> Котельные, Котельная в стесненных условиях
Darkhan
сообщение 29.12.2012, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176020



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулся с такой ситуацией. Есть действующая котельная. Вместо нее нужно запроектировать новую котельную. вопрос: Где можно найти или подскажите нормируемые расстояния здания котельной от жилых зданий? обязательно ли устраивать ограждения для котельной? Можно ли установить дымоход в котельной? Можно ли предусматривать помещения ниже отметки +0.000? и т.д. (территория 21-24м)Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 29.12.2012, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Если проводить реконструкцию/модернизацию, то ничего этого не надо. А если Новую ставите, то надо всё newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.12.2012, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Котельную если она есть сместить не получится, так что пожарные расстояния останутся. А вот наличие источников пожаротушения. проезды, шум и выбросы решать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darkhan
сообщение 29.12.2012, 19:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176020



Цитата(den.mgn @ 29.12.2012, 10:36) *
Если проводить реконструкцию/модернизацию, то ничего этого не надо. А если Новую ставите, то надо всё newconfus.gif


Это понятно. Попробую задать вопрос по другому. У меня ограничение с территорией, чтобы сэкономить некоторое пространство хочу запроектировать котельную без ограждений (ограждение только перед воротами котельной), а вывод дымохода непосредственно из помещения котельной на кровлю. еще мне предлагали предусмотреть цокольный этаж для персонала и некоторых оборудовании. Примечание: котельная газовая. Я сам думаю, что нельзя поскольку газ может там собираться и больше вероятности взрыва. Но мне нужна конкретика, норматив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darkhan
сообщение 29.12.2012, 20:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176020



Еще вопрос. нормируется ли расстояние для бака запаса воды от котельной? хочу разместить резервуар диз.топлива у глухой стены котельной под землей, а над ней бак запаса воды biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 9.1.2013, 7:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(Darkhan @ 29.12.2012, 19:50) *
Но мне нужна конкретика, норматив.

Для начала - СНиП II-35-76 "Котельные установки" посмотрите... Все расстояния от зданий и сооружений у вас уже приняты фактически, если котельная действующая, расчёты на шум и вибрацию в разделе ООС придётся делать для экспертизы.

Трубу можно вывести из котельного зала непосредственно через кровлю, но надо рассмотреть вопрос её установки - размещение, фундамент, как это увяжется с существующими конструкциями.

Размещение любых помещений котельной ниже 0,000 запрещено (тот же СНиП, насколько помню).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darkhan
сообщение 9.1.2013, 17:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176020



спасибо! Я прочитал внимательно несколько раз СНиП РК 4.02-08-2003 "Котельные установки", но не заметил что либо на счет размещение любых помещении ниже 0,000. На счет дымовой трубы, котельная будет сносится полностью, но периметр здания сохранится. Рас газоход выходит непосредственно через кровлю, у меня возникает вопрос: Не будет ли осложнения с предохранительными клапанами. Как разместить? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 10.1.2013, 7:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(Darkhan @ 9.1.2013, 17:41) *
Я прочитал внимательно несколько раз СНиП РК 4.02-08-2003 "Котельные установки", но не заметил что либо на счет размещение любых помещении ниже 0,000. На счет дымовой трубы, котельная будет сносится полностью, но периметр здания сохранится. Рас газоход выходит непосредственно через кровлю, у меня возникает вопрос: Не будет ли осложнения с предохранительными клапанами. Как разместить? Заранее спасибо.

Подождите-ка, газоход через кровлю - совсем не значит, что он прямо от котла вверх будет подниматься! Всё равно придётся делать от котла отвод, потом присоединение к дымовой трубе, предусмотреть чистку. На отводе (горизонтальном участке) клапан и разместите.

По поводу помещений ниже отметки 0,000 - очень это сомнительно. Пожарные нормы почитайте, я не знаю, какие у вас в KZ действуют техрегламенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 13.1.2013, 20:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



У меня тоже вопрос. Отдельную тему создавать не стал, думаю эта тема вполне подходящая. Каково минимальное расстояние от газовой, отдельностоящей котельной до административного или общественного здания и насколько это расстояние можно сократить и при соблюдении каких условий???
Все что нашел по вопросу регламентирующему расстояния:
СП 4.13130.2009 п.6.9
САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.2. (про СЗЗ)
СНиП 2.07.01-89* прилож.1
СНиП II-89-80* табл.1
Статья 69 Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
СП 18.13330.2011 табл.6
СП 42.13330.2011 табл.15
Может кто еще что подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных