Трассировка трубопроводов систем ОВ и ВК? |
|
|
|
26.12.2012, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 149849

|
Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
А где перокладываются коммуникации: под потолком, в ферменном пространстве, в подвале? Параллельно или перпендикулярно друг к другу?
|
|
|
|
|
26.12.2012, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 149849

|
Трубы проклыдываются под потолком, часть в ферменном пространстве. Пересекаются они перпендикулярно, но есть и паралельные участки(друг над другом)
|
|
|
|
|
26.12.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
опыт подсказывает, что канализация кладется ниже всех, ибо уклон.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
не в уклоне дело, К1 всегда ниже водопровода, ибо ка-ка
|
|
|
|
|
26.12.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(hudanych7 @ 26.12.2012, 11:02)  Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо. Где прокладывать сети ВК - не имеет значения. При прокладке сетей обычная головная боль - как бы не засечься с др. коммуникациями, особенно с монстрами - коробами вентиляции. Это особенно актуально в межферменном пространстве. Короба лежат обычно на нижних поясах ферм, а опускать сети ВК ниже этого пояса нежелательно.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979

|
В основном вентиляционщики со своими коробами прижимаются к перекрытию, а потом уже идут другие системы. Но все надо смотреть по месту, прорисовывать и увязывать со всеми системами.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 19:52
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Есть еще один ньюанс - что будет монтироваться в первую очередь, а какие системы после. Обычно по порядку: технология, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал ViC - 26.12.2012, 19:53
|
|
|
|
|
26.12.2012, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? а вот кто раньше или кто позжи из этих коммуникаций, то сосбтвенно вопрос очень индивидуальный и без конкретики проекта говорить собственно не о чем почти. чаще всего сперва Воздуховоды, затем все остальные,но спринклерная сеть не должна перегораживаться нижележащими,но и выше её не должно быть пространства незащищенного.
|
|
|
|
|
27.12.2012, 8:10
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 20:46)  а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? Так это само собой разумеется
|
|
|
|
|
27.12.2012, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 22:46)  а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? а вот кто раньше или кто позжи из этих коммуникаций, то сосбтвенно вопрос очень индивидуальный и без конкретики проекта говорить собственно не о чем почти. чаще всего сперва Воздуховоды, затем все остальные,но спринклерная сеть не должна перегораживаться нижележащими,но и выше её не должно быть пространства незащищенного. так они и проектируют Цитата(hudanych7 @ 26.12.2012, 12:02)  Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
27.12.2012, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 22:46)  а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? забавный вы  не местный ?))
|
|
|
|
|
27.12.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(ViC @ 26.12.2012, 23:52)  Есть еще один ньюанс - что будет монтироваться в первую очередь, а какие системы после. Обычно по порядку: технология, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д. и т.п. Сначала вентиляция. У них все воздуховоды и фасонина под заказ. Сделать какие-то изменения по месту проблематично бывает. Потом канашка. Тут ваще засада. Желательно только прямо и вниз. Шаг влево и вправо еще можно, вверх нельзя. Да и уклон опять же... Потом отопление и водопровод можно. Трубами тут уже можно обойти короба вентиляции и канашку. Ну а что выше что ниже это уже смотреть архитектуру надо. Тут же еще надо смотреть на ремонтопригодность. Трубы отопления то могут проржаветь гораздо быстрее чем короба вентиляции. И как их потом ремонтировать? Сварщику пролезать между коробами?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)