Зачем этот шланг?, Подскажите зачем нужен данный элемент теплового узла |
|
|
|
30.12.2012, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
На фотографии уже смонтированного узла в подвале жилого дома представлен непонятный шланг, соединяющий подающий и циркуляционный трубопроводы системы ГВС. Подскажите зачем это нужно. Одна из версий - слив горячей воды не надлежащего качества и температуры, однако эффект будет, если жильцы платят за ГВС как за тепловую энергию - в Гкал, а если жильцы платят как за куб. м, то эффекта 0. В связи с этим становится непонятным применение данного устройства. И если эта версия верна, то почему на фото шаровые краны открыты, то есть через данный шланг в данный момент осуществляется циркуляция воды... Помогите разобраться!
|
|
|
|
|
30.12.2012, 11:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Такие кольца оставляют когда система ещё не готова, а трубопроводы уже проложены, чтобы не замёрзли. Сымайте нахрен его оттуда.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Цитата(HeatServ @ 30.12.2012, 11:55)  Такие кольца оставляют когда система ещё не готова, а трубопроводы уже проложены, чтобы не замёрзли. Сымайте нахрен его оттуда. Этот тепловой узел работает уже года 2 и ни у кого почему то не возникало вопроса, что это и зачем, я думаю предназначение этого шланга немного другое, чем вы думаете, но версия тоже интересная, спасибо ))
|
|
|
|
|
30.12.2012, 13:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
У меня две версии.  1 Перемычка может обеспечивать "минимальный" расход воды для расходомера циркуляционной воды. 2 С помощью этой перемычки исключается "сухой ход" циркуляционного насоса.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Всегда опасаюсь снимать что-то непонятное. Бвает горе - когда один "косяк" другим "косяком" выправлен. Все возможно- как вариант - снимали насос рециркуляции на ремон и был разрыв, делали перемычку чтоб не замерзла, второй - см. tiptop третий... Нужно поискать того кто ее ставил все-таки и убедиться, что все остальное в норме. А потом уже - на помойку. Хотя, я лично, такие приспособы использую для замера малых перепадов давлений-по одному манометру, (правда в середине тройник с манометром)закрывая-открывая запорные устройства на местах их присоединений. Очень полезная вещь, кстати.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(tiptop @ 30.12.2012, 14:33)  У меня две версии.  1 Перемычка может обеспечивать "минимальный" расход воды для расходомера циркуляционной воды. ... вероятнее всего. выкрутили манометры, и "добавили" расхода для расходомеров, т.к. реальный расход меньше минимального, который ловят расходомеры и ТСО не принимает показания УУТЭ. как вариант,еще -технологическая перемычка для заполнения чего-либо. проверить просто: закройте перемычку и посмотрите, что скажет теплосчетчик.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 30.12.2012, 11:55)  Сымайте нахрен его оттуда. Не знаю как у вас, а у нас все что до 1,2 задвижки - водчина теплосетей. И ни Сымать , ни Ставить кому попало не позволено
|
|
|
|
|
30.12.2012, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Цитата(Ernestas @ 30.12.2012, 14:41)  Не знаю как у вас, а у нас все что до 1,2 задвижки - водчина теплосетей. И ни Сымать , ни Ставить кому попало не позволено  Перемычка уже после задвижки. движение теплоносителя подачи с лева-направо, циркуляция с права-налево
|
|
|
|
|
30.12.2012, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(trunkov @ 30.12.2012, 14:45)  Перемычка уже после задвижки. движение теплоносителя подачи с лева-направо, циркуляция с права-налево Если так, то тогда вещь не понятная и по большей части вредная. Но лучше (и спокойнее) найти отца-прородителя этой непонятки и здесь мы вам не поможем )
|
|
|
|
|
30.12.2012, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Я больше всего склоняюсь к версиям tiptop о минимальном необходимом количестве жидкости для нормальной работы расходомера. Т.к. перемычка после задвижек, то со стороны тепловых сетей вопросов никаких быть не должно. В этом случае возникает другой вопрос: почему данная перемычка не была предусмотрена на стадии проектирования, а выполнена кустарно и вопреки проекту? Неужели проектировщик не знает, о том что необходимо обеспечиватть минимальный расход воды перед расходомером???
|
|
|
|
|
30.12.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(trunkov @ 30.12.2012, 16:07)  Я больше всего склоняюсь к версиям tiptop о минимальном необходимом количестве жидкости для нормальной работы расходомера. Т.к. перемычка после задвижек, то со стороны тепловых сетей вопросов никаких быть не должно. В этом случае возникает другой вопрос: почему данная перемычка не была предусмотрена на стадии проектирования, а выполнена кустарно и вопреки проекту? Неужели проектировщик не знает, о том что необходимо обеспечиватть минимальный расход воды перед расходомером??? "штатная перемычка" для обеспечения мин. расхода теплоносителя??  да, Вы шутник. просто изначально расходомеры переразмерены, или слишком грубые, что-бы ловить минимальный расход, вот эксплуатация и выкрутилась.... А, со стороны сетей вопрос обязательно поднимется, когда обратка будет перегрета, а такая перемычка ее изрядно подогревает.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Цитата(l-nikolaev @ 30.12.2012, 15:14)  "штатная перемычка" для обеспечения мин. расхода теплоносителя??  да, Вы шутник. просто изначально расходомеры переразмерены, или слишком грубые, что-бы ловить минимальный расход, вот эксплуатация и выкрутилась.... А, со стороны сетей вопрос обязательно поднимется, когда обратка будет перегрета, а такая перемычка ее изрядно подогревает. Хорошо. Тогда другой вопрос: Как проектно решается вопрос о минимальном расходе теплоносителя перед ПРЭМом, что делают чтобы он работал нормально? И как решается вопрос о том, чтобы циркуляционный насос не работал "на сухую"? Предположим такую ситуацию, конечно она немного фантастичная, но всё-таки: жители всех квартир решили одновременно принять ванну. Соответственно может получиться такая ситуация, что в циркуляционном трубопроводе воды не будет совсем. Как в этом случае исключить вероятность работы насоса "на сухую"?
|
|
|
|
|
30.12.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(trunkov @ 30.12.2012, 16:23)  Хорошо. Тогда другой вопрос: Как проектно решается вопрос о минимальном расходе теплоносителя перед ПРЭМом, что делают чтобы он работал нормально? И как решается вопрос о том, чтобы циркуляционный насос не работал "на сухую"? Предположим такую ситуацию, конечно она немного фантастичная, но всё-таки: жители всех квартир решили одновременно принять ванну. Соответственно может получиться такая ситуация, что в циркуляционном трубопроводе воды не будет совсем. Как в этом случае исключить вероятность работы насоса "на сухую"? фантастическим в этой ситуации мне кажется вывод о том, что в циркуляционном трубопроводе не будет воды совсем...(при том, что на фото на обратке почти 4 атм...). Варианты когда в насосе не будет воды по причине криворукости эксплуатации при проектировании не рассматриваются т.к. считается, что система будет эксплуатироваться грамотно, дело не в том, что расходомер неправильно считает. дело в том, как работает расходомер в комплекте со счетчиком. Например, у расходомера Гмин -0,6 т/ч, в доме: расхода -нет, и фактический расход составляет 0,3 т/ч (чистая циркуляция), счетчик выдает: расход меньше минимального (заметь-те это не одно и то-же, что "счетчик выключен". Вы печатаете распечатку за месяц, в которой значится, что в период с 1-по 26 число расход менее минимального ( а некоторые счетчики и этого не пишут)... все, Вы попали... если с инспекторм ТСО дружите, то он Вам посчитает, за все эти дни - по минимальному расходу (т.е. по 0,6 т/Ч), а если не дружите, то он Вам скажет, что у Вас нарушен учет (т.к. за 26 суток нет показаний (счетчик-то исправен, ). и посчитает "по трубе". Вот для исправления этого косяка и забабахали эту перемычку, по ней (грубо 10 л/мин перетекает, что составляет: 600 л/час = 0,6 т/час) Во, даже цифры где-то рядом...
|
|
|
|
|
30.12.2012, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Ну если известен требуемый минимальный расход перед счетчиком почему же нельзя просчитать и запроектировать стационарную перемычку, а не "кустарную"? Вот этого то я никак не понимаю...
|
|
|
|
|
30.12.2012, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Если можете ответьте на несколько вопросов: 1. Какого типа у вас система ГВС ?; 2. Какова нагрузка ГВС с циркуляцией ?; 3. Для чего обратный клапан в вашей системе ?
|
|
|
|
|
30.12.2012, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 30.12.2012, 13:18)  ... Хотя, я лично, такие приспособы использую для замера малых перепадов давлений-по одному манометру, (правда в середине тройник с манометром)закрывая-открывая запорные устройства на местах их присоединений. Очень полезная вещь, кстати. У нас это когда-то обязательным было. Один манометр и 3 точки отбора - до/после фильтра и на другой трубе. Сейчас запрещено, ибо всегда найдутся ручки откроющие на долгое время все вентили одновременно.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 17:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(trunkov @ 30.12.2012, 16:50)  Ну если известен требуемый минимальный расход перед счетчиком почему же нельзя просчитать и запроектировать стационарную перемычку, а не "кустарную"? Вот этого то я никак не понимаю... Наверняка начнёт противоречить какому-нибудь псалму из СП 41-101-95.
|
|
|
|
|
30.12.2012, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
П. 4.51 СП41-101-95 и 11.15 СНиП 41-01-2003 об одном и том же, но, к сожалению, пока не искорена привычка "исправлять косяк - косяком". Обжигался не раз- убираешь очевидную ересь и вдруг...всплывает...вплоть до аварийноой ситуации. А по поводу "добивания" расхода под водомер...сомнений даже больше, если работает полноценная рециркуляция, хотя и не исключено. Вероятность того, что ставили временно, а потом не удосужились снять -выше, хотя бы по тому, что ТСО в ИТП быстрее заставит СНиП исполнять и такую перемычку можно было сделать за пределами ИТП.
Сообщение отредактировал испытатель - 30.12.2012, 23:53
|
|
|
|
|
31.12.2012, 4:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
таким диаметром, гибкой подводкой.. смысла не вижу, что она там делает, сразу на вводе, нет чтобы в обход диафрагм, параллельно чему-то, функционально.
может пытаются мухлевать с температурой обратки??? но опять же "безвредно".. ни себе, ни кому.
ЗЫ не утверждаю, что все приборы учета идеальны в точности измерения.. может быть есть смысл
ЗЗЫ ооо! так она еще со стороны теплосети?!?! вообще в недоумении... а нет! это на случай, если абоненты решать покончить с жизнью полным замораживанием и перекроют нафиг все задвижки)) чтобы теплосеть не перемерзла тоже вместе с ними...
с Новым Годом)
Сообщение отредактировал Altelega - 31.12.2012, 4:41
|
|
|
|
|
31.12.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
У отдельных представителей эксплуатации бытует мнение, что подогревая обратку они будут меньше платить по счетчику ) возможно этот случай
|
|
|
|
|
31.12.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
судя по фото, этот шланг на стороне теплосетей, никак на узел учета не влияет, возможно давление "травит", можно проверить, закрыв её, но маловероятно - маленькая очень перемычка... вариант один - теплосеть боится заморозить теплосеть, в случае, если абонент закроет задвижки.. вдруг на юга соберутся в отпуск..
|
|
|
|
|
31.12.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Altelega @ 31.12.2012, 10:36)  судя по фото, этот шланг на стороне теплосетей, никак на узел учета не влияет, возможно давление "травит", можно проверить, закрыв её, но маловероятно - маленькая очень перемычка... вариант один - теплосеть боится заморозить теплосеть, в случае, если абонент закроет задвижки.. вдруг на юга соберутся в отпуск.. фантастическая теория ) теплосеть слева, см. пост 8
|
|
|
|
|
31.12.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Счетчик не имеет отношения к этой трубке- написано вам ведь уже. У вас ЦТП видимо на достаточном удалении от здания(и состояние похоже такое, что склонно к замерзанию) и при отключении всего дом от ГВС для ремонта чего либо, то нужно что б ввод ГВС просто не замерз, вот по этому шлангу и будет циркуляция. А не все слесари о том знают и не перекрыли его при нормальной работе ГВс дома. Шланг нужен вам только на время выключения ГВС во всем доме.
|
|
|
|
|
31.12.2012, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата фантастическая теория ) теплосеть слева, см. пост 8 посмотри внимательно! расходомеры у задвижек, как можно ближе ко вводу, до врезок...
|
|
|
|
|
31.12.2012, 18:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Цитата(Altelega @ 31.12.2012, 15:35)  посмотри внимательно! расходомеры у задвижек, как можно ближе ко вводу, до врезок... Вот так понятнее будет. Впринципе версия о подогреве дабы не разморозить тоже имеет место... Все верно я написал. Если судить по фильтру - теплосеть слева. Разве нет?
|
|
|
|
|
31.12.2012, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Вот блин.. ааа! Короче, с Новым Годом для учета подогрев обратки имеет очень маааленький смысл, расходомеры эл/магнитные обычно широкий диапазон.. погрешности небольшие... но бывает разные, "сырые" приборы... а вот заморозить теплосеть - большая "попа"...
Сообщение отредактировал Altelega - 31.12.2012, 18:23
|
|
|
|
|
31.12.2012, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.12.2010
Из: Пенза
Пользователь №: 88147

|
Цитата(Крестьянин @ 30.12.2012, 17:08)  Если можете ответьте на несколько вопросов: 1. Какого типа у вас система ГВС ?; 2. Какова нагрузка ГВС с циркуляцией ?; 3. Для чего обратный клапан в вашей системе ? К сожалению о системе ничего сказать не могу. Т.к. я выполнял следующую работу: по фотографиям готового узла, выполнил схему Цитата(Altelega @ 31.12.2012, 18:22)  Вот блин.. ааа! Короче, с Новым Годом для учета подогрев обратки имеет очень маааленький смысл, расходомеры эл/магнитные обычно широкий диапазон.. погрешности небольшие... но бывает разные, "сырые" приборы... а вот заморозить теплосеть - большая "попа"... С наступающим! Спасибо, за участие, ведь чем больше мнений, тем ближе мы к разгадке! ))) Я когда на работе показал эту фотку, мне предложили её на "Что? Где? Когда?" отправить ))) P.S. к тепловым сетям специфика моей работы имеет лишь косвенное отношение - я энергоаудитор )))
|
|
|
|
|
1.1.2013, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(trunkov @ 31.12.2012, 21:28)  ...P.S. к тепловым сетям специфика моей работы имеет лишь косвенное отношение - я энергоаудитор ))) Уважаемый В рамках энергоаудита можете, отразить сей факт, можете, нет… 1. не отражаете: ну и бог с ним…обсудите с Заказчиком 2. отражаете. как факт: сей байпас (перемычка, шунт) не есть энергоэффективное решение для потребителя: 2.1. через него часть расхода уходит сразу в т/сеть, т.е. не используется потребителем, но регистрируется расходомером на Т4. Таким образом: вноситься некий постоянный расход в циркуляцию теплоносителя системы ГВС, но без пользы для потребителя Конечно, можно было посмотреть влияние этого байпаса на гидравлику ГВС(закрыть, посмотреть распечатки часовые… 2.2. Напишите в Приложение №20 мероприятие «Неэффективное техническое решение системы циркуляции ГВС» ,оценить Гкал можно так: - расчетом ориентировочно определить расход байпаса (dP,длина байпаса(Kvs байпаса), или измерить температуры Т3,Т4, Т41(до байпаса)- их соотношение даст долю расхода байпаса. Затем взять часовые распечатки и посмотреть «ночные расходы»- с 2-4 часов(люди спят). Доля, помноженная на «ночной расход» даст расход байпаса. Затем определите годовой расход, Умножаете его на тариф по базовому году, и получаете Гкал НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ потребителем, но за которые он платит деньги. Затраты на мероприятие копеечные… ЗЫ: Можете идти дальше… «ночной расход» за вычетом расхода байпаса можете сравнить с наименьшим расходом преобразователя расхода (2% погрешности), и если он меньше, то это «может говорить» об отсутствии циркуляции, или завышенном размере преобразователя расхода Т4- затребуйте проект узла учета. Если сей факт будет иметь место, можете, отразить его в отчете к энергопаспорту (обсудите с Заказчиком…) Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
|
|
|
|
|
1.1.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну и регистрируется счетчиком и что- а кто должен этот расход оплачивать, который лишь для незамерзания ввода сделан? Абонентский ввод, и он и оплачивает,все нормально. Хотя и не совсем хорошее решение, но и не ТСО же его оплачивать должно с своих заработков.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.1.2013, 19:01
|
|
|
|
|
1.1.2013, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
зачем этот шланг? - Позачем!
Сообщение отредактировал jota - 1.1.2013, 19:24
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|