> реле разности давлений РКС-1, наладка
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 0:45
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток!!!

Столкнулся в упор с такими трудностями!!!

1. Нигде немогу найти паспорт или инструкцию как правильно настраивать реле разности давлений РКС-1. Огромная просьба поделиться инструкцией или на худой конец информацией.

2 перед насосом давление 4 бара...после насоса 3.5 бара на релюхе стоит 0,25 а она все равно замыкаеться..... как правильно посчитать перепад??? наверно я тупой... 4-3,5=0,5....чего оно при 0,25 замыкает?? воздух и грязь исключены я проверял!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.12.2012, 1:38
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(11Therion11 @ 22.12.2012, 0:45) *
перед насосом давление 4 бара...после насоса 3.5 бара
Это не очень хорошая информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 13:32
Сообщение #3


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(HeatServ @ 22.12.2012, 1:38) *
Это не очень хорошая информация.

ну чуточку наоборот rolleyes.gif .. смысл в том, что перепад есть и он 0,5 почему замыкает даже на минимуме?? наверно я чтото нетак делаю ,...поделитесь руководством....паспортом....и т.д. люди добрые helpsmilie.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2012, 14:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На этом реле написано "Зона нечувствительности - не более 0,3 кгс/см2" ?

Цитата(11Therion11 @ 22.12.2012, 14:32) *
поделитесь руководством....паспортом....и т.д. люди добрые helpsmilie.gif rolleyes.gif

"Сами ми не местные"...

Поисковик сразу показывет это:

"Описание
Назначение: для контроля, сигнализации и двухпозиционного регулирования разности давлений жидких и газообразных сред, неагрессивных к стали и латуни.
НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Датчики-реле разности давлений РКС-ОМ5 и РКС-ОМ5-А (в дальнейшем – приборы) предназначены для контроля за работой системы смазки холодильных агрегатов, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном подвижных составах и в стационарных установках в условиях умеренного холодного и тропического морского климата.
1.2. Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла (аммиак – только для РКС-ОМ5-А) и другие среды с вязкостью не более 0,8 Па.с. В случае использования в качестве рабочей среды масла температура его застывания должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее чем на 15 °С.
1.3. Значения пределов уставок, зоны нечувствительности, основной погрешности срабатывания и разброса срабатываний указаны в табл.1.
1.4. Масса прибора – не более 1,6 кг.
1.5. Изготовитель – Орловское ПО Промприбор.
1.6. Прибор изготавливался и испытывался по технической документации, одобренной Регистром СССР.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1. Зона нечувствительности приборов нерегулируемая и направлена в сторону повышения разности давлений контролируемых сред относительно уставки.
2.2. При понижении разности давлений до значения уставки контакты 1-2 размыкаются (1-3 замыкаются).
При повышении разности давлений на величину зоны нечувствительности контакты 1-2 замыкаются (1-3 размыкаются).
2.3. Рабочее положение прибора – вертикальное, кабельным вводом вниз.
2.4. Для настройки прибора на заданную разность давлений срабатывания контактов снимите крышку и вращайте винт настройки до совмещения указателя с соответствующей риской на шкале с помощью ключа, входящего в комплект поставки с прибором, затем установите крышку на свое место.
2.5. Не допускается указатель настройки устанавливать ниже нижней и выше верхней рисок шкалы более чем на 0,5мм.
РКС-1 0,02…0,18МПа
РКС-1А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1Б 0,25…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03 0,6…6,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-02А 0,5…4,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03А 0,6…6,0 кгс/см2"

Сообщение отредактировал tiptop - 22.12.2012, 14:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_datchik_rele_raznosti_davlenij_rks_1b.JPG ( 69,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 17:04
Сообщение #5


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 22.12.2012, 14:19) *
2.4. Для настройки прибора на заданную разность давлений срабатывания контактов снимите крышку и вращайте винт настройки до совмещения указателя с соответствующей риской на шкале с помощью ключа, входящего в комплект поставки с прибором, затем установите крышку на свое место.


Наверно я просто не тот винт крутил..... пожалуйста поподробнее где этот винт находиться и что это за супер пупер ключ????


по поводу зоны не чуствительности скажу.....хрен его знает..... Единственная надпись на корпусе пластика... фото прилагаю


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG0009A.jpg ( 163,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 22.12.2012, 18:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Реле вообще ни как не реагирует на изменение давления? Или не реагирует именно на 0,5 кг/см2?
На вскидку:
- перепутали "-" и "+" на импульсных трубках;
- подключены контакты не на замыкание , а на размыкание;
- засорилась импульсная трубка ;
- засорился кран на закладной конструкциии;
- закрылся кран на закладной конструкции;
- показывающие манометры врут и перепад не 0,5 атм.;
- смещена стрелка и настроено на другое давление;
- реле каюк, т.к. уже больше 20 лет ему.

На сколько настроено реле можно видеть по стрелке, которую отчётливо видно на фотографии, выложенной tiptop-ом.
У Вас стрелка на каких циферах стоит?

Боюсь что то советовать, напишу как бы поступил я.
Снял бы минус и повесил на атмосферное давление.
Потом снял бы плюс (вернув обратно минус) и повесил на атмосферу.
Таким образом проверил бы принципиальную функциональность прибора и подключенных контактов.
(с обоих трубок должен бежать теплоноситель, в ином случае сначала добиться нормального гидравлического подключения).

Если все условия выполнены и срабатывание происходит верно - значит либо прибор действительно лежит вне зоны чувствительности, либо он сам не исправен.

P.S. Если я не путаю, винт должен находиться на првавом плече. Регулируется отвёрткой или шестигранником.
Повторюсь - процесс настройки контролируется положением стрелки, которая указывает на настроенное давление.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 22:35
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



это насос циркуляции теплоносителя в контуре котла!! автоматика включает котел...котел работает какоето время.... насос тоже работает....и вообще все нормально работает в течении 5-7 минут а потом по непонятной причине срабатывает сигнализация.....ошибка - остановка насоса котлового контура ..... проверяю - насос работает.... после 2 часового стояния раком в позе зю замечаю, что при работе котла, насоса и вообще системы в целом в определенный период времени это реле замыкается и выпадает авария.... соответственно котел в оф.

стрелка в самом верхнем положении 0,25

большое спасибо VladV в понедельник полезу проверять все по 2 кругу. склоняюсь к мысли что просто гаплык релюхе хотя она новая котельной 3 год

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274