НЕ идет двухтрубка, почему.... |
|
|
|
21.12.2012, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Обычная (часто применимая) двухтрубная горизонтальная с нижней подачей система отопления; объект 30мх12м. Два кольца. После монтажа не идет отопление, на первой батарее подача заходит в нее и ВСЯ выходит в обратку. Часто применяла эту схему, на объектах все очень хорошо работало, на объект меня не хотят везти, говорит там все закрыто, разморожено итд, хотят делать все подругому!!! Валят все на проект (ну это не новость) ПОЧЕМУ такое может быть???
|
|
|
|
|
21.12.2012, 14:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(NATALIYA @ 21.12.2012, 14:55)  Обычная (часто применимая) двухтрубная горизонтальная с нижней подачей система отопления; объект 30мх12м. Два кольца. После монтажа не идет отопление, на первой батарее подача заходит в нее и ВСЯ выходит в обратку. Часто применяла эту схему, на объектах все очень хорошо работало, на объект меня не хотят везти, говорит там все закрыто, разморожено итд, хотят делать все подругому!!! Валят все на проект (ну это не новость) ПОЧЕМУ такое может быть??? Потому что заморозили и надо на кого-то свалить. Выбросьте из головы.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 15:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(HeatServ @ 21.12.2012, 14:57)  Потому что заморозили и надо на кого-то свалить. Выбросьте из головы. +1
|
|
|
|
|
21.12.2012, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(NATALIYA @ 21.12.2012, 16:55)  Обычная (часто применимая) двухтрубная горизонтальная с нижней подачей система отопления; объект 30мх12м. Два кольца. После монтажа не идет отопление, на первой батарее подача заходит в нее и ВСЯ выходит в обратку. Часто применяла эту схему, на объектах все очень хорошо работало, на объект меня не хотят везти, говорит там все закрыто, разморожено итд, хотят делать все подругому!!! Валят все на проект (ну это не новость) ПОЧЕМУ такое может быть??? Сбалансировать ее нужно правильно. Какая у вас стоит балансовая арматура? Выложите схему
|
|
|
|
|
21.12.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата на первой батарее подача заходит в нее и ВСЯ выходит в обратку. ПОЧЕМУ такое может быть? Очень вероятно, что не сбалансирована, поленились или сэкономили... иногда путают, чем отличается однотрубка и двухтрубка в регулировке. (как у нас бывает) другие варианты - горизонталка это воздух в каждом приборе, или низкий расход на вводе..
|
|
|
|
|
21.12.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
...
Сообщение отредактировал Altelega - 21.12.2012, 15:28
|
|
|
|
|
21.12.2012, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 21.12.2012, 15:04)  Сбалансировать ее нужно правильно. Какая у вас стоит балансовая арматура? Выложите схему
|
|
|
|
|
21.12.2012, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А вот в подпольном канале накосячили, поженив двухтрубку с однотрубкой и коротнули весь конец. Срочно вторую трубу в подпольный канал и присоединение по двухтрубке.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 23:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Нам недавно навялили собрать систему отопления вновь построенного склада, который за один день стал вдруг спортзалом, а потом сауной, а потом вообще балетной школой (ждите северодвинского балета, друзья мои, и не говорите потом, что вы его не ждали)... короче, после долгих внушений меня (заказчик - контора настолько крупная, что даже не надо говорить вслух, точнее, лучше не надо говорить)... мне говорят, что нас выбрали и мы им сделаем систему отопления вот по этому проекту (дают проект). Я быстро открываю нужные страницы... седею... подхожу к Главному и задаю вопрос (он мне всё же никто, да и плевать я на него хотел, в душЕ, конечно): Вам же нужна просто работоспособная система отопления? Так давайте я всё сделаю как я хочу, предварительно согласовав с вашим проектировщиком, а потом он по факту зарисует? И неожиданно этот мужыг мне кивает и все это видят и я леплю что хочу... неделя.... слепили, всё работает... работает так, что даже мне казалось, что это нереально... Мы даже про документы забыли, настолько были рады... а потом я наливаю как-то стакан, выпиваю.... кряхчу... звонок, со стадиона, Вова, володя, во..... тут холодно всё, температура 15... что делать? Я седею, вызываю такси, приезжаю... кран закрыли,..ки 3 часа назад закрыли. По улице 200 метров Ду 50. В изоляции конечно, в изоляции. Но на улице -20. "Бери вазелин, бежим целоваться..." © Жду, седина серебрит виски. "Тёпленькая пошла..."© "Как из душа окатило."© "Дураки и дороги." Дураки и тепловые сети... Сказал я в тот день всё, что мог, больше чем знал...
Так что, автор - выкиньте из головы, если за дело взялся рукожопый человек - он может запороть даже лом.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 23:37
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Так таки кто закрыл кран, Владимир, кто? Не понял...
|
|
|
|
|
21.12.2012, 23:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nik4t @ 21.12.2012, 23:37)  Так таки кто закрыл кран, Владимир, кто? Не понял... Там штукатурки-малярки работали, не знаю почему, но они закрыли, там водоразбор стихийный был у них. Их прораба после этого так дико натянули, что он шатаясь ходил, но девок защищал по-полной. Мужик.
|
|
|
|
|
22.12.2012, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Цитата(испытатель @ 21.12.2012, 20:53)  А вот в подпольном канале накосячили, поженив двухтрубку с однотрубкой и коротнули весь конец. Срочно вторую трубу в подпольный канал и присоединение по двухтрубке. Прикрепите, пожалуйста, схему как Вы считаете правильно "Срочно вторую трубу в подпольный канал и присоединение по двухтрубке"!!!
|
|
|
|
|
22.12.2012, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
То что нарисовано у вас в схеме - работать точно не будет. Присоединения в тепловом узле посмотрите повнимательно. Кольцо должно заканчиваться на приборе, а не входить обратно в коллектор.
|
|
|
|
|
22.12.2012, 12:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Наверное, у КРДП великоват Kvs...
|
|
|
|
|
22.12.2012, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Цитата(Крестьянин @ 22.12.2012, 10:32)  То что нарисовано у вас в схеме - работать точно не будет. Присоединения в тепловом узле посмотрите повнимательно. Кольцо должно заканчиваться на приборе, а не входить обратно в коллектор. Прикрепите, пожалуйста, в схеме, как Вы считаете правильно!!!
|
|
|
|
|
22.12.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Что там рисовать? Кольцо порвите в точке присоединения обратки Вашей однотрубки и сделайте двухтрбное тупиковое ответвление с присоединением ОП по двухтрубной схеме. Все заработает
|
|
|
|
|
22.12.2012, 19:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665

|
Цитата(испытатель @ 22.12.2012, 12:35)  Что там рисовать? Кольцо порвите в точке присоединения обратки Вашей однотрубки и сделайте двухтрбное тупиковое ответвление с присоединением ОП по двухтрубной схеме. Все заработает Всё теперь понятно!!! Спасибо! Только почему, как вы выражаетесь нельзя поженить их. На практике часто видела однотрубку(на отопление нескольких комнат), сидящую на двухтрубке??? Не идет у них второе кольцо (на котором нет однотрубки).
Сообщение отредактировал NATALIYA - 22.12.2012, 19:58
|
|
|
|
|
23.12.2012, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Можно применять однотрубную совместно с двухтрубной, не влияя на принцип схемы. Например- присоединив однотрубное кольцо, как один ОП вдоль по цепочке или, посадив приборы на общий ствол, не увеличивая существенно его сопротивление, но не методом шунтирования группы. А длинные ветви- свыше 10 ОП на тупиковой двухтрубке (максимум 12) без тонкой балансировки трудно отладить в нормальную работу. Нужно, кропотливо, имея нармальные элементы дросселирования и инструменты для замеров отлаживать. Схема включил и само поехало - тут не прокатит.
|
|
|
|
|
  |