Anton 4ehov
сообщение 26.12.2012, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.8.2010
Из: Чехов
Пользователь №: 69148



Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу высказать свое мнение по дренажу ливневых вод с кровли. Вкратце:
В производственном здании находится печь, ванна и др. оборудование /стекольное производство/ Здание - сэндвич-панели по мет. каркасу, кровля двухскатная, гофролист на обрешетке с шагом 6 м. Дренаж ливневых вод организован с помощью гравитационно- вакуумной системы Geberit Pluvia, трубы - политэтилен высокой плотности. Дождеприемные воронки расположены на кровле, система трубопроводов внутри здания. Имеется проблемное место, как раз в районе печи, где наблюдается самая высока температура воздуха - около 90 град. Цэльсия, под потолком где проложены горизонтальные участки трубопроводов.
По наблюдениям, в момент начала интенсивного дождя, с регулярной периодичностью происходит разгерметизация трубопроводов в местах сварных муфт, сварных стыков и даже компенсационных муфт. Разница температуры воды в трубе и наружнего воздуха около 100 град. - отсюда большие напряжения, усадки. Длина опасного участка, где происходят аварии около 20 метров.
Вопросы: имеет ли смысл закрывать трубопровод HDPE теплоизоляцией?
- на какой материал можно заменить полиэтилен, чтобы выдерживал около 100 град. С наружной температуры и напряжения/расширения, сжатия/? выдержит ли кровля?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2992.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_2993.jpg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2012, 10:46
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Категория производства по пожарной опасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 26.12.2012, 11:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Постоянно полиэтилен не может держать 100 гр.С. Не дОлжно быть так. Изоляция от выпадания конденсата в первую очередь. В данном случае изоляция бесполезна ИМХО.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.12.2012, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton 4ehov
сообщение 26.12.2012, 14:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.8.2010
Из: Чехов
Пользователь №: 69148



Категории пожарной опасности
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_5016.jpg ( 619,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.12.2012, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



заменять на чугун или сталь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2012, 16:20
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anton 4ehov @ 26.12.2012, 14:19) *
Категории пожарной опасности

Менять на сталь (на проблемных участках по крайней мере).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton 4ehov
сообщение 14.1.2013, 10:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.8.2010
Из: Чехов
Пользователь №: 69148



При переходе с полиэтилена HDPE на сталь необходимо использовать фитинги. Какие фитинги целесообразно использовать при диаметре трубопровода 90 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных