> Перевод ТЭЦ на новый мазут, Теплообменные аппараты
Longer3000
сообщение 30.12.2012, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415



Доброго времени суток. Короче говоря, Резервное топливо ТЭЦ - мазут М100. В целях снижения затрат на подогрев мазута, переводим мазутное хозяйство на флотский мазут марки Ф5. Необходимо пересчитать теплообменные аппараты ПМ 40 - 30 на новый мазут. Помогите, пожалуйста, с методикой расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.1.2013, 5:17
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



для того, чтобы что-либо пересчитывать надо понимать, что на что заменили и на что рассчитывали теплообменники. Принципиальной нужды пересчитывать теплообменники не вижу. Рассчитать ожидаемую экономию тепла можно. Оттуда пойдет окупаемость и прочие плющки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kromwell
сообщение 21.1.2013, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005



А чего их пересчитывать? Вы их менять собираетесь? Если да, то производители Вам сами посчитают. Если нет, то и смысла пересчитывать я не вижу. Раз упала вязкость, то и снизится и целевая температура и Вам потребуется всего лишь уставку на приводе регулятора пара уменьшить. Увеличится запас поверхности, начнется переохлаждение конденсата... tomato.gif
По крайне мере у нас такая ситуация вообще нормальная - приходят на одну эстакаду и мазут М100, М40 и флотский. Причем в сутки может прийти и состав с флотским для бункеровки танкеров и эшелон М100 на перевалку. Оператор меняет на установке разогрева и слива мазута уставку с +80грд.С на +40грд.С и накаких гвоздей )

PS на флотский наверное уставка вообще +10 градусов... не помню, нет паспорта под рукой

Сообщение отредактировал kromwell - 21.1.2013, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных