> Очистка воздуха от масла и лишней влаги
ampcreator
сообщение 22.12.2012, 16:19
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
Есть следующая ситуация: на производстве установлены МО над производственной линией, в которой нагревается пленка с нанесенным на нее лаком. В итоге, лак испаряется(а точнее содержащееся масло). Далее масло спокойно оседает на стенки воздуховода МО и спокойно капает на продукт. Что вы можете посоветовать для устранения данного явления? Видимо, мне стоит использовать маслоуловитель? Но это еще и чистое помещение, поэтому я в тупике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.12.2012, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(ampcreator @ 22.12.2012, 17:19) *
Добрый день!
Есть следующая ситуация: на производстве установлены МО над производственной линией, в которой нагревается пленка с нанесенным на нее лаком. В итоге, лак испаряется(а точнее содержащееся масло). Далее масло спокойно оседает на стенки воздуховода МО и спокойно капает на продукт. Что вы можете посоветовать для устранения данного явления? Видимо, мне стоит использовать маслоуловитель? Но это еще и чистое помещение, поэтому я в тупике.

У нас аналогичная ситуация. Мы сделали следующее: над оборудованием зонт с наклонными стенками, к зонту воздуховод подведен горизонтально с уклоном по ходу воздуха и что то похожее на сифон, снизу по периметру зонта отбортовка предотвращающая стекание конденсата на оборудование. У нас конденсата не очень много, поэтому ежемесячно зонт протирается. Если у вас конденсата много, можно сделать понизу зонта что-то типа желоба с уклоном и трубку для слива в дренаж или в емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 22.12.2012, 19:20
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Я хочу узнать есть ли готовые решения этой проблемы. Ранее(8 лет) всех устраивало что в продукт капает масло, а вот теперь мне гемор. Хочется купить и установить, а не заниматься кулибинством - времени и так с трудом хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2012, 19:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



фирменные кухонные зонты с жироуловителями и дренажом

Сообщение отредактировал jota - 22.12.2012, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.12.2012, 19:44
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну так ставьте МО для ресторанной кухни. Будет Вам полный комплект - и лабиринтный маслоотделитель, и отбортовка для сбора конденсата, и организованый дренаж.

О, почти синхронно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.12.2012, 21:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(ampcreator @ 22.12.2012, 20:20) *
Я хочу узнать есть ли готовые решения этой проблемы. Ранее(8 лет) всех устраивало что в продукт капает масло, а вот теперь мне гемор. Хочется купить и установить, а не заниматься кулибинством - времени и так с трудом хватает.

да мы особо и не парились, сделали чертежик и отдали производителям воздуховодов, они нам все и сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.12.2012, 22:41
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



В пищевой пр-ти такую задачу решают установкой вентилятора сразу на выходах линии без минимального воздуховода (канальный не годится). Далее типа сифона для сбора гадости. Это можно сделать из подручного барахла за день.
А с решеток жироуловителя тоже будет капать. Любителей часто мыть решетки не найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.12.2012, 23:58
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не решётки нужны, пмсм, а лабиринтный уловитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама