oldoos
сообщение 21.12.2012, 13:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158422



Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос: На турбазе планируется постройка ЛОС в технологической схеме которых устанавливается аэротенк продленной аэрации. Турбаза работает сезонно: весна - осень. Что можно предпринять для сохранения биологии на зиму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.12.2012, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(oldoos @ 21.12.2012, 13:54) *
Турбаза работает сезонно: весна - осень. Что можно предпринять для сохранения биологии на зиму?

Планирую не есть 3 месяца. Что можно предпринять для выживания? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2012, 14:48
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 21.12.2012, 14:57) *
Планирую не есть 3 месяца. Что можно предпринять для выживания? rolleyes.gif

Анабиоз wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldoos
сообщение 21.12.2012, 15:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158422



rolleyes.gif Так все таки что делают в таких случаях? Каждый раз нужно будет заводить биологию заново? Может быть кто-то знает сколько будет занимать процесс запуска сооружений после зимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.12.2012, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



СНиП 2.04.03-85
3.6. Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения:
естественной биологической очистки (поля фильтрации, биологические пруды);
искусственной биологической очистки (аэротенки и биофильтры различных типов, циркуляционные окислительные каналы);
физико-химической очистки для вахтовых поселков с временным пребыванием персонала и для других объектов с периодическим пребыванием людей.

а расходы хоть какие то?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.12.2012, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldoos
сообщение 21.12.2012, 15:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158422



Цитата(Dima_UA @ 21.12.2012, 15:10) *
СНиП 2.04.03-85
3.6. Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения:
естественной биологической очистки (поля фильтрации, биологические пруды);
искусственной биологической очистки (аэротенки и биофильтры различных типов, циркуляционные окислительные каналы);
физико-химической очистки для вахтовых поселков с временным пребыванием персонала и для других объектов с периодическим пребыванием людей.

а расходы хоть какие то?

Турбаза расчитана на 350 отдыхающих, + куня. Я могу ошибатся, но на мой взгляд расходы будут в пределах 40 - 60 м3/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.12.2012, 18:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Попал я разок на подобные сооружения blink.gif В начале мая первый заезд, в конце сентября уезжает последний... при этом, в мае поступает 20-30 кубов в сутки. в июле 150... Аналогично скакала и температура стоков, и концентрация загрязнений на входе... Полную биологическую восстанавливали к июню, даже денитрификацию.... в конце июЛя ph34r.gif .... при запуске валили в аэротенк ил с иловых площадок... вёдрами... штук по 50-70... Но это больше для заказчика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.12.2012, 19:08
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сандугач @ 22.12.2012, 19:57) *
Попал я разок на подобные сооружения blink.gif

Я такие даже несколько лет "консервировал/разконсервировал". Потом бросил, ибо занятие дурацкое по определению. Оборудование спасти можно, но ни о какой очистке, естественно, и речи нет. Пока запустишь, месяц поработает, уже пора снова консервировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.12.2012, 19:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



и при этом бассейновая, природоохранная прокуратура и ещё штуки три контролёра требуют ПДК- рыбхоз первой категории... Даже с угольком до конца июля не получалось. Года три трудился, потом тоже бросил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 24.12.2012, 18:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Конвервировали, правда летом и только на месяц . Технология- полная нитрификация. Просто аэрировали ил. После запуска на полную производительность эффективность по БПК восстановилась через неделю, по аммонию через 2 недели, по нитритам - недели через 3. На полную эффективность выводили дней 10. А на зиму консервировать - там не только биология, но и оборудование полететь может (аэраторы, например). Можно конечно, но Вам коллеги правильно ответили, что очень уж это тяжелое дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
72engineer
сообщение 25.12.2012, 15:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2008
Из: Volgograd
Пользователь №: 24727



Я в таких случаях поступаю сл. образом (все "случаи" подразумевают наличие усреднителя приличного объема, наличие в ОС системы рециркуляции активного ила, управление контроллером режима подачи ст.вод в ОС):
1. Аэрация НЕ отключается.
2. Рециркуляция активного ила работает (вручную ставим на минимум).
3. Резервируется некий объем ст. вод в усреднителе и, под управлением ПЛК, подача остатка "размазывается" на 2-3 мес. Не забываем про мешалки в усреднителе.
4. С началом сезона вносим биоактиваторы типа Микропана. Какие именно - подбираем с учетом технологии.
Стартует всё в течение недели. Деградация ила и уменьшение и количества и разнообразия есть, но не в грандиозных масштабах.
Следут, думаю, повториться: НЕ на всех ОС это получится, а только где это технологически осуществимо.
И это больше не консервация, а, скорей, "жесткая диета"... ОС фактически, продолжают работать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных