустим фрезерный станок, он как то под это определение не очень попадает. Народ похоже считает, если есть 220 или 380 В или электричество вообще , значит электроустановка.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 12:36
|
|
|
|
|
20.12.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Но ведь фрезерный станок, волочильный стан и т.п. - это электроустановка.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 13:05
|
Guest Forum

|
пусть будет электроустановкой. хотя думаю это все же фрезерный станок
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 13:09
|
|
|
|
|
20.12.2012, 13:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(poludenny @ 20.12.2012, 15:29)  Интересно, вот допустим фрезерный станок, он как то под это определение не очень попадает. С чего бы это? Работа происходит (фрезерование металла - т.е. его "распил") - происходит...За счет чего - мускульной силы Дяди Токаря? Нет - за счет потребления электроэнергии...Значит происходит преобразование электроэнергии в механическую (на вал фрезы) и при этом потребляется энергия...Самый классический случай механизма для преобразования электрической энергии в механическую...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 13:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 20.12.2012, 15:13)  С чего бы это? Работа происходит (фрезерование металла - т.е. его "распил") - происходит...За счет чего - мускульной силы Дяди Токаря? Нет - за счет потребления электроэнергии...Значит происходит преобразование электроэнергии в механическую (на вал фрезы) и при этом потребляется энергия...Самый классический случай механизма для преобразования электрической энергии в механическую... На мой взгляд , электродвигатель станка можно назвать устройством ......для преобразования электрической энергии в механическую..., а сам станок не уверен.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 13:17
|
|
|
|
|
20.12.2012, 15:37
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Ну...да....электродвигатель - это как раз и преобразователь...А всё остальное - просто "железки"...Но ведь и ПУЭ не выдвигает требования к этим "железкам", например к диаметру фрезы....Просто речь о том, что есть станок - тут всё понятно, а есть, например, компьютер...Который "на все 100% - електрический". Но! ПУЭ нормирует требования только к блоку питания....Дальше - на 15 Вольтах, или 5 вольтах - ПУЭ уже никому не указ...Не нормирует ПУЭ разводку плат или расстояние между ножками у контроллеров....Ну так вот...Датчики - это такая же слаботочка, которые цепляются к таким же микросхеме, которым ПУЭ не указ...Понятно, что речь идет ор датчиках, а не о фазных термостатах, прессостатах, концевиках и пр. (в этих приборах, как правило, клеммы рассчитаны на подключение 1,0-1,5мм кабеля или провода).... И если инспектор этого не понимает - он полудурок и ему просто бесполезно что-то объяснять...
|
|
|
|
|
20.12.2012, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Iroha @ 20.12.2012, 14:16)  На мой взгляд , электродвигатель станка можно назвать устройством ......для преобразования электрической энергии в механическую..., а сам станок не уверен. Вы куда-то глубоко копаете, господа. Станок даже в простейшем случае имеет вводное устройство, пускатель, кнопки управления, мощный электродвигатель, должен быть заземлен, должен периодически проходить испытания на споротивление заземления, сопротивление изоляции, фрезеровщик должен иметь 2-ю группу по электробезопасности, то есть являться электротехнологическим персоналом. Станок - это как раз и есть та машина, оборудование, о котором говорится в ПУЭ. Которая питается от сети 380В, представляет опасность поражения электрическим током. Не важно - прикоснетесь ли вы к оголенному подходящему кабелю или к фрезе. Это - классический пример электроустановки. И заземление вы делаете не только электродвигателя, а СТАНКА в целом. Светильник дневного света над вашей головой - это тоже электроустановка. Сам по себе светильник. Корпус, ЭПРУ, клеммники, ламподержатели, лампы, все в сборе - электроустановка.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 18:27
|
Guest Forum

|
Заземление, лампа местного освещения и электродвигатель станка область действия пуэ, а контроллер станка с датчиками, например положения стола, к пуэ не относится. Эксперт идет лесом.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 18:33
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.12.2012, 18:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Iroha @ 20.12.2012, 20:27)  Заземление, лампа местного освещения и электродвигатель станка область действия пуэ, а контроллер станка с датчиками, например положения стола, к пуэ не относится. Эксперт идет лесом. Питание, заземление, лампа местного освещения, пускозащитная аппаратура, электродвигатель станка - подотчет цеховых электриков. Контроллер, датчики . по и пр. - киповцев или как там еще их обзывают. В случае ящика автоматики: питание, заземление, лампа освещения в ящике (если есть ) - пуэ, контроллер, датчики и прочая автоматизация - не пуэ. У меня такое представление.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2012, 19:00
|
|
|
|
|
21.12.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
ага, питание шкафа автоматики ---- пуэ, контроллер не пуэ ---- контактор и электродвигатель которым управляет контроллер опять пуэ ;-))) Мне вот интересно - а к чему вы отнесете например шнайдеровские пускатели типа Tesys U - к пуэ или не к пуэ? С одной стороны это силовой пускатель, а с другой стороны у него на борту почти что контроллер есть с интерфейсом (Modbus, CANopen, Profibus DP и пр.) - то есть по вашему это уже не пуэ )))
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.12.2012, 11:26
|
Guest Forum

|
Цитата(HVAC @ 21.12.2012, 12:09)  ага, питание шкафа автоматики ---- пуэ, контроллер не пуэ ---- контактор и электродвигатель которым управляет контроллер опять пуэ ;-)))
Мне вот интересно - а к чему вы отнесете например шнайдеровские пускатели типа Tesys U - к пуэ или не к пуэ? С одной стороны это силовой пускатель, а с другой стороны у него на борту почти что контроллер есть с интерфейсом (Modbus, CANopen, Profibus DP и пр.) - то есть по вашему это уже не пуэ ))) Питание пуэ. остальное нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.12.2012, 11:34
|
|
|
|
|
23.12.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Ссылается на п. 3.4.4 ПУЭ и требует медь не менее 1мм2 пуэ как бы уже не действует, обсуждалось. может и не правда. а гост как бы перевод евронорм. евронормы, в частности evd100 гласят, что для датчиков 230 V кабель не менее 1 квадрат по меди если датчики 24 V теже curren loops то кабель согласно потребностям. кислотоустойчивый, ультрафиолетоустойчивый, искробезопассны,.... плюс из расчета длины и сечения проводников. не забываем, что кабель имеет емкость и "контрольный" кабель с нужными параметрами да 1кв по меди не так и просто найти. второе, а что мне делать если кабель прилагается к датчику? да, он уже и с разъемом что я и вижу ежедневно. 0,25 квадрат, 0,5 встречаю. сам макс. 0.75 использую. ps о кровью написанных правилах когда-то о пуэ говорили "написаны соплями", а вот о ПТБ кровью
Сообщение отредактировал Ka3ax - 23.12.2012, 13:39
|
|
|
|
|
23.12.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
давайте-давайте, 0,25 квадрата закладывайте везде. А лучше 0.1 квадрат. Если экспертиза или даже сам заказчик вас повесит на таких проводах за одно место я только порадуюсь.
|
|
|
|
|
23.12.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
А сейчас будет САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: в самом общем случае КВВГ должен иметь сечение не менее 1 кв. мм. Требование из обеспечения механической стойкости. Это вне шкафа. И редко цепляют кабели к датчикам без клеммных коробок, где КВВГ переходит в какой-нибудь мягкий кабель типа КГВВ или МКЭШ. Почему у топик-стартера нету коробок? Внутри шкафа - провод ПВ3 и никаких ПВС нигде не надо. Тут сечение хоть 0,1 кв. мм, главное, чтобы токовая защита была рассчитана. Отдельный разговор про Ethernet... Там кабель какой уж есть - рекомендованный производителем... Цитата(HVAC @ 18.12.2012, 20:31)  Но вот российские нормотворцы видимо в силу малообразованности не знают, что в современных системах АПС связь между отдельными компонентами очень часто осуществляется кабелем витая пара по интерфейсу Ethrnet или другим видам интерфейсов, но вот требований к негорючести этих кабелей пока нет. Решения уже есть: http://www.spcable.ru/catalog/ksb.htm#ksbЦитата(HVAC @ 18.12.2012, 21:59)  ЛУчше старого доброго ПУЭ написанного кровью ничего лучше нет. Лучше есть. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007Но там практически то же самое, что и в ПУЭ, но советую всем посмотреть главу 12.2 и таблицу 5.
Сообщение отредактировал Михайло - 23.12.2012, 15:45
|
|
|
|
|
23.12.2012, 18:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата А сейчас будет САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: в самом общем случае КВВГ должен иметь сечение не менее 1 кв. мм 1.5
|
|
|
|
|
23.12.2012, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(Михайло @ 23.12.2012, 15:41)  А сейчас будет САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ..... Лучше есть.... .... но советую всем посмотреть главу 12.2 и таблицу 5. тоже самое и я имел ввиду. вы живете по госту, который согласно норм мэк,.. по таблице, приписка интересная есть Цитата Допускается применение проводников меньшего сечения или иной конструкции, чем приведенные в таблице 5, если при этом будет обеспечено надлежащее качество их функционирования Цитата вайте-давайте, 0,25 квадрата закладывайте везде. еще раз, ничего не закладываем, имспользуем готовые решения, в этом случае никакого гемороя и в процессе проектирования и бюрократии с организацией "оправдательных" документов. и никаких подвижек с клиентом. на все свои сертификаты. и потом глупо заменять кабель со штекером предусмотренным производителем на самоделки. пока по сигналам от датчиков и к приводам штекера-гнезда макс на 0,38 квадрат попадаются. ex-zone не берем, там своя кухня. так что если кабель для "постоянного лежания" то и согласно российским нормам разрешено и 0,1 квадрат. если механическая прочность нужна, то конечно кабель другой будет. для подвижных целей, применяю laap robot 1mm2. у него проводники из более тонких жил. каждый проводник во фторопластовой изоляции и в кабеле одна витая экранированная пара. так, что можно, точнее разрешено, эскперт не прав. таблица 6 http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53200/index.htm#i2934850до 0,2 mm2 пары, при способе прокладке B1 не разрешено. Цитата КВВГ должен иметь сечение не менее 1 кв. мм 1.5 это что за кабель и отчего его много быть обязано? и почему сечение не привязывается к напряжению? больше U, выше Iкз. минимум кабель выдерживать больше должен чем уровень на который защита настроена
Сообщение отредактировал Ka3ax - 23.12.2012, 18:42
|
|
|
|
|
23.12.2012, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(LordN @ 23.12.2012, 21:16)  1.5 Даже в ПУЭ такого нет. В старых главах ПУЭ был какой-то неудачный вариант про 1,5 кв. мм по меди внутри шкафа...
Сообщение отредактировал Михайло - 23.12.2012, 20:14
|
|
|
|
|
23.12.2012, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(Михайло @ 23.12.2012, 21:13)  Даже в ПУЭ такого нет. В старых главах ПУЭ был какой-то неудачный вариант про 1,5 кв. мм по меди внутри шкафа... Цитата Даже в ПУЭ такого нет. это не пуэ, а гост и как мне кажется, минимумм вторая редакция. а гост "главнее"
|
|
|
|
|
16.9.2021, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
интересуют российские нормы, стандарты, регламенты, снипы всякие, которые ограничивают, предписывают минимальную величину сечения жил. Имеются ли конфликты между нормами? Что брать за приоритет? Производится выбор кабелей с многопроволочными жилами для токовых петель, передачи данных по HART. разница между кабелями контрольными, информационными,сигнальными, интерфейсными размыта, поэтому не указал о каком кабеле речь. Например, интерфейсный прекрасно для HART подходит, равно, как и витая пара третьего поколения. На КВИП пока направление.
с последнего сообщения годы прошли, 50571 не действует, статус ПУЭ так и не определился(деньги распилили, а проект до ума не довели) чем сейчас россияне при проектировании производств руководствуются? интересует измерение и автоматизация.
|
|
|
|
|
16.9.2021, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Конкретезируйте. Кабель где? Жилой дом. Нефтебаза. Завод по производству калошь
|
|
|
|
|
16.9.2021, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Ka3ax @ 16.9.2021, 5:03)  интересуют российские нормы, стандарты, регламенты, снипы всякие, которые ограничивают, предписывают минимальную величину сечения жил. Имеются ли конфликты между нормами? Что брать за приоритет? Производится выбор кабелей с многопроволочными жилами для токовых петель, передачи данных по HART. разница между кабелями контрольными, информационными,сигнальными, интерфейсными размыта, поэтому не указал о каком кабеле речь. Например, интерфейсный прекрасно для HART подходит, равно, как и витая пара третьего поколения. На КВИП пока направление.
с последнего сообщения годы прошли, 50571 не действует, статус ПУЭ так и не определился(деньги распилили, а проект до ума не довели) чем сейчас россияне при проектировании производств руководствуются? интересует измерение и автоматизация. Недавно попросили приехать на знакомый объект, посмотреть клапан на отоплении, что-то не работает. Открываю шкаф, вижу, кабель на клапан - подключен UTP-5. Ну ладно, думаю, 24В ещё туда-сюда, может денег не было , и т.п. Начинаю мерить управляющие сигналы и охреневаю - по UTP пустили 220, и оно ещё несколько лет отработало. Причина, конечно, оказалась в отвале проводка. Временно взял свободную жилу, прикрутил вместо сломанной. Конечно, порекомендовал заменить, но уже 2 месяца прошло, новостей про замену кабеля от них не слышал. Объект - крупная гостиница в городе на 150 мест. Вот тебе и ГОСТы с ПУЯми. А так - везде пихайте LSLTx, HF вроде как отменили, приходила писулька с кабельного завода. Типа, стали проверять на испытаниях, HF оказался не HF. К тому же рассыпается в руках, (не нужен) такой кабель.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.9.2021, 13:20
|
|
|
|
|
16.9.2021, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Ka3ax @ 16.9.2021, 5:03)  с последнего сообщения годы прошли, 50571 не действует, Почему? ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки помечен как действующий.Там таблица с сечениями минимальными по мех. прочности. Она же переодически в ПУЭ появляется (от издания зависит, в некоторых нет) Она же встречается и в других Ссылки на этот ГОСТ есть и в СП 256.1325800.2016 (электроустановки жилых зданий) В нем кстати тоже есть таблица (своя для разных случаев)
|
|
|
|
|
16.9.2021, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:48)  Конкретезируйте. Кабель где? Жилой дом. Нефтебаза. Завод по производству калошь что то не вписал, обогатительное производство, цветные металлы Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:05)  Почему? ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки помечен как действующий.Там таблица с сечениями минимальными по мех. прочности. Она же переодически в ПУЭ появляется (от издания зависит, в некоторых нет) Она же встречается и в других Ссылки на этот ГОСТ есть и в СП 256.1325800.2016 (электроустановки жилых зданий) В нем кстати тоже есть таблица (своя для разных случаев) 50571 за 90 е годы смотрел, 2009й, а утром именно нашел 2011 год. в нем таблица 52.2 вместо 52J, сигнальный кабель описан, как и ранее. В пуэ максимум контрольный кабель, там вторичные цепи. по контрольным кабелям ГОСТ 26411-85, в нем по сечению информация. Цитата Ссылки на этот ГОСТ есть и в СП 256.1325800.2016 ( знаком этот свод правил, но он по жилым домам. к сожалению сразу не указал место назначения
Сообщение отредактировал Ka3ax - 16.9.2021, 18:53
|
|
|
|
|
17.9.2021, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Ka3ax @ 16.9.2021, 18:51)  что то не вписал, обогатительное производство, цветные металлы горнодобывающая бывает со своими тараканами (нормами) есть СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Но он на работы а не на проектирование. Там тоже таблица из ГОСТ 50571 Есть СП 77.13330.2016 Системы автоматизации И там тоже отсылка к ГОСТ 50571 Цитата(Ka3ax @ 16.9.2021, 18:51)  по контрольным кабелям ГОСТ 26411-85, в нем по сечению информация. Вы путаете. Вы "делаете электропроводку" поэтому ГОСТ 26411-85 вам особо не нужен (нужен только в плане какие кабели бывают, как их хранить и чего с ними можно делать) ГОСТ 26411-85 нужен изготовителям кабеля (по этому госту кабель изготавливают) А по ГОСТ 50571 "делают электропроводки" (утрированно)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|