> НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?
EDgara
сообщение 2.1.2013, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Вопрос в следующем: Проектируется электро-подстанция для горно-обогатительного комбината, я разрабытываю разделы пожаротушения, ВК, маслоотводы. На территории подстанции, а также в проектируемых зданиях предусматривается следующее. связанное с пожаротушением: наружное пожаротушение - расход 10л/с (для зданий), а также пожаротушение трансформатора, расход составляет 56л/с, внутреннее и автомат. пожаротушение не предусматривается. В связи с этим стал вопрос, о нецелесообразности проеткирования НС пожаротушения и соотв. противопожарного водопровода. Было решено установить стационарно под навесом две пожарных мотопомпы (1 раб, 1 рез.) производ. 3600л/мин (МП20/80 или что-то наподобии) каждая.
Можно ли поступить таким образом, так как смущает напор мотопомпы при 60л/с, который составляет 140м, а расч. напор для пожаротушения составляет ну максимум - 70м?
Или возможно есть другие МП, о которых пока мне не известно, для тушения трансформатора? Поделитесь опытом в этом деле!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.1.2013, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(EDgara @ 2.1.2013, 16:14) *
(МП20/80 или что-то наподобии)... Можно ли поступить таким образом, так как смущает напор мотопомпы при 60л/с, который составляет 140м, а расч. напор для пожаротушения составляет ну максимум - 70м?

Изучайте матчасть: http://www.spmz.ru/product/motopompa/27_100
Если МП20/80, нужны 3 рабочие на расход 60л/с

Характеристика насоса http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/p...y_mp27-100.html

Сообщение отредактировал BTS - 2.1.2013, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EDgara
сообщение 3.1.2013, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Цитата(BTS @ 2.1.2013, 16:41) *
Изучайте матчасть: http://www.spmz.ru/product/motopompa/27_100
Если МП20/80, нужны 3 рабочие на расход 60л/с

Характеристика насоса http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/p...y_mp27-100.html


А вот за это спасибо! Как-то вылетело из головы гидравлические характеристики.

Кто вообще сталкивался с пожаротушением трансформаторов передвижной пожарной техникой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 4.1.2013, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Добрый день коллеги! Похожий вопрос.

Есть производственное здание для хранения и переработке комбикорма Объем 12 000 м3, для него нужно наружное пожаротушение 15 л/с и внутренее 2х5 л/с.
Устройство пож. резервуаров заказчик не захотел и согласовал с местными пожарниками забор воды из озера. Оно находиться в 200 м от здания.
Можно сделать пожаротушение мотопомпами, точнее подачу в сеть. Или все таки нужно делать НС, Как можно уйти от постройки НС??
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc