Цитата(Protus @ 16.1.2013, 9:32)

В системе стоит двухходовой клапан (ход клапана проверялся открытие и закрытие происходит, но с большой задержкой)
от двухходового клапана до теплообменника примерно 2 метра, труба 76 мм
насос в малом контуре стоит и работает
вентиляторы эксплуатируются в пониженном режиме 20%-50%
регулировка осуществляется по приточному воздуху в канале
Двухходовой клапан наверняка переразмерен в несколько раз, я так понимаю, что трубы выбраны в соответствии с размером выходов теплообменника, но это не имеет никакого отношения к узлу регулирования, узел расчитывается по температурным параметрам и с данной установкой был поставлен в комплекте трехходовой клапан с Ksv-16 и подсоединительным размером DN25 (1 дюйм) и уже с запасом 1,5 раза, но умный инженер посчитал, что у него очень большая установка и должен быть очень большой клапан, в результате получился рабочий диапазон 0-20%, о котором установка не знает, а при снижении производительности по воздуху, перегрев получается мгновенно.
Не понятно, откуда задержка при открытии клапана, в сервисном меню есть ручной режим управления для проверки приводов, можно им воспользоваться и определить кто врет, если задержка из-за клапана, то отрегулировать температуру не получится, для остального: оставить Pi1 на заводских параметрах, 2-1200, включить установку на номинальную производительность, отрегулировать перепад между подачей и обраткой в пределах 1-2 Атм, поставить для проверки уставку температуры на 30-35 град, убрав верхнее ограничение в канале, проверить правильность узла регулирования и правильность установки обратного клапана на байпасе, если после всего этого он не выйдет на режим через 40 минут, то ставить вопрос о замене клапана и насоса на расчетные.