Вопрос в следующем: Проектируется электро-подстанция для горно-обогатительного комбината, я разрабытываю разделы пожаротушения, ВК, маслоотводы. На территории подстанции, а также в проектируемых зданиях предусматривается следующее. связанное с пожаротушением: наружное пожаротушение - расход 10л/с (для зданий), а также пожаротушение трансформатора, расход составляет 56л/с, внутреннее и автомат. пожаротушение не предусматривается. В связи с этим стал вопрос, о нецелесообразности проеткирования НС пожаротушения и соотв. противопожарного водопровода. Было решено установить стационарно под навесом две пожарных мотопомпы (1 раб, 1 рез.) производ. 3600л/мин (МП20/80 или что-то наподобии) каждая. Можно ли поступить таким образом, так как смущает напор мотопомпы при 60л/с, который составляет 140м, а расч. напор для пожаротушения составляет ну максимум - 70м? Или возможно есть другие МП, о которых пока мне не известно, для тушения трансформатора? Поделитесь опытом в этом деле!
|