Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление в здании 6 этажей
время
сообщение 21.12.2012, 22:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



здравствйуте уважаемые специалисты, взялся я порулить одним объектом(офисный центр).по наследству мне достались жалобы местных обитателей на отопление. постараюсь описать подробнее вопрос:
.капитальное кирпичное здание правильной формы 6 этажей, потолки 3м. год постройки 1976.площадь 3500кв.м. назначение административное.на каждом этаже около 20-ти кабинетов 10-50кв.м.
.система отопления классическая двухтрубная . источник-котельная. темп внутри здания (в кабинетах) в среднем по утрам 13гр. при морозе на улице -15. температура на входной трубе 80гр после элеватора 60 в обратке 48. стоит прибор учёта. термопары прибора стоят до элеватора. платим за тепло по показаниям прибора . прибор показывает разницу 80-48=32гр. давление 4,6 п -4,5 о.

собственно вопрос:
1.при учёте калорий прибором, имеет ли значение место где измеряется температура вх и вых?ведь элеватор "сажает" 20гр.
2.нормально ли то что при -15 на улице температура входящей трубы 80гр?
представители котельной говорят что всё работает нормально, и что надо поменять окна на пластиковые. и что трубы старые и что всё такое в том же духе.
p.s. зависших задвижек на входе нет радиаторы прогреваются равномерно до 45 в среднем. промывка была 2г назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2012, 2:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. счётчик расхода и датчики температуры должны быть до элеватора
2. это зависит от возможностей котельной и сопла в вашем элеваторе. При графике 80/60 при -15, после элеватора должно быть около 60/51. Т.е. подача в норме, а обратка понижена. Это говорит о недостаточной циркуляции из-за того, что после элеватора перепад давления слишком малый, или что сопротивление системы слишком высокое.
Выходов несколько, но для этого нужно знать перепад давления на вводе и есть ли РР (регулятор расхода). Если есть РР, то иногда достаточно отпустить пружину на несколько оборотов. Если РР нет, то может быть ограничительная шайба. Шайбу можно рассверлить, но самое лучшее, вместо шайбы поставить балансовый вентиль и отрегулировать нужную температуру по графику.
График отопления можете посчитать по он лайн программе хотя бы здесь:
http://www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik

Но если система отопления расчитана на 90/70, тогда при минус 15 должно быть после элеватора 74/59, а котельная работает на 80/60.
Поэтому совет котельщиков правильный - утепляйтесь, чтобы хватило существующего графика котельной и с учётом того, что было описано выше...,
или реконструируйте систему отопления на пониженный график - но это будет деньги на ветер

Сообщение отредактировал jota - 22.12.2012, 2:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 22.12.2012, 7:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(время @ 21.12.2012, 23:03) *
2.нормально ли то что при -15 на улице температура входящей трубы 80гр?

Для начала нужно видеть температурный график, он должен быть на котельной. Можно построить самому, но нужно точно знать расчетные условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 22.12.2012, 7:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Перепад давлений, который вы указали - это после элеватора, я так понял. Разность в 1 м. - это нормально. Вот только вы сказали, что у вас двухтрубная система, для элеваторных схем предпочтительнее однотрубка. Гидравлическое сопротивление у однотрубных систем меньше. Температура на обратке при минус 15, составляет 48 - при такой обратке внутренняя температура должна быть не менее 20 гр.,а так как у вас температура понижена, значит где-то у вас система коротит. При том вы говорите, что радиаторы прогреваются равномернр до 45 град., а обратка у вас 48 град. - ищите коротыш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
время
сообщение 22.12.2012, 8:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



всем спасибо за ответы. Крестьянин , а как нужно правильно искать коротыш? и ещё вопрос: только что пришёл на работу, в кабинете 9гр. площадь кабинета 22кв.м. имеются 2 пластиковых окна 0.5х1.5м. с однокамерными стеклопакетами, стоят 2 чугунные 4-рки возле окон. прогреваются до 45 гр. высота потолков 2,3. 6-й этаж. может мало секций на данную площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 22.12.2012, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Ищите коротыш так: Берёте пирометр, делаете им замеры температуры всех стояков на обратке, находите который перегревает. Потом ищете прибор по этому стояку (если у вас двухтрубка - в чём я сомневаюсь). Если брать 70 Вт. на 1 м2 у вас тепловая мощность составляет 1,2 кВт., а нужно 1,5 кВт. Есть вопросы: 1. Как вы определяете температуру прогрева радиаторов? 2. Где у вас располдожена подающая магистраль в системе отопления (вверху или внизу)? 3. Какой график работы имеет ваша котельная? 4. Какие давления на входе в здание (подача, обратка перед элеватором).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 22.12.2012, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



С элеваторами знаком только по книжке, у нас их не стоит, но я удивлся что самое главное Вы не сказали, это расход воды по счётчику тепла. По учёту, впринципе если он стоял после элеватора то он считал столько же тепла сколько и до элеватора, разница только в потерях тепла самими трубопроводами элеватора.. и всё. Но элеватор он же у же на Вашем балансе поэтому ставят до него.
Температур не досточно для определения Вашей нагрузки здания, потому что можно предположить что если маленькая циркуляция то и обратка низковатая, а если циркуляция нормальная, то Ваше здание действительно много потребляет (холодное)
Судя по температурам у Вас идёт подмес через элеватор в 1.66 раза чем с теплосети, тоесть если с теплосети 10 т/ч то по зданию после элеватора 10+10*1,6=26 т/ч. На счётчике видно сколько расход до элеватора.
Интересно было бы узнать проектную нагрузку здания, её можно по общей кубатуре здания смому посчитать, а можно посмотреть в договоре с энергоснабжающей организацией, Она на 80% скажет додают ли котельщики что положено или нет.
Крестьянин - скорее всего перепад до элеватора, (во всяком случае если, как автор пишет с показаний счётчика тепла) Хотя тогда они странные для работы самого элеватора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 22.12.2012, 10:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



На перепаде 1м.вод.ст. Элеватор вообще работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 22.12.2012, 10:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(Крестьянин @ 22.12.2012, 11:34) *
На перепаде 1м.вод.ст. Элеватор вообще работать не будет.

Ну да, а тут элеватор больше подмешивает чем с теплосети берёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2012, 11:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вчера писал ночью, а вы, коллеги,- днём. При такой температуре котельной элеватор вообще не ставится. А есть ли он?
Вобщем рецепт простой - если не хотите автоматизировать, то насос циркуляции и устанавливающий расход балансовый вентиль.
Или типовой ИТП зависимого подключения.

Сообщение отредактировал jota - 22.12.2012, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 22.12.2012, 11:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(jota @ 22.12.2012, 12:06) *
Вчера писал ночью, а вы, коллеги,- днём. При такой температуре котельной элеватор вообще не ставится. А есть ли он?
Вобщем рецепт простой - если не хотите автоматизировать, то насос циркуляции и устанавливающий расход балансовый вентиль.
Или типовой ИТП зависимого подключения.

Всётаки есть раз после элеватора уже 60 градусов, значит подмес к 80 обратки 48 градусов есть.
В курской области где живу при -15 у нас по графику 75 на подаче а обратка 63 ))))))) не помню где читал что элеватор это прошлый век.
Судя по описанию здания у него нагрузка гдето 0,25 Гкал/ч. (посчитано как для Курска)
При графике из сети 95/70 циркуляция должна быть 10 тонн до элеватора (по счётчику) но так как дельта большая то можно предположить что котельщики не доотпускают им количество воды.

Сообщение отредактировал Andreiz - 22.12.2012, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2012, 11:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Крестьянин @ 22.12.2012, 6:54) *
Гидравлическое сопротивление у однотрубных систем меньше.
Температура на обратке при минус 15, составляет 48 - при такой обратке внутренняя температура должна быть не менее 20 гр.,а так как у вас температура понижена, значит где-то у вас система коротит. При том вы говорите, что радиаторы прогреваются равномернр до 45 град., а обратка у вас 48 град. - ищите коротыш.

Почти каждый день на форуме узнаю потрясающие новости о гидравлике.....
Ничего температура не должна - считать надо....
Да? Спросите тогда где 45*С: вверху, внизу радиатора или в среднем по больнице....

Сообщение отредактировал jota - 22.12.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
время
сообщение 22.12.2012, 11:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



yota, t радиатора средняя в верхней части,замер пирометром fluke 62. тепловая нагрузка здания 0.22 (по старым записям) через 5 мин выложу фото узла



Сообщение отредактировал время - 22.12.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.12.2012, 12:19
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Нечта молочна пштука (есть одна штука). Коэффициент смешения. Кто он такой рассказывать не буду, но это штука знаковая. И говорит эта штука, что манометры у Вас, автор, неадекват кажут.
Арендуйте у кого-нибудь нормальный манометр и промерьте давления на вводе. Ещё бы неплохо знать диаметр сопла и его геометрию на предмет соосности и прочей коаксиальности.

СТОП!

Манометры после элеватора в системе?
Запаситесь паронитом, дрелью и большими диаметрами свёрел (можно фрез) и снимите элеватор, узнайте диаметр сопла, элеватор неопломбирован, можно. Ещё всё же нужны давления на вводе (до элеватора).

Сообщение отредактировал HeatServ - 22.12.2012, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 22.12.2012, 13:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



фото показали а самое главное так и не написали, какой расход воды у Вас показывает счётчик до элеватора он стоит.
Судя по этим температурам, подмес у Вас идёт в 1.5 раза больше чем с теплосети, Повторюсь если с теплосети 10 т/ч то подмес 15 т/ч, по зданию должно быть 25 т/ч.
Поэтому посмотрите на счётчике мгновенный расход воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.12.2012, 14:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Что бы внести ясность напишите расход и температуры по теплосчетчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 22.12.2012, 21:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(jota @ 22.12.2012, 12:15) *
Почти каждый день на форуме узнаю потрясающие новости о гидравлике.....
Ничего температура не должна - считать надо....
Да? Спросите тогда где 45*С: вверху, внизу радиатора или в среднем по больнице....

Что "нового" из этого вы узнали. Что двухтрубка имеет выше гидравлическое сопротивление чем однотрубка? Про температуру извините - она ничего не должна. Но из опыта эксплуатации - пример: если отопление работает нормально (обратка 48 град.), а на улице -15град., то в помещении с нормальными теплопотерями комфортно. А про температуру на радиаторах я спрашивал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.12.2012, 21:38
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(den.mgn @ 22.12.2012, 14:19) *
Что бы внести ясность напишите расход и температуры по теплосчетчику
Там КМ-5-4. Не будите лихо, пока оно тихо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 22.12.2012, 23:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(время @ 21.12.2012, 23:03) *
...температура ... после элеватора 60 в обратке 48.
...радиаторы прогреваются равномерно до 45 в среднем...

То, что подача 60, а на радиаторах в среднем 45, предполагает температуру воды на выходе из радиаторов (обратки от них) 30°С. При общей обратке 48 - однозначно
Цитата(Крестьянин @ 22.12.2012, 8:54) *
ищите коротыш
- в этом Ваша основная проблема.

И не надо для поиска никаких пирометров. При таком влиянии коротыша на обратку найдете его и на ощупь: там, где труба обратки горяченная (55-60°С) - там и давите.

А может быть у Вас на чердаке подающую трубу соединили с обраткой, для упрощения спуска воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2012, 12:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Крестьянин @ 22.12.2012, 20:20) *
Что "нового" из этого вы узнали. Что двухтрубка имеет выше гидравлическое сопротивление чем однотрубка?

Для меня это новость.... smile.gif
Вторая новость: "а так как у вас температура понижена, значит где-то у вас система коротит" - по-моему, если коротит, то обратка повышена.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 24.12.2012, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.12.2012, 12:16
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



О чем можно две страницы писать, если указано "температура на входной трубе 80гр после элеватора 60 в обратке 48. стоит прибор учёта. термопары прибора стоят до элеватора. платим за тепло по показаниям прибора . прибор показывает разницу 80-48=32гр. давление 4,6 п -4,5 о." - т.е при просаженной по-давлению сети 4,/4,5 очка??!
Понятно ведь, что либо элеватор неудачно, ну либо специально - по дури - "рассверлен"...Либо просто сети дохлые....Откройте паспорт элеватора или тех.данные скачайте и посмотрите какой минимальный перепад на нем должен быть, чтобы он хоть как то работал....А потом откройте проект и посмотрите расчетное давление...
У Вас НЕТ никаких источников, кроме СЕТИ, чтоб "чего-нибудь" придумывать...Нет насоса, например...А элеватор - это железка...Он ничего уже не добавит, если у Вас на сетях 1м.в.ст. по конченным манометрам с погрешностью +/- 1,5 деления...
Откройте договор на теплоснабжение с Вашими хитрыми котельщиками, почитайте какие параметры и какую тепловую мощность они подрядились выдавать, снимите распечатки с приборов учета, сверните их в тугую трубочку - и по морде им, по морде!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 24.12.2012, 12:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
т.е при просаженной по-давлению сети 4,/4,5 очка

Давление, которое указал ТС -это давление после элеватора и после системы отопления. Т.е. до элеватора давление выше, а вот насколько -это довольно проблематично выяснить. А показатели давления мне кажется не совсем верные. Судя по фото, давление в подающем тр-де после элеватора где-то 5,2 кгс/см2, а после системы отопления порядка 5.
И, вообще, мне кажется, что у Вас все более-менее нормально и с гидравликой и с температурным перепадом. Согласна с советами - утепляйтесь.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 24.12.2012, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.12.2012, 13:04
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Ну...блин...правда - после элеватора....
Тогда балансируйтесь (поджимайте очень сильно ближайшие стояки, те сто подальше -послабже, крайние поджимать не надо...До тех пор, пока у Вас на самом последнем приборе не будет то, что примерно сейчас в ИТП - т.е. подача около 60-ти....Как такого добъётесь - подъоткрывайте более близкие к ИТП ветки, пока и они не потеплеют. При этом смотрим за уже настроенными - чтоб совсем опять не сели, а только немного...При этом выясните для себя - скорее всего система у Вас завоздушена...Это сразу видно будет, если ветки поджали - а "крылья не идут"...
Утепляться - это никогда не помешает, но в реально отапливаемом в сезон здании - это то же самое, что больному прописывать "не болейте!"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.12.2012, 13:06
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да рассверлите просто сопло на миллиметра полтора-два, да и забудьте про все эти проблемы, как дети, чесслово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.12.2012, 13:20
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А что это за "партизанская труба" с обратным клапаном (?) на подаче до элеватора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.12.2012, 13:34
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ещё как вариант сопло засорилось чем-нибудь. На элеваторе шестиэтажного здания коэффициент 1,5 неспроста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 24.12.2012, 14:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Цитата(HeatServ @ 24.12.2012, 14:34) *
Ещё как вариант сопло засорилось чем-нибудь. На элеваторе шестиэтажного здания коэффициент 1,5 неспроста.

Если сопло засоряется то и подмес будет уменьшатся
Странно что автор до сих пор не сказал какой расход воды показывает теплосчётчик

Сообщение отредактировал Andreiz - 24.12.2012, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.12.2012, 14:35
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Теплосчетчик не работает...Только термосопротивления индицирует, а тепло и объем не считает...Скорее всего пусконаладка не закончена (база незабита)...Такая моя дедуктивная версия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 24.12.2012, 15:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Заглушите подмес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
время
сообщение 9.1.2013, 12:08
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



Всем спасибо за ответы. первое место занял Anatoliy Valerevich . по согласованию с работниками котельной, заглушили подмес в элеваторе. t на радиаторах увеличилась пропорционально увеличению t на входе в систему.прошло две недели. в здании реально стало теплее, все довольны всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных