как бодаться с теплосетью |
|
|
|
2.1.2013, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650

|
теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться.
|
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_*
|
2.1.2013, 12:24
|
Guest Forum

|
Вы уверены, что они требуют температуру обратного трубопровода именно тепловой сети держать не менее 50°С, а не циркуляционного трубопровода ГВС ?
|
|
|
|
|
2.1.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
по графику какие должны быть прямая, обратка? Расход теплоносителя какой, не занижен ли? Какой перепад на вводе?
|
|
|
|
|
2.1.2013, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Смотрите на технические условия на присоединение к тепловым сетям. Если там обратка 50, то система отопления и ИТП должны были быть спроектированы на пониженные параметры. Если там 70*, то потребуйте письменное требование - это будет основание для судебного разбирательства - тепловые сети не имеют права изменять тех.условия после строительства или реконструкции.
|
|
|
|
|
2.1.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
А какая расчетная зимняя температура? Если, допустим ниже -30С, то очень даже может быть они и правы, что требуют при "всего" -20 С держать обратку не выше +50 С. График же температурный должен быть, и надо его смотреть.
|
|
|
|
|
2.1.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(proshin1973 @ 2.1.2013, 14:41)  теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться. Уважаемый Вам нужно, для начала, не "бодаться" с ТСО, а "бодаться" с собственными реалиами тепло/гидравлического режима объекта.. Вот, если Вы дадите мгновенную "фотографию" параметров т/гидрав. режима: I/II контуры: давления, температуры, расходы, Тнар, данные температурного графика, выложите распечатки узла учета, данные проекта... это поможет понять существующую картину, и делать ВЫВОДЫ...
|
|
|
|
|
2.1.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
И раз система независима, то какие парметры у Вас во вторичном контуре после теплообменника? У Вас же тоже должно быть погодозависимое регулирование температуры теплоносителя.
|
|
|
|
|
2.1.2013, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
спросите у тепловых сетей температурный график, помоему вы его просто не видели ещё (уж извините, такое впечатление) или его вообще нет??? 150/70 это при максимально низкой температуре на улице, на которую расчитана система... только, обратите внимание, чей график... если вашей тепловой сети, это еще не значить, что ваши система отопления и гвс графики совпадают.. в идеале, нужен график вашей системы/нагрузки по проекту... но, если нету, всеравно нужно уложиться в график теплосети по средней температуре.. и ваша система должна была быть сделана под этот график теплосетей, увязана...  с новым годом! надеюсь понятно выражаюсь.. а то сомнение) ЗЫ и еще! если при соблюдении графика всеравно холодно.. балансируйте свою систему (перегрев это в большинстве - гидравлическая разбалансировка), ищите теплопотери... греть улицу можно сколько угодно, если мощности и топлива хватит, только "теплей" не станет...
Сообщение отредактировал Altelega - 2.1.2013, 17:24
|
|
|
|
|
2.1.2013, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Бодаться бессмысленно на любую тему. С графиком в руках по конкретной Тнв и говорите ( не поймете друг друг друга- этот график с печатями основной аргумент для любого уровня споров, вплоть до суда). Требование от ТСО - не выше 50 не вполне профессионально. А ТУ на подключение, еще лучше, но вряд ли Вы его найдете, если здание давно построили. ТУ можно будет найти только у закачика строительства.
|
|
|
|
|
3.1.2013, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(proshin1973 @ 2.1.2013, 12:41)  теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться. график температуры теплосети в зависимости от Тн.в. является обязательным приложением договора на теплоснабжение. Если вы абонент, то смотрите в свой договор, а вот обратка " не более 50 градусов" может быть только при Тн.в. около нуля. А не тогда , когда придет инспектор- обычно перед праздниками и обычно к тем, у кого с системами и наладкой ИТП бардак. А при минус 20 совсем в обратке не 50 градусов( а весьма больше) и требуйте соблюдения Т1 при соответствующем ему Тн.в, как в договоре в графике. И только после того можете слушать про их обратку не более 50.
|
|
|
|
|
3.1.2013, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Не устану повторять - "среднесуточное" превышение Т2... очень верно про Т1. Это замечание касается и "защит" авт. регуляторов, которые (большинство) обеспечивают контроль "мгновенного" значения Т2. Такая "защита" ведет к перерасходу тепловой энергии в режимах "натопа" (перехода от "ночь" к режиму СО "день").
|
|
|
|
|
4.1.2013, 3:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650

|
график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!!( люблю я теоретиков ) Все претензии начались после отказа от услуг О-шки теплосети по настройке САРТ.(нашли дешевле). Попробую найти ТУ.
|
|
|
|
|
4.1.2013, 8:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 3:27)  график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!! А можно глянуть на такое?
|
|
|
|
|
4.1.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 2:27)  график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная.... Это график котла, а не тепловых сетей.... хотя тоже казус...минимальная должна быть ограничена... По ошибке или по тупости инспектору дали внутренний график, ..... а инспектору голова не для соображения дадена......
Сообщение отредактировал jota - 4.1.2013, 10:18
|
|
|
|
|
4.1.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать. А тут требуют НЕ ВЫШЕ +50 С, значит ниже можно. Теплообменники значит надо рассчитывать на +150/+50 С и всего делов то. Другое дело, что это вызывает удорожание внутренних систем ( радиаторы на +70 .. +40 С, вентиляция если есть, то калориферы рассчитывать на +60...+40 С и т.д. ). Ну так это проблемы внутрянщиков, читай застройщиков. А теплосети имеют значительную экономию. Рынок, понимаешь. Но при новом строительстве и при независимых системах это вполне реализуемо. Остается только удивляться, как теплосети до этого раньше то не додумались?
|
|
|
|
|
4.1.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП
|
|
|
|
|
4.1.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(@@@ @ 4.1.2013, 11:32)  А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать. А еще он пишет про график 150/70. Явно здесь какое-то недопонимание
|
|
|
|
|
4.1.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Dede @ 4.1.2013, 11:54)  А еще он пишет про график 150/70. Явно здесь какое-то недопонимание  Ну да, после чего все же находит график, выданный теплосетью, и там написано, что обратка не выше +50
Сообщение отредактировал @@@ - 4.1.2013, 11:26
|
|
|
|
|
4.1.2013, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(jota @ 4.1.2013, 11:50)  Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП Ну понятно, что не так все просто. Однако в Хельсинки в конце 80-х теплосети заявили, что переходят на режим 130-45 С и все. И дали два года на переделку внутрянок во всем городе. Раньше радиаторные внутрянки работали по графику 80-60 ( то есть тоже обратка была +70 С ) , а стали по графику 70-40. Естественно температурный напор на радиаторах упал, и это вызвало замену радиаторов на более массивные ( или где то к существующим добавлялись новые. ) Трубы при этом в основном менять не пришлось. Зато эксплуатационные затраты у теплосети снизились, и это отразилось на оплате за отопление потребителями в меньшую сторону. Строятся же и в РФ новые микрорайоны с новыми котельными, однако упорно обратка закладывается +70С, так как это лоббируется застройщиками в целях экономии при строительстве, которая в принципе, довольно небольшая ( разница в размерах радиаторов ну и теплообменников наверное )
|
|
|
|
|
4.1.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 2:27)  график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!!( люблю я теоретиков ) Все претензии начались после отказа от услуг О-шки теплосети по настройке САРТ.(нашли дешевле). Попробую найти ТУ. И "это" с подписью и печатью? И оформлено как приложение к договору? Или как предписанние? Или ещё как-то? Присоединяюсь к просьбе HeatServa. Глянуть бы на сие чудо.
|
|
|
|
|
4.1.2013, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650

|
Цитата(@@@ @ 4.1.2013, 10:32)  А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать. А тут требуют НЕ ВЫШЕ +50 С, значит ниже можно. Теплообменники значит надо рассчитывать на +150/+50 С и всего делов то. Другое дело, что это вызывает удорожание внутренних систем ( радиаторы на +70 .. +40 С, вентиляция если есть, то калориферы рассчитывать на +60...+40 С и т.д. ). Ну так это проблемы внутрянщиков, читай застройщиков. А теплосети имеют значительную экономию. Рынок, понимаешь. Но при новом строительстве и при независимых системах это вполне реализуемо. Остается только удивляться, как теплосети до этого раньше то не додумались? согласен что теоретически это возможно. только как это соорудить ( как раз слово ) в жилом многоэтажном доме? и как вам это удается? после требования предоставить график:1 дали стандартный 150/70 но зачеркнули Т н.в. 2 дали тот-же но зачеркнули обратку 3 дали НОВЫЙ с обраткой 50 Цитата(jota @ 4.1.2013, 10:50)  Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП согласен полностью
|
|
|
|
|
4.1.2013, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650

|
Цитата(A.R. @ 4.1.2013, 11:23)  И "это" с подписью и печатью? И оформлено как приложение к договору? Или как предписанние? Или ещё как-то? Присоединяюсь к просьбе HeatServa. Глянуть бы на сие чудо. никаких подписей и печати. три раза разные давали. общаются через ТСЖ.(мы наладчики) но мне уже самому интересно узнать что-то новое.
|
|
|
|
|
5.1.2013, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Однако в Хельсинки в конце 80-х теплосети заявили, что переходят на режим 130-45 С и все. И дали два года на переделку внутрянок во всем городе... Зато эксплуатационные затраты у теплосети снизились, и это отразилось на оплате за отопление потребителями в меньшую сторону. Интересно... Но там хотя бы всем заявили и дали время, цивильно. А у нас что-за ультиматум?..
|
|
|
|
|
5.1.2013, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 17:46)  никаких подписей и печати. три раза разные давали. общаются через ТСЖ.(мы наладчики) но мне уже самому интересно узнать что-то новое. Ну тогда это не документ. И место ему, сами знаете где. Ибо с такой бумажкой не в суд не пойти, не пожаловаться куда, ничего не возможно.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 18:38)  согласен что теоретически это возможно. только как это соорудить ( как раз слово ) в жилом многоэтажном доме? и как вам это удается? после требования предоставить график:1 дали стандартный 150/70 но зачеркнули Т н.в. 2 дали тот-же но зачеркнули обратку 3 дали НОВЫЙ с обраткой 50 Ну почему же ТОЛЬКО теоретически. И практически тоже, НО с финансовыми затратами. Перерасчет радиаторов в каждом помещении, перерасчет теплообменников. Замена ( или наращивание ) радиаторов на основании перерасчета, замена теплообменника и возможно насосов, замена регулирующей аппаратуры. Видимо придется все радиаторы еще оснастить термостатическими клапанами. Ну и все. И да, это Ваши проблемы, Ваши затраты и т.д. Все это естесственно при условии, если Вы ТУ не найдете, выданные при разрешении на строительство. А если найдете, и там обратка +70 С - то в суд.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 12:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
График 70/40 на большой разветвлённой СО практически недостижим. Слишком большая дельта при слишком низкой Т теплоносителя. Начнёте снижать циркуляционный напор для понижения "обратки" - получите локальные недотопы в проблемных местах, жалобы жильцов. Попробуете отбалансировать - толком ничего не выйдет из-за того же слабого напора. Полднимете напор - "взлетит" обратка.
Я к тому, что если обратка ТС 50С макс, надо проектировать независимую СО на 60/45С. 65/45С - это крайний случай.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Если не секрет, а какое автоматаческое устройство регулирования у вас стоит в элеваторном узле погодного регулирования.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Alex_ @ 7.1.2013, 13:50)  График 70/40 на большой разветвлённой СО практически недостижим. Слишком большая дельта при слишком низкой Т теплоносителя. Начнёте снижать циркуляционный напор для понижения "обратки" - получите локальные недотопы в проблемных местах, жалобы жильцов. Попробуете отбалансировать - толком ничего не выйдет из-за того же слабого напора. Полднимете напор - "взлетит" обратка.
Я к тому, что если обратка ТС 50С макс, надо проектировать независимую СО на 60/45С. 65/45С - это крайний случай. Угу, но как то вся Финляндия на этом графике 70-40 однако сидит. И обратка макс требуемая не 50, а 45.
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(@@@ @ 7.1.2013, 12:02)  Ну почему же ТОЛЬКО теоретически. И практически тоже, И не практически и не теоретически не так. ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента. И если абонентские системы сделаны под 150\70 и соответственно этому графику свои внутренние системы с своими графиками, то никак не может ТСО чего то там требовать- у них просто нет правовой основы для этого,но есть обязанность исполнять заявленный ими ранее в ТУ и в согласованной ими проектной документации и договоре на теплоснабжение график температур. А так наезжают только когда денег хотят слупить с неграмотных абонентов, в наглую и просто беспардонно. Не хочет абонент график себе менять или системы реконструировать, то никогда ТСО этого их не заставит сделать и отключить не сможет(просто вообще запрещено это на законодательном уровне- жилье не отключаемо)
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 7.1.2013, 16:33)  И не практически и не теоретически не так. ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента. Немного не так, график должен быть согласован с муниципалитетом. А вдруг он реально согласован?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|