Трехфазное напряжение 380В 50Гц, каким преобразователем получить его? |
|
|
|
24.12.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Для отладки автоматики и диспетчеризации (реле контроля фаз, измерение COS Fi, реактивной и активной мощностей и др.) в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц, но нет технической возможности подвести его. Мощность нужна символическая - десятки Ватт - для цепей измерения. Каким недорогим преобразованием можно получить его из однофазного или из постоянного?
Фазосдвигающая цепочка, но она не будет стабильна, так как сильно зависит от нагрузки ... Мотор-генератор? Мотор-генератор с повышающим трансформатором? Частотный преобразователь или инвертор, но каково будет качество апроксимированной синусоиды ?
PS: с промэлектроникой, схемотехникой, ПЛК, микроконтроллерами, программированием и сетевыми протоколами дружу.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
24.12.2012, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
нашел схему преобразования на основе двигателя :
_____________________.gif ( 3,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28как обойтись вообще без механики для получения чистой синусоиды 380В 50 Гц? повторю - мощность нужна минимальная только для проверки функций шкафа автоматики.
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(jenjee @ 24.12.2012, 19:39)  Для отладки в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц, Попытаюсь предложить: ПЧ с входом 1ф, 220в, выход 3ф, 220в далее понижающий транс 3ф 380/220в воткнутый наоборот...
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.12.2012, 20:19)  Попытаюсь предложить: ПЧ с входом 1ф, 220в, выход 3ф, 220в далее понижающий транс 3ф 380/220в воткнутый наоборот... Или ПЧ + три независимых маломощных трансформатора с коэффициентом =380/220 Или существует ли ПЧ 220В -> 380В ? Какую модель ПЧ посоветуете, какое будет качество синусоиды и как будет работать почти без нагрузки?
|
|
|
|
|
24.12.2012, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(Iroha @ 24.12.2012, 23:05)  Нужна честная 3-фазная синусоида 380 В 50Гц. Если не получится качественно с ПЧ, всерьез смотрю на 3-фазный двигатель АИР 63А6 P=180 Вт, он сам себе мотор и генератор.
|
|
|
|
|
25.12.2012, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(jenjee @ 24.12.2012, 23:39)  Для отладки автоматики и диспетчеризации (реле контроля фаз, измерение COS Fi, реактивной и активной мощностей и др.) в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц, но нет технической возможности подвести его. Мощность нужна символическая - десятки Ватт - для цепей измерения. Каким недорогим преобразованием можно получить его из однофазного или из постоянного?
Фазосдвигающая цепочка, но она не будет стабильна, так как сильно зависит от нагрузки ... Мотор-генератор? Мотор-генератор с повышающим трансформатором? Частотный преобразователь или инвертор, но каково будет качество апроксимированной синусоиды ?
PS: с промэлектроникой, схемотехникой, ПЛК, микроконтроллерами, программированием и сетевыми протоколами дружу. А двухфазного для отладки автоматики разве не хватит? Если она требуется только для цепей измерения без реальной нагрузки. Обычный транс 220/380 и все...
|
|
|
|
|
25.12.2012, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(SVKan @ 25.12.2012, 5:22)  А двухфазного для отладки автоматики разве не хватит? Если она требуется только для цепей измерения без реальной нагрузки. Обычный транс 220/380 и все... Не совсем без нагрузки , а "почти без нагрузки". 2-фазного не достаточно, т.к. проверяется чередование и отсутствие трех фаз, измеряются межфазные и линейные напряжения, токи в фазах и нейтрали, активная и реактивная мощности, проверяется работа АВР и др.
|
|
|
|
|
25.12.2012, 6:51
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
наберите в поисковике, мол преобразователь 220/380 - как грязи!
|
|
|
|
|
25.12.2012, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(Usach @ 25.12.2012, 6:51)  наберите в поисковике, мол преобразователь 220/380 - как грязи! Так и обсуждаем преобразователи как результат первичного поиска, наиболее перспективными видятся: 1) на основе асинхронного двигателя - чистая синусоида при малой нагрузке, но будет ли сдвиг ровно 120 гр из-за скольжения поля? 2) ПЧ - обеспечит ли качественную синусоиду и как поведет себя при малой нагрузке?
|
|
|
|
|
25.12.2012, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(jenjee @ 25.12.2012, 10:57)  2) ПЧ - обеспечит ли качественную синусоиду и как поведет себя при малой нагрузке? Синусоиду разумеется не обеспечит. На выходе будет три фазы по 220В...
|
|
|
|
|
25.12.2012, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(SVKan @ 25.12.2012, 7:16)  Синусоиду разумеется не обеспечит. На выходе будет три фазы по 220В... тогда остается более качественный вариант с двигателем какие есть мнения?
|
|
|
|
|
25.12.2012, 7:37
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Зависит от мощности. Если и правда, только для "чистых" автоматики и диспетчеризации, то хоть 3-х фазный прямоугольник подавайте - контроллерам до фонаря. У них всё равно свои преобразователи....
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.12.2012, 20:19)  Попытаюсь предложить: ПЧ с входом 1ф, 220в, выход 3ф, 220в далее понижающий транс 3ф 380/220в воткнутый наоборот... Думается, что такой трансформатор работать не будет. Наводдки от магнитной ЭДС во всех катушках будут одинаковые. Скорее только мотор-генератор надо.
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(libra @ 25.12.2012, 11:14)  Думается, что такой трансформатор работать не будет. Наводдки от магнитной ЭДС во всех катушках будут одинаковые. Скорее только мотор-генератор надо. Ну почему же... посмотрите принцип работы ВЧП (высоковольтные ПЧ) по схеме двухтрансформаторной...Тут тот же принцип, только напряжение другое.. И транс сыграет роль дросселя, сгладит несинусоидальную форму с ПЧ... Получаем на выходе с ПЧ 3ф по 220в, разнесеные на 120гр. Хотя это все пока в теории, на практике такого делать пока не приходилось, не было надобности..
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(jenjee @ 24.12.2012, 20:39)  Для отладки автоматики и диспетчеризации (реле контроля фаз, измерение COS Fi, реактивной и активной мощностей и др.) в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц, но нет технической возможности подвести его. Мощность нужна символическая - десятки Ватт - для цепей измерения. Каким недорогим преобразованием можно получить его из однофазного или из постоянного?
Фазосдвигающая цепочка, но она не будет стабильна, так как сильно зависит от нагрузки ... Мотор-генератор? Мотор-генератор с повышающим трансформатором? Частотный преобразователь или инвертор, но каково будет качество апроксимированной синусоиды ?
PS: с промэлектроникой, схемотехникой, ПЛК, микроконтроллерами, программированием и сетевыми протоколами дружу. Я вот подумал как это нет технической возможности? У нас в офисе все розетки 220В, 50 Гц. А этажный щиток - 380В. Я брал с него 3 фазы для п/ч - только чтобы проверить чтение/запись переменных по modbus, можно еще (если есть ИД по электрике) посмотреть, какие розетки сидят на разных фазах - и вот с них взять 3 фазы или к автоматам кабель подключить. По моему сложностей меньше, чем с генератором или преобразователем.
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:48
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
А средства освоить?
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
ну, приходилось ПЧ 3ф запитывать от тр-ра 380/220в 1ф, не для работы, а чтоб его оживить и по мудровать с настройками...Ну не хотел он от 1ф запускаться, а от 2ф пошел..
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.12.2012, 15:51)  ну, приходилось ПЧ 3ф запитывать от тр-ра 380/220в 1ф, не для работы, а чтоб его оживить и по мудровать с настройками...Ну не хотел он от 1ф запускаться, а от 2ф пошел.. А куда бы он делся? Двух фаз ему для работы достаточно. Можно даже нагрузку повесить процентов не более 70 от номинала. Только разумеется надо защиту вырубить от потери фазы на входе...
|
|
|
|
|
25.12.2012, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(SVKan @ 25.12.2012, 11:55)  А куда бы он делся? Двух фаз ему для работы достаточно. Можно даже нагрузку повесить процентов не более 70 от номинала. Только разумеется надо защиту вырубить от потери фазы на входе... Согласен и с этим.. мне тогда надо было до ПЛК его добраться, нагрузку не цеплял..
|
|
|
|
|
25.12.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.12.2012, 12:51)  ну, приходилось ПЧ 3ф запитывать от тр-ра 380/220в 1ф, не для работы, а чтоб его оживить и по мудровать с настройками...Ну не хотел он от 1ф запускаться, а от 2ф пошел.. В моем случае оказалось не обязательно 380 ему давать, но это уже потом ))). когда прочитал инструкцию и коды ошибок, пришел к выводу, то если дать ему 220 - он сразу покажет ошибку "низкое напряжение" - что и получил в итоге. При этом переменные можно читать-записывать
|
|
|
|
|
25.12.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(Usach @ 25.12.2012, 11:48)  А средства освоить?  освоить и распилить всегда готов как любой настоящий россиянин, но это внутренние затраты (потери) и заказчик о них не узнает и соответственно не оплатит
|
|
|
|
|
26.12.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Соорудил недавно такой девайс. Использовал для проверки работы шкафа АВР с двумя реле контроля фаз. Немного шумноват, но в целом полезная вещь.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(beastmaster @ 26.12.2012, 10:48)  Соорудил недавно такой девайс. Использовал для проверки работы шкафа АВР с двумя реле контроля фаз. Немного шумноват, но в целом полезная вещь. Это пуск 3-х фазного э/д от однофазной сети? Или что другое?
|
|
|
|
|
26.12.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Цитата(Andrey_V @ 26.12.2012, 13:38)  Это пуск 3-х фазного э/д от однофазной сети? Или что другое? Да, в соответствии со схемой во втором сообщении этой темы. Только если собрать, как на схеме, то ничего работать не будет. Нужно конденсатор включать не между "нулем" и следующей обмоткой, а между фазой и следующей обмоткой.
Сообщение отредактировал beastmaster - 26.12.2012, 15:42
|
|
|
|
|
26.12.2012, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(beastmaster @ 26.12.2012, 10:48)  Соорудил недавно такой девайс. Использовал для проверки работы шкафа АВР с двумя реле контроля фаз. Немного шумноват, но в целом полезная вещь. 1. сдвиг между фазами при малой нагрузке =120 градусов или немного иной 2. синусоиды чистые, проверяли осциллографом ? 3. как влияет величина скольжения поля двигателя на параметры выходного трехфазного напряжения?
|
|
|
|
|
27.12.2012, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
|
|
|
|
|
27.12.2012, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Цитата(jenjee @ 27.12.2012, 0:54)  1. сдвиг между фазами при малой нагрузке =120 градусов или немного иной 2. синусоиды чистые, проверяли осциллографом ? 3. как влияет величина скольжения поля двигателя на параметры выходного трехфазного напряжения? 1. Не проверял; 2. Опять не проверял, осциллографа нет; 3. Понятия не имею. Из измерительных инструментов использовал только вольтметр: напряжения на обмотках, к которым не подводится "фаза" от сети на 4-6 В меньше; прибор показывает линейное напряжение в пределах 380 В между любыми фазами. Для адекватного срабатывания реле контроля фаз (Schneider Electric RM17TG20) этого вполне достаточно, что мне и требовалось. Для проверки цепей шкафов под 380 В этого по-моему вполне достаточно.
|
|
|
|
|
28.12.2012, 7:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175936

|
Цитата(jenjee @ 27.12.2012, 3:54)  1. сдвиг между фазами при малой нагрузке =120 градусов или немного иной Учили мы когда-то это, но очень давно... При подключении 3ф АЭД от однофазной сети с конденсатором, резистором или дросселем в качестве фазосдвигающего элемента 120 градусов добиться сложновато будет. Тем не менее, двигатель будет вращаться, выдавая момент до 75% номинального. Кстати, никто не запрещает ввести фазосдвиг в две фазы.
|
|
|
|
|
28.12.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175543

|
Цитата(beastmaster @ 27.12.2012, 6:44)  1. Не проверял; 2. Опять не проверял, осциллографа нет; 3. Понятия не имею. Из измерительных инструментов использовал только вольтметр: напряжения на обмотках, к которым не подводится "фаза" от сети на 4-6 В меньше; прибор показывает линейное напряжение в пределах 380 В между любыми фазами. Для адекватного срабатывания реле контроля фаз (Schneider Electric RM17TG20) этого вполне достаточно, что мне и требовалось. Для проверки цепей шкафов под 380 В этого по-моему вполне достаточно. понять бы насколько существенно повлияет величина скольжения поля двигателя на параметры выходного трехфазного напряжения (сдвиг второй и третьей фаз относительно единственной питающей)? ведь скорость вращения в двигательгном режиме зависит от скольжения (запаздывание ротора относительно магнитного поля питающей сети) магнитных полей в двигателе, эта скорость чуть медленнее вращения эл-магнитного поля (те отстает) поскольку двигатель обратимый, то это проявляется и в генераторном режиме, но как? Цитата Асинхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора. 'ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронная_машина'Цитата(brudershaft @ 28.12.2012, 7:58)  Учили мы когда-то это, но очень давно... При подключении 3ф АЭД от однофазной сети с конденсатором, резистором или дросселем в качестве фазосдвигающего элемента 120 градусов добиться сложновато будет. Тем не менее, двигатель будет вращаться, выдавая момент до 75% номинального. Кстати, никто не запрещает ввести фазосдвиг в две фазы. точнее - конденсатор может обеспечить сдвиг 90 градусов, но для пуска двигателя и этого достаточно
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|